Bonjour

avant de me lancer dans l'installation de ma plomberie de ma maison neuve, je vous sollicite pour avoir un yeux critique sur mon plan.
J'ai pas mal navigué et sur la base des plans déjà soumis par d'autres membres, je me suis fait mon best of pour ma maison.
Je pars sur du MC avec 2 diamètres pour simplifier et rationaliser: du 26 pour les arrivées, nourrices et eau extérieures (en vert) & du 20 pour tout le reste.
Peut être qu'il manque une ou deux vannes d'arret entre les nourrices par ex.

Merci pour vos critiques et conseils.

Plan plomberie multicouche
Messages : Env. 40
De : Dg (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 40 message Dg (83)
Ce silence m’inquiète: rien à redire ou tout faux?
Messages : Env. 40
De : Dg (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
je te répond ce soir.
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Bas Rhin
Salut,

Personnellement, je mettrais le limiteur de pression après la vanne principale.

[EDIT] en fait non c'est très bien comme ça.
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
cyrille13 a écrit:Bonjour

avant de me lancer dans l'installation de ma plomberie de ma maison neuve, je vous sollicite pour avoir un yeux critique sur mon plan.
J'ai pas mal navigué et sur la base des plans déjà soumis par d'autres membres, je me suis fait mon best of pour ma maison.
Je pars sur du MC avec 2 diamètres pour simplifier et rationaliser: du 26 pour les arrivées, nourrices et eau extérieures (en vert) & du 20 pour tout le reste.
Peut être qu'il manque une ou deux vannes d'arret entre les nourrices par ex.

Merci pour vos critiques et conseils.

Plan plomberie multicouche


salut,
pour moi c'est pas tres bon...
1 départ de nourrice = 1 puisage évite les tés (si tu dois intervenir sur un lavabo, le second lui reste dispo).
les diamétres en 26 pour EFS jusqu'au chauffe eau et la premiere nourrice, en 20 entre nourrice, en 20 pour les baignoires le reste en 16 (et pas en 20)
les diamétres en 26 pour ECS du chauffe eau jusqu'a la premiere nourrice, en 20 entre nourrice, en 20 pour les baignoires, le reste en 16
le robinet ext.1 en 16 ou 20 selon tes besoins et une vanne avec purge (pour l hiver).
la ligne robinets ext. 2, 3, 4 en 26 jusqu'au té puis en 26 du té au té, puis des tés au robinets ext. en 16 ou 20.
la vanne juste aprés le clapet anti pollution dois etre équipe d'une purge ainsi que la vanne de la ligne des robinets ext.

voili voila...
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Dg (83)
Merci losc72. Les réseaux secondaires ont été laissés en 20 volontairement pour standardiser et éviter pour qq centimes d'économie sur les raccords et autres (mais pas de couronne MC en 16 à acheter). Le fait d'alimenter les robinet d'evier par ex en 20 pose un pb à l'usage?
Messages : Env. 40
De : Dg (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
cyrille13 a écrit:Merci losc72. Les réseaux secondaires ont été laissés en 20 volontairement pour standardiser et éviter pour qq centimes d'économie sur les raccords et autres (mais pas de couronne MC en 16 à acheter). Le fait d'alimenter les robinet d'evier par ex en 20 pose un pb à l'usage?

un réseau ne dois ni etre sous dimensionné ni surdimensionné par exemple les flexibles de robinet d'évier le D.int. est de 0,8mm
un réseau surdimensionné peut causer des problemes de débit si plusieur robinets sont ouvert en même temp
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 19h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir