Retour
Menu utilisateur
Menu

Répartition tableau triphasé

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.105 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 300 message Nord
Bonjour tout le monde,

que pensez vous de la répartition de ce tableau?

c'est un tableau déjà existant, changeriez vous quelque chose?
http://img11.hostingpics.net/pics/139690tabeau.jpg
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 60000 message
Bonjour,

Ici aussi ton image ne passe pas

Et même quand on fait un c/c on tombe sur une image beaucoup trop petite http://nsa33.casimages.com/img/2013/11/20/mini_13112006142736503.jpg
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Un circuit 6² 32A c'est pour des plaques, pas pour un four.

L'équilibrage ne me semble pas idéal :
- phase 1 : 1 gros consommateur
- phase 2 : 3 gros consommateurs
- phase 3 : 2 gros consommateurs
mais sans savoir ce qui se passe au niveau de la répartition du batiment agricole difficile d'être affirmatif à 100%

Au départ vers le batiment agricole, il faudrait un disjoncteur et pas un interrupteur sectionneur.
Si le disjoncteur de branchement ERDF est à proximité du tableau de répartition principal l'interrupteur sectionneur pour couper le tableau n'est pas indispensable.
Si le disjoncteur de branchement ERDF n'est pas à proximité, il faut que l'interrupteur sectionneur soit en amont de tout.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Nord
Bonsoir carminas
merci pour cette réponse rapide


pour le 6 mm2 c une cuisinière électrique four plus plaque




Le disjoncteur de branchement ERDF est à proximité du tableau de répartition principal l'interrupteur sectionneur était la pour pouvoir couper la maison pendant les vacances et ne laisser que l'exploitation.


Pour les bâtiments ça doit pas être le top, il doit en effet y avoir un problème d'équilibrage.
tout devais être refait l'emplacement du différentiel est prévu mais c'est plus vraiment d'actualité.


Si on s'occupe pas de l'exploitation comment répartir au mieux?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Votre cuisinière vous n'avez aucun moyen de la raccorder en tri ?
Idem pour la ballon d'eau chaude ?
Vous connaissez les puissances maxis de ces 6 gros consommateurs ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Nord
L'électricien a tout remis en mono dans la maison!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Nord
Tout en y réfléchissant je pense avoir le circuit tri du chauffe eau ! je peux peut être repasser 2 longueur de 2,5 pour le rebrancher en tri ça apporterai quoi?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Répartition de la puissance de du chauffe eau sur les 3 phases

Pour savoir si ceci est pertinent il faudrait connaitre la marge que vous avez sur votre puissance d'abonnement

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Nord
Je trouve ou la puissance a part sur la facture? on peut le voir sur le compteur? 30 A? c ca?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Effectivement sur la facture ou la petite fenêtre rouge sur le compteur.

Si c'est 30A, c'est un abonnement 18kVA qui vous autorise en gros 7kW par phase.

Ainsi il serait intéressante de voir la puissance maxi de votre cuisinière, mais il est probable qu'il ne faudra pas mettre en même temps un autre gros consommateur sur la même phase, même si on allume rarement tous les feux et le four de la cuisinière en même temps

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Nord
Lave vaiselle: 2300 w
lave linge: 2300w
Chauffe eau: 3000w
Cuisiniére : 4700w max
pas de séche linge pour l'instant
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Nord
Autre chose, si je veux faire évoluer le tableau divisionnaire ( projet qui ne verra peut être jamais le jour), il faudra que le tableau divisionnaire soit aussi en tri pour pouvoir également bien répartir les phases?

pour l'instant rien n'empêche de le laisser en mono?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Comptons 2500W pour le sèche linge et 1500W pour le radiateur

Si chauffe-eau mono vous pouvez par exemple faire
Phase 1 (sous type A) : cuisinière + radiateur
Phase 2 : chauffe-eau + lave-vaisselle
Phase 3 (sous type A) : lave-linge + sèche-linge

Si chauffe-eau tri vous pouvez faire
Phase 1 (sous type A) : cuisinière
Phase 2 : radiateur + lave-vaisselle
Phase 3 (sous type A) : lave-linge + sèche-linge

Répartissez ensuite de manière homogène sur les circuits prises et les circuits éclairage

Si tableau divisionnaire pas trop chargé, le laissez en mono et le mettre sous la phase la moins chargé
Sinon il faudra effectivement le passer en tri

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Nord
Ok merci beaucoup carminas bonne fin de soirée

@+
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Nord
Voila J'ai refait le tableau


j'ai rajouté deux lignes dont je vais avoir besoin


http://img15.hostingpics.net/pics/297646tabeau1.jpg
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Nord
Sur deux ligne de l'étage son branchés des radiateurs sur quelle rangée serait il le mieux placé?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Combien de radiateurs ?
Quelles puissances ?
Pilotés par un programmateur fil pilote ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Nord
2000w par radiateur! Il n'y a pas de ligne dédié, ils sont branchés sur les lignes prises. Peut être rajouter une ligne pour chaque radiateur?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Répartissez de manière homogène vos radiateurs
1
1
1
ou
2
2
2
Si le nombre n'est pas divisible par 3 mettez en un de plus sur les rangées les moins chargées

L'idéal si vous êtes dans les travaux seraient d'avoir des circuits spécialisés pour les radiateurs avec des fils pilote et un programmateur répartir sur les 3 phase et le tout sous un unique ID tetra
Voir la 4ème rangée de cet exemple



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Nord
J'ai essayé de refaire la répartition qu'en pensez vous?
http://nsa34.casimages.com/img/2013/11/21/131121090132740204.jpg
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Nord
On est pas loin des 7000w par phase!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela me semble pas trop mal

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Nord
Ok merci beaucoup!

@+
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 08h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir