Avis répartition tableau en triphaser

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.271 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message La Goutelle (63)
Bonjour a tous

voila j'ai lu un peu le forum et les plusieurs sujet ce rapportant au tableau en tri pour essayer de faire une répartition cohérente de mon tableau

je n'ai pas représenter les fils et sections mais ceux si seront au normes en vigueur bien sur
et je précise que je ne suis pas un expert sous paint donc soyer indulgent


voila j’attends vos avis ou conseil aviser

cordialement
Messages : Env. 40
De : La Goutelle (63)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Quelle est la puissance de votre abonnement ?
La phase 3 me semble bien chargée ?
La plaque n'est pas en 32A ?
La plaque ne peut pas se brancher en tri ou au moins sur 2 phases ?
Si vous voulez utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie, il faut que tous les radiateurs soient sous le même ID

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message La Goutelle (63)
Bonsoir bonsoir et merci d'avoir repondu

Quelle est la puissance de votre abonnement ? Pour le moment 9kw mais pour les besoins du chantier sera revu a la hausse si besoin
La phase 3 me semble bien chargée ? justement je ne sais pas
La plaque n'est pas en 32A ? est obligatoire car comme on a une plaque 4 feu gaz , j'en ai peut être pas besoin , sauf si un jour ..
La plaque ne peut pas se brancher en tri ou au moins sur 2 phases ? actuellement non puisque 4 feu , mais si elec un jour dans ce cas je prendrai une tri
Si vous voulez utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie, il faut que tous les radiateurs soient sous le même ID
les radiateur seront la en solution d'attente ,si je ne met pas la chaudière a granule de suite

[color=#000000][color=0000CC]Je précise que c'est une rénovation d'une installation en tri qui a au moins 30 ans , y encore les fil en coton et les fusibles en porcelaine

après actuellement dans la maison en location que j'occupe avec chauffage électrique complet nous sommes sur un abonnement de 9 kw donc je pense raisonnablement pouvoir taper sur la même chose

[/color] [/color]
Messages : Env. 40
De : La Goutelle (63)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Pourquoi vous ne demandez pas à passer en mono ?
Et il vaut mieux mettre 3 inter diff en tri que un mono par phase, c'est plus simple pour équilibrer
Vous pouvez regrouper des points lumineux sous un même disjoncteurs, 8 max
Les radia sdb sont indépendants et alimentés en 1,5² protégés par un disjoncteur 10 Amp
Le lave linge doit être sous un type A
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message La Goutelle (63)
kersu a écrit:Pourquoi vous ne demandez pas à passer en mono ? j'ai pas mal de machine outil en tri
Et il vaut mieux mettre 3 inter diff en tri que un mono par phase, c'est plus simple pour équilibrer
Sur les schema que j'ai pu voir notamment ceux de Carminas ce n'est pas le cas
Vous pouvez regrouper des points lumineux sous un même disjoncteurs, 8 max Ah d'accord ca veut dire que je peut par exemple mettre 2 chambre sous le meme disjoncteur , par contre j'ai lu qu'il étais judicieux de séparer couloir ,escalier au cas ou
Les radia sdb sont indépendants et alimentés en 1,5² protégés par un disjoncteur 10 Amp Ok
Le lave linge doit être sous un type A OK



Je vais essayer de faire un autre schéma plus clair peut être
Messages : Env. 40
De : La Goutelle (63)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si l'équilibrage est satisfaisant actuellement, je vous conseille de laisser la répartition entre les phases à l'identique.

Mettre 3 ID mono, c'est très bien pour une installation neuve.
Sur une ancienne installation tri, vous avez le risque d'avoir des circuits à neutre commun ce qui empêche l'utilisation d'ID mono.
A voir donc en fonction de la manière dont est réalisée l'installation

La répartition des éclairages sous les disjoncteurs c'est un compromis à trouver entre un nombre raisonnable de circuits et une sélectivité correcte.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message La Goutelle (63)
Carminas a écrit:Bonjour

Si l'équilibrage est satisfaisant actuellement, je vous conseille de laisser la répartition entre les phases à l'identique.

Mettre 3 ID mono, c'est très bien pour une installation neuve.
Sur une ancienne installation tri, vous avez le risque d'avoir des circuits à neutre commun ce qui empêche l'utilisation d'ID mono.
A voir donc en fonction de la manière dont est réalisée l'installation

La répartition des éclairages sous les disjoncteurs c'est un compromis à trouver entre un nombre raisonnable de circuits et une sélectivité correcte.

@+


bonjour

je viens de refaire le schéma en prenant en compte certaine remarque

Pour l'installation je refait tous a neuf , j’enlève entièrement l’installation existante , je demanderai même le remplacement su conteur a EDF car la c'est encore le contour avec la roue denteler et sans HC
Messages : Env. 40
De : La Goutelle (63)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je reviens sur le chauffage.
Où c'est temporaire et ce que vous avez fait convient.
Où c'est définitif et auquel cas il vaut mieux les mettre sous l'ID tetra

Idem pour la plaque.
Normativement vous répondez à la demande.
Mais le jour vous aurez une plaques, l'utiliser en tri (donc sous l'ID tetra) sera plus pertinent pour l'équilibrage

A noter que si votre abonnement faisait plus de 18kVA ce qui imposerait un DB 30/60A, l'ID 40A type A serait trop chargé

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Si un jour vous passez sur des plaques électriques, pensez à passer le type A 40 Amp à 63 Amp
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message La Goutelle (63)
Carminas a écrit:Je reviens sur le chauffage.
Où c'est temporaire et ce que vous avez fait convient.
Où c'est définitif et auquel cas il vaut mieux les mettre sous l'ID tetra
le chauffage sera vraiment temporaire et seulement dans les chambres , la pièce a vivre aura la cheminer central
Idem pour la plaque.
Normativement vous répondez à la demande.
La plaque c'est sur nous on en mettra pas en électrique ,c'est juste que je veut être au moins au normes si je devait vendre dans le futur

Mais le jour vous aurez une plaques, l'utiliser en tri (donc sous l'ID tetra) sera plus pertinent pour l'équilibrage

Effectivement si vraiment on changer d'avis dans les années futur , la plaque sera en tri avec la modification qui s'impose

A noter que si votre abonnement faisait plus de 18kVA ce qui imposerait un DB 30/60A, l'ID 40A type A serait trop chargé

la je comprend pas ce principe , de toute façon au max je pense que l'on sera en 12kw


@+



kersu a écrit:Si un jour vous passez sur des plaques électriques, pensez à passer le type A 40 Amp à 63 Amp


Comme dit plus haut , SI un jour



Par contre je pense que je ferai un 2eme tableau déporter pour ne mettre que le chauffe eau , la micro station et la chaudière a granule (lorsqu'elle sera installer)

Pour l'inter diff un 40A suffit?

par contre j'ai un 63A en réserve je peut m'en servir pour le tableau du garage ce sera peut être mieux surtout avec les machines outils dessus


et une autre question ce tableau va ce retrouver a 15m max du compteur EDF actuel quel section de câble adopter pour l'alimenter du 10 suffit ?

les 2 tableaux supplémentaire seront eux a 4-5 m du tableau neuf je peut repartir directement de celui si en 10 également ou faut il que je parte du compteur EDF ?

cordialement sylvain
Messages : Env. 40
De : La Goutelle (63)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec tout ce que vous avez mis sous le type A, c'est en principe hors norme car vous risquez de dépasser 40A.

Mais tant que votre abonnement ne dépasse pas 18kVA, vous aurez un DB 10/30A qui par construction ne vous délivre pas plus de 30A par phase, donc pas de risque de surcharge de l'ID 40A.
En revanche au dela de 18kVA vous avez un DB 30/60A qui ne vous garantie plus en rien de ne pas dépasser 40A.
Dans ce cas il faut un ID 63A comme suggéré par kersu

Avec un DB 10/30A, du 4x10² conviendra pour vos 15m de liaison
Avec un DB 30/60A, il faudrait du 4x16²

Vos tableaux divisionnaires doivent repartir du tableau principal avec au départ un disjoncteur de calibre approprié à la section des câbles




@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message La Goutelle (63)
Merci pour les explications
Messages : Env. 40
De : La Goutelle (63)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis aujourd'hui à 02h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir