Avis sur liaison B monophasé et grilles de branchement

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 3.797 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Corse
Bonjour à tous,

Je vais devoir raccorder ma maison sur une longue distance : 120 mètres linéaires.

D'après plusieurs avis (dont celui d'EDF), pour passer en monophasé il me faut utiliser du 2x120mm2 alu (possible en cuivre bien sur mais plus cher).

Donc vu la taille du cable, je ne peux le connecter directement ni au disjoncteur d'abonné EDF, ni à ma coupure coté GTL, je dois donc passer par des grilles de raccordement (appelé aussi grilles d'étoilement je crois).

Du coup j'ai 3 questions :

1) est-ce qu'au départ, je peux intégrer la grille dans le coffret B ? cela éviterai l'achat et la pose d'un coffret juste pour la grille ?
2) quel câble utiliser pour la liaison entre la grille d'arrivée (grille 2) et la GTL sachant que j'ai 11 mètres linéaires ?
3) est-ce que je peux utiliser ce disjoncteur en tête de mon installation (déjà acheté) :

Disjoncteur différentiel EDF instantané 500mA 2P A - Ref 21004
Différentiel 500 mA
instantané
Intensité nominale : 60 A (A)
I réglable : /30/45/60 (A)
N° Nomenclature EDF : 69 30 061
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=021004

Un schéma pour mieux comprendre :



Merci d'avance !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je pense que des fouets de raccordement (si nécessaire en en mettant 2 l'un derrière l'autre) pourraient suffire.

Normativement votre DB convient, mais il n'est pas pertinent car c'est un instantané et vous n'aurez aucune sélectivité avec vos 30mA

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
Bonjour,

Citation: Je pense que des fouets de raccordement (si nécessaire en en mettant 2 l'un derrière l'autre) pourraient suffire.


C'est ce que je pensais, mais les 2 électriciens à qui j'ai posé la question ne connaissent pas le matériel (fouets de chez Michaud), idem pour les revendeurs de ma ville, ils ne connaissent pas ce produit... du coup ils m'orientent tous vers ce système de grilles de branchement, que j'aurais aimé éviter.

C'est le flou le plus total concernant ce point...

L'autre question que je me pose : est-ce que la taille importante du 2x120mm2 alu me permet de le couder facilement à 90° puis à 180° pour rentrer dans ma GTL par le bas, le faire monter dans la goulotte de puissance puis le faire redescendre pour atteindre les fouets puis mon DB ?

Citation: Normativement votre DB convient, mais il n'est pas pertinent car c'est un instantané et vous n'aurez aucune sélectivité avec vos 30mA


Aie !

Cela veut dire qu'il va sauter avant les 30mA ?

Va-t-il quand même sauter avant le DB EDF qui sera placé en limite de propriété (histoire de pas avoir à aller à l'exterieur à chaque fois qu'il saute).

Qu'aurais-je du mettre à la place ? (je vais voir si je peux le changer)

Merci d'avance !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour le coude je ne sais pas

Pour le DB, en cas de défaut différentiel franc, il sautera avant le sélectif de l'extérieur.
En revanche il pourra sauter avant vos 30mA

Les meilleures solutions auraient été un DB non différentiel ou un DB 500mA sélectif ou un interrupteur sectionneur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
Bonjour,

Merci pour ces éléments de réponse très utiles.

Bon week-end !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Corse
Bonjour,

Je profite de ce message pour souhaiter une excellente année à tous les membres actifs du forum et spécialement à ceux qui me sont venus en aide au cours de mon projet de construction ;)

Je réactive ce topic pour une question à propos du consuel : dans ma situation qui n'est pas une construction neuve mais une rénovation importante, est-ce que je peux faire venir le consuel avant de réaliser mes travaux de VRD, ce qui signifie que lors de la visite, l'installation en amont de mon tableau de répartition ne sera pas encore réalisée ?
Ou bien est-ce que le consuel va vouloir contrôler aussi mon raccordement EDF longue distance tel que décrit ci dessus ?

Merci d'avance
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La liaison fait partie de ce que vérifie le consuel

Pourquoi avez vous besoin de faire passer le consuel ?
Vous n'avez pas de branchement en place ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
Suite à une division de parcelle, le branchement en place se fait désormais en passant par 2 terrains qui ne m'appartiennent pas et le compteur se trouve également sur un de ces terrains.

Pour être totalement indépendant et normaliser mon installation (câble actuel juste bon pour du 6kVA), je dois poser un nouveau compteur sur les nouvelles limites de mon terrain.

Et EDF me demande un passage du consuel pour le raccordement de ce nouveau compteur.
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok

Mais le consuel peut vérifier l'installation depuis le disjoncteur de branchement, donc raccordement inclus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
Merci de votre précision, ça se comprend tout à fait vu que le consuel est demandé par EDF pour déterminer si l'installation totale est saine ou pas.

Seulement l'agent EDF de la cellule raccordement de ma ville (sûrement mal informé) me disait que le consuel ne regarderait pas la liaison... J'ai plus de facilité à croire en votre version !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela fait partie du périmètre qu'il est censé vérifier.

Mais dans un contrôle de 20mn le consuel ne peut pas tout vérifier et il va le plus souvent se concentrer sur les poins essentiels de sécurité.


Mais je pense qu'il signalerait le raccordement manquant, surtout pour un particulier
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
Très bien, merci !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Vendee
Bonsoir et bonne année, pour info, j'ai eu la visite du consuel pour ma construction neuve ce matin, et il a vérifié la liaison depuis le disjoncteur de branchement , en contrôlant également la section et le calibre du disjHappy
Messages : Env. 50
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
C'est noté, merci pour l'info !

Bon emménagement ;)
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Corse
Carminas a écrit:Bonjour

Je pense que des fouets de raccordement (si nécessaire en en mettant 2 l'un derrière l'autre) pourraient suffire.


Bonjour,

J'ai posé la question à Michaud directement qui me confirme que je peux mettre 2 fouets à la suite (fouets K127 et K128) pour passer de 120mm2 aux 25mm2 du DB EDF et de mon tableau.

Ce qui risque de bloquer maintenant, c'est le rayon de courbure du 120mm2 (2 cm de diamètre env) car j'ai 2 angles à 90 degrés à passer en faux plafond avant d'arriver à ma GTL.

Du coup, je me demandais si je pouvais placer les fouets dans une goulotte accessible située au RDC, sous ma GTL située à l'étage. Cela me permet de réaliser mes 2 angles à 90 degrés en 25mm2.
La distance parcourue en 25mm2 serait alors de 2 à 3 mètres pour du 60A.

Pensez vous cela correct d'un point de vue norme pour l'emplacement des fouets hors GTL ? Et correct d'un point de vue chute de tension ?

Merci d'avance !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Aucun problème, vous pouvez même arriver en 16² si vos fouets le permettent
60A sur 3m de 16² c'est 0,2% de chute de tension maxi
60A sur 3m de 25² c'est 0,1% de chute de tension maxi

Par contre il faudra progéter les fouets dans une boite de dérivation ou une goulotte

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
Impeccable ! Merci encore pour votre aide !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Corse
Bonjour,

J'aurais à nouveau besoin d'un renseignement pour mon raccordement, voici un schéma pour mieux me faire comprendre :



Etant donné que je dispose de suffisamment d'espace entre ma goulotte du tableau de communication et celle du tableau de répartition, je voudrais savoir si je peux placer une goulotte entre les deux pour y placer mes fouets.

Si oui, est-ce que je peux ensuite placer un coffret 1 rang au dessus de mon 4 rangs afin d'y placer un interrupteur sectionneur 63A et mon parafoudre afin de distinguer ces éléments du reste de l'installation. ?

Mon tableau 4 rangs étant alimenté par peignes verticaux, il m'est impossible d'y mettre le parafoudre en tête de rangée n°1...

Merci d'avance ;)
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir


Votre proposition me semble pas mal.





vallica a écrit:
Etant donné que je dispose de suffisamment d'espace entre ma goulotte du tableau de communication et celle du tableau de répartition, je voudrais savoir si je peux placer une goulotte entre les deux pour y placer mes fouets.

Sans aucun problème


vallica a écrit:
Si oui, est-ce que je peux ensuite placer un coffret 1 rang au dessus de mon 4 rangs afin d'y placer un interrupteur sectionneur 63A et mon parafoudre afin de distinguer ces éléments du reste de l'installation. ?

Oui pour l'inter sectionneur s'il est inférieur à 1m80
Moins sûr pour le parafoudre, attention en particulier au raccordement à la terre


vallica a écrit:
Mon tableau 4 rangs étant alimenté par peignes verticaux, il m'est impossible d'y mettre le parafoudre en tête de rangée n°1...

Je ne vois pas pourquoi (mais peut être en avons nous déjà parlé ?)


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
OK alors pour la goulotte au centre qui me permet de placer les fouets, ça m'arrange bien.
Pour faire passer mes câbles d'une goulotte à l'autre, je fais juste des trous propres sur le flanc des goulottes ?

Concernant le sectionneur, c'est bon, il serait à moins de 1,80cm (j'avais anticipé ce point car je comptais placer un disjoncteur abonné).

Nous n'avons pas encore parlé du parafoudre, mais effectivement je viens de lire quelques sujets sur la règle des 50cm et je risque d'être embeté car si je place le parafoudre sur le tableau 1 rang, et sachant que ma barrette de terre est au bas de mon tableau 4 rangs, je dépasse ces 50cm.

Une solution serait donc de venir le mettre tout à gauche de la 1ère rangée du tableau 4 rangs, mais comme je vous le disait, j'utilise un peigne vertical pour mes 4 rangs puis des peignes horizontaux (DNX3). Il faudrait que j'achète donc un parafoudre DNX3 et je décale juste mon 1er ID ?

Eventuellement avec ce modèle ? http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=003951

A ce moment là, est-ce que la règle des 50cm s'applique de mon peigne vertical à mon bornier de terre ou d'un des borniers de phase à mon bornier de terre ?

Merci encore de votre aide précieuse
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce parafoudre convient
Vous pouvez mettre le parafoudre sur la rangée que vous voulez du moment que vous n'avez pas plus de 50cm par rapport au bornier de terre
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2013/cm213600_215.pdf

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
Sympa ce schéma, merci on voit bien qu'ils ont mis le parafoudre plus bas.

Les 50cm sont entre la "sortie terre" du parafoudre et le bornier de terre, c'est ça ?
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
Merci bonne soirée !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 15h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir