Bonjour à tous,

Je m'apprête à renvoyer le bon pour accord à EDF concernant le raccordement de ma maison et j'aimerai avoir votre avis histoire de m'enlever un doute sur la puissance choisie pour le disjoncteur : 9kw ou 12kw.

Tout d'abord le descriptif de ma maison :

2 étages d'habitation de 2x100m2 dans lesquels j'ai
- 5 chambres : radiateurs 1000w, éclairage par spots LED
- Cuisine (induction, four, LV)
- 2 salles de bain (chauffages de 1000w, SL, LL)
- 2 clims (une 6kw non inverter et une 3,5kw inverter)

Je me chauffe avec un poêle, les radiateurs 1000w d'appoint dans les chambres, et je refroidis avec les 2 clims (1 par étage) qui ne servent que l'été.

Ensuite j'ai un RDC de 100m2 sur lequel j'envisage de faire plus tard soit 2 appartements F2 de 50m2 chacun, soit 1 appartement et 1 garage.

Donc mon raisonnement était de me dire que lorsque mon RDC sera aménagé et que j'aurais 1 voir 2 appartements F2 en plus de ma maison, il me faudra de la puissance, et ainsi j'ai demandé du 12kw à EDF.
Il faut aussi savoir que ma maison est desservie par une route privée de 120ml, dans laquelle je vais enterrer mes réseaux. Je voulais donc ne pas sous estimer le câble à enterrer, car il ne s'agit pas de devoir le changer dans 4 ou 5 ans si je réalise mes appartements au RDC.

Pensez-vous que ces 12kw soient justifiés ? je voudrais savoir si je n'ai pas vu trop grand ?

Merci
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 100 message Saint George Motel (27)
Bonjour,

Ton choix entre 9 et 12kw est a faire a la souscription d'un contrat chez un fournisseur d’électricité.
Il est conseillée que ton installation soit prévue pour passée du 12kw, mais rien ne t’empêche de souscrire a du 9kw
Avec une bonne gestion de délestage des chauffage le 9kw peut passé (a essayer)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Saint George Motel (27)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Salut,

Tu essaies, au pire, tu changes après
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Corse
Là actuellement j'en suis au stade où je viens de recevoir la proposition de raccordement de la part d'EDF (précisément ARE : accueil raccordement électricité).

Et eux, dans leur proposition, reprennent les caractéristiques du raccordement tel que je l'avait cochée sur le formulaire initial, c'est à dire en mentionnant 12 kva.

Vous voulez donc dire que cette mention n'a pas d'importance et qu'ils vont me redemander quelle puissance je veux au moment de la mise en service du compteur ?

Parce que c'est écrit sur le bon de commande "Si à l'avenir vos besoins devaient augmenter, une nouvelle étude serait nécessaire et les éventuels travaux vous seraient facturés" ...
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

ERDF fait toujours des raccordement pour 12kVA en mono
C'est ensuite au moment de la souscription de l'abonnement à EDF que vous choisirez une puissance de 9 ou 12kVA
Comment par 9kVA pour voir à l'usage ce que cela donne est sans doute la bonne solution.
Si de plus les radiateurs sont de l'appoint, le 9kVA peut suffire, quitte à prévoir un délesteur si nécessaire.

ERDF vous mettrez un DB 30/60A qui permettra d'aller jusqu'à 12kVA.
Il faut donc dimensionner votre câble de raccordement pour 60A soit sur 120m :
- 2x70² cuivre (en principe 117m maxi, mais on ne va pas chipoter pour 3m)
- 2x120² alu

Par contre si vous ajoutez 2 F2, je ne suis pas certain que 12kVA suffise s'ils sont au chauffage électrique.
A voir également à quel usage ils sont destinés. Si c'est pour de la location permanente, ils devront avoir leur propre raccordement et abonnement

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
Bonsoir Carminas et merci de votre aide toujours aussi précise !

OK pour le principe de commencer à 9kVA, cela me permettra une petite économie sur l'abonnement en plus.

Effectivement je vais dimensionner pour du 12kVA, et m'orienter vers de l'alu pour des raisons budgétaires évidentes, donc 2x120.

A propos, j'ai vu qu'il existait un embout réducteur qui permet de passer un cable alu 120 en 50. Par contre ensuite, une fois que l'on est en 50, comment rentrer dans le disjoncteur et dans le compteur EDF ? on remet un réducteur ?

Pour finir sur les F2, ce sera au mieux de la location saisonnière, donc des tableaux divisionnaires piqués sur mon installation. De plus les locations seront estivales donc pas de problème de chauffage mais éventuellement de climatisation : 2 clim à 3,5kw.
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Corse
Bonjour,

Je remonte ce topic toujours à propos de ma question initiale : être sur que mon abonnement monophasé 12kVA couvrira mes besoins.

Il y a quelques temps j'avais posé la question à la cellule raccordement EDF de ma région (par mail) afin de savoir si pour eux un cable 2x120mm2 alu était OK pour raccorder ma maison sur 120 mètres.

Aujourd'hui surprise, alors que je ne m'y attendais plus : coup de fil d'EDF pour me répondre !

Le problème est qu'il m'ont mis le doute, voici leur réponse : d'après eux je peux effectivement passer en monophasé 12kVA, avec mon câble de 2x120mm2 alu sur mes 120 mètres linéaires si je place une grille de branchement juste après mon disjoncteur EDF (point de livraison) et une autre grille de branchement au pied de ma maison.
Jusque là OK, par contre la personne me dit : si j'étais vous je serais passé en triphasé car le 12kVA sera insuffisant pour vos besoins.

Mon problème, c'est que j'ai peur, avec du triphasé, d'avoir du mal à équilibrer les phases et de me retrouver avec une installation qui disjoncte constamment dans la mesure où je dois gérer, via ces 3 phases, ma maison plus les appartements au RDC.

Imaginons simplement que sur une phase j'ai un appartement, même petit, ce dernier aura tous les équipements susceptibles d'utiliser à fond la capacité de la phase (four, cumulus, lave linge, lave vaisselle, climatisation).

Donc au final, avec du triphasé je me retrouve avec ma maison sur une phase, un appartement sur la 2ème, et un autre appartement sur la dernière phase : je suis quasiment sur de tout faire disjoncter à chaque utilisation de 2 appareils sur la même phase (pour un abo 12kVA triphasé).

Alors qu'en monophasé, je dispose de la totalité de la puissance à chaque endroit (appartements du RDC, maison), il suffit juste que tous les appareils ne soient pas allumés en même temps, ce qui sera rare alors que l'appel simultané de 2 appareils de puissance sur la même phase va arriver très souvent (four+plaque bêtement).

Je voudrais donc savoir ce que vous me conseillez, ais-je raison de vouloir rester en monophasé ?

Merci d'avance !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir


Si vous deviez passer en tri, c'est pour avoir un abonnement plus gros : 18kVA, 24kVA, 30kVA, 36kVA

Il est clair qui si vous pouvez choisir le mono c'est mieux.
En mono 12kvA c'est dans les faits 14kW ce qui laisse pas mal de possibilité

Pour la partie chauffage, il n'y aura pas de problème si vous utilisez un délesteur (éventuellement incorporé à un gestionnaire d'énergie)

Pour vos clims, c'est de la puissance absorbée ou la puissance restituée ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
Pour les clims je parlait en restitué, ce qui donne respectivement 2,5kw pour la non inverter et 900w pour l'inverter selon les docs constructeur.
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Alors je pense que le mono est tout à fait jouable.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
Merci, ça me rassure, et effectivement il restera la solution des delesteurs en dernier recours.

Puis je comprendre dans votre conversion 12kVA = 14kW que mon disjoncteur sautera lorsque la somme des puissances absorbées sur mon installation dépassera 14 000 watts ? Soit 14 chauffages de 1000 watts allumés à fond, ou 7 appareils de 200w, etc. ?

Si oui, est ce que sur un abo de 9kVA ce sont 9000 watts de dispo ou un peu plus ?
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela 14kW maxi

Avec un abonnement 9kVA, cela fait environ 10,5kW

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
Merci, bon week-end !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 09h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir