Attente evacuation pour meuble suspendu

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 9.295 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Gironde
Merci pour vos contributions.

pigé CAM, tu prevoierais une seule évacuation au milieu de la baignoire, et tu enverrai l'evac de la douche en encastré dans épaisseur de la resa disponible en sol, cad 13 cm

Par contre, je reviens a la question d'avant :
Vaut-il mieux mettre l'isolant du PC (sans le réseau PC bien sur ) sous la douche Italienne ?
Du coup, il ne resterai plus que 5 cm (cad équivalent de la chape liquide dans le reste de la SDB) de réservation pour la chape de la douche a l’italienne et la pose du Siphon .
Est-ce suffisant ? (en considerant que j'ai une attente comme dessiné sur le plan pour la douche a l’italienne et que je ne vais pas chercher l'evac de la baignoire)


Et toujours la question de la ventilation /event (qui rejoint un la question de Bubeline)

Si l'evac WC est sur un réseau séparé, faut-il une ventilation / event supplémenbtaire dans la salle de bain .
Si oui, où ?

Merci pour votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Philippe a écrit:Merci pour vos contributions.

pigé CAM, tu prevoierais une seule évacuation au milieu de la baignoire, et tu enverrai l'evac de la douche en encastré dans épaisseur de la resa disponible en sol, cad 13 cm

C'est une autre solution que je te donne, mais mettre une évacuation centrale en attente pour la douche comme sur ton plan est parfaitement réalisable aussi.
Par contre ne te rate pas sur les cotes, qqs centimètres de décalages est c'est la galère pour raccorder, tu est sur un terre plein, sur VS c'est plus facile de reprendre une erreur.

Par contre, je reviens a la question d'avant :

Vaut-il mieux mettre l'isolant du PC (sans le réseau PC bien sur ) sous la douche Italienne ?

Non, tu as différente façon de construire une douche italienne, renseigne toi sur la mise en oeuvre, par exemple sur les panneaux Wedi ou Lux éléments par exemple...
Pas besoin de rajouter quoi que ce soit;

Du coup, il ne resterai plus que 5 cm (cad équivalent de la chape liquide dans le reste de la SDB) de réservation pour la chape de la douche a l%u2019italienne et la pose du Siphon .
Est-ce suffisant ? (en considerant que j'ai une attente comme dessiné sur le plan pour la douche a l%u2019italienne et que je ne vais pas chercher l'evac de la baignoire)

Tu verra que la réservation est suffisante pour arriver à fleur de sol.

Et toujours la question de la ventilation /event (qui rejoint un la question de Bubeline)

Si l'evac WC est sur un réseau séparé, faut-il une ventilation / event supplémenbtaire dans la salle de bain .
Si oui, où ?

Je t'ai répondu la dessus, la ventilation primaire est déjà en place sur le wc, ça c'est une obligation qui est respectée sur ton plan.

Vu ton plan et l'éloignement de celle-ci, je ne pense pas que tu puisse te repiquer dessus?

SI tu veut vraiment créer une ventilation secondaire pour la nouvelle SDB, il te faut monter un tube de 50mm minimum et le monter en toiture à l'air libre,
mais cela n'est pas obligatoire comme je te l'ai précisé.
Et vu les tubes de 100mm en attente, sur du plain-pied avec un regard en sortie, un égout pas trop loin et sur tube des eaux vannes (wc) séparé, pour mon avis cela ne sert a rien de monter un autre évent.



Cordialement
Cameron


bubeline67 a écrit:Salut cam 4293
Peux-tu m'expliquer pourquoi un réseau séparatif en sous dalle?
A part le fait de séparer le réseau ep du réseau EV EU je ne vois pas l'utilitée de faire du séparatif merci pour tes explications.
Salutations a+


bonsoir bubeline,

Si j'ai bien compris les 3 éléments de la SDB eaux Usées ou ménagères (lavabo, douche et baignoire) sont reliés sur le même tube de 100mm jusqu'au regard limitrophe,
ils sont donc séparés des eaux vannes des wc,

C'est donc un réseau séparé distinc EV/EU, à ne pas confondre avec le système séparatif eaux pluviales.(qui ne peut être absolument pas être mélangé aux eaux vannes, mais peut l'être qqs fois avec les eaux usées
sous dérogation).


crdt
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Gironde
OK, merci pour tout Cameron
Tout est clair.

A+
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir cam,
Désolé mais j'ai surement mal posé ma question,tu conseilles de faire 2 réseaux séparés en fouille, un pour le ou les wc et un autre pour la salle de bains et la cuisine,c'est 2 réseaux se rejoignent avant le regard en limite de propriétée.
Ma question est,quel intérêt de séparer ces 2 réseaux (EV EU).Merci d'éclairer ma lanterne.
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
bubeline67 a écrit:Bonsoir cam,
Désolé mais j'ai surement mal posé ma question,tu conseilles de faire 2 réseaux séparés en fouille, un pour le ou les wc et un autre pour la salle de bains et la cuisine,c'est 2 réseaux se rejoignent avant le regard en limite de propriétée.
Ma question est,quel intérêt de séparer ces 2 réseaux (EV EU).Merci d'éclairer ma lanterne.
A

Bonsoir bubeline,

Oui , je conseille de séparer les eaux vannes des eaux usées, aussi bien pour des colonnes de chutes en étages, que pour du plain-pied, et j'ai toujours conseillé cela,
sauf pour de l'ancien ou pour de la rénovation, par contre toujours pour du neuf.


Pourquoi/parce-que: Les eaux vannes des wc uniquement sur leur propre évacuation sont nauséabondes et engendres bactéries, elles sont en premières lignes pour être aérées,
d'ou un évent, la ventilation primaire est à installer en priorité sur cette ligne d'évacuation.


Les eaux usées sur leur propre canalisation ne subissent pas les effets pistons ou autres appels d'air des wc, évitants les désamorçages des siphons ou installations d' autres dispositifs
du genre clapet aérateur à membrane/anti-vide ou autres schmilblick qui ne sert qu'à dépanner un réseau mal conçu dans le pire des cas, ou bien employé dans les règles dans le meilleur des cas.
Mais dans tous les cas absolument inutile et sans effet sur une évacuation séparée de wc.


Mais, il est évident qu'une ventilation secondaire quand elle est utile, ne peut apporter que du bien sur une évacuation des eaux usées, par exemple sur de longs cheminements de tubes,
aidant à l'écoulement, notemment d'une baignoire par exemple.


Le dernier point non moins important est le DTU 60.11 en vigueur, qui est donc la référence, ainsi que le règlement sanitaire (RSD) qui y est associé.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Grenoble (38)
CAM4293 a écrit:
lunik a écrit:Pourtant ça de fait bien d'arriver direct sous les cloisons

bah, ça peut se faire aussi, ou alors tu peut déplacer la cloison sur l'évacuation si plantage
bon, la pièce sera un peu plus grande ou plus petite...

C'est juste une possibilité, c'est pas parce-que moi je fait comme cela qu'il faut faire pareil, à juger au plus pratique



copyright à l'auteur...





Bonjour,


Je me permets d'intervenir sur ce post car j'ai une ou deux petites questions


Cameron, malgré votre copyright, je compte faire exactement la même chose que sur votre image pour le meuble double vasque de ma sdb. J'arrive en 100 (ou 93) mâle à fleur de la cloison, puis je fais ma réduction à ras de la dalle.


Par contre, ma réduction va être scellée dans la chape? Est-ce que j'ai le droit de sceller un raccord dans la chape? Que faire en cas de problème ou de fuite? Ne faut il pas comme j'ai pu le voir dans un post précédent une sorte de joint de dilatation afin que le pvc 100 ne casse pas (avec les différences de température)?


Pour un double vasque, faut il prévoir Tampon de réduction simple Ø 93 avec 1 opercule femelle Ø 40 ou 50, ou Tampon de réduction double Ø 93 avec deux opercules femelles Ø 40.


Enfin, pouvez-vous me dire à quelle hauteur je dois ressortir (évacuations + EF+EC) de ma cloison par rapport au sol fini. Sachant que nous allons avoir un meuble double vasque de 150 cm environ.
Merci par avance
Franck
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Salut Philippe,

Si tu parle du tampon de réduction 93/40, il ne peut pas être scellé dans la chappe puisqu'il est à coller dans le tube de 100mm à fleur de dalle.

Pour la dilatation, le tube de 100mm est maçonné, donc bloqué, la dilatation avec.

Pour l'évacuation de la double vasque, 40mm pour les 2 (comme le tube est encastré dans une cloison, si c'est du 72mm placostyl ou autres c'est le diamêtre max qui passe avec des montant M48)

Pour les sorties murale des tuyaux, cela dépend de la conception du meuble surtout, mais juste un peu en dessous du lavabo, le tout est que les sorties et raccordement soit un minimum cachés.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Grenoble (38)
Bonjour CAM4293,

Je pense que je me suis mal exprimé, je réalise tout mon réseau de plomberie sous vide sanitaire en diam 100 (deux réseaux séparés EU+EV avant un évent sur le EV). Je pense couper tout mes tuyaux diam 100 à ras de la dalle de compression et ensuite utiliser des tampon de réduction 93. Au dessus je n'ai pas de ravoirage, j'ai un isolant tms de 10cm + 6cm de chape liquide + 2 cm carrelage. Mes cloisons sont en placostyl 72mm

Est ce que je peux sceller mes raccords dans dans la dalle/isolant/chape (pvc de 100 et tampon de reduction de 93)? C'est à dire que je ne pourrais pas avoir accès en cas de problème (fuite...), ou est il préférable de faire les raccords dans une partie accessible comme le VS?

De plus je vais avoir un meuble double vasque suspendu de 120cm. Faut-il prévoir un tampon 93/40 avec une seule sortie en 40 (puis faire une sorte de Y derrière la meuble) ou est il préférable de prendre un tampon 93/40/40 avec une évacuation distincte par vasque? Enfin concernant la sortie de la cloison, faut-il sortir à l'axe? ou un pvc de 40 de chaque coté? et a quelle hauteur par rapport au sol fini?

Merci pour votre aide

Cordialement,

Franck
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Mais c'est clair comme de l'eau de roche

Pour la hauteur fini, je suis pas voyant, donc la dessus je ne pourrai te répondre uniquement le jour ou tu en sera au montage de cloisons et que tu aura acheté ou choisi ton
meuble de SDB, tu me donnera les cotes et on en reparlera sur l'instant

Voilà un exemple en encastré.....


«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Grenoble (38)
CAM4293 a écrit:Mais c'est clair comme de l'eau de roche

Pour la hauteur fini, je suis pas voyant, donc la dessus je ne pourrai te répondre uniquement le jour ou tu en sera au montage de cloisons et que tu aura acheté ou choisi ton
meuble de SDB, tu me donnera les cotes et on en reparlera sur l'instant

D accord si je comprends bien pas de standard!

Voilà un exemple en encastré.....


[url=http://www.casimages.com/img.php?i=140318081418570409.jpg]

Donc un tampon de 93/40 uniquement et une culotte avec réduction en 32 pour les deux vasques

[/url]
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Oui, ou tout en 40mm, les siphons de vasques sont en 40 ou 32mm au choix, mais perso je préfère poser du 40mm.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 25 avril 2024 à 13h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir