Retour
Menu utilisateur
Menu

Validation tableau / installation maison 160m²

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.704 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Bonjour

Après une première version en phase d'avant projet (visible ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-211122.php), le temps qui passe et la construction étant bien avancée je vais devoir câbler mon tableau d'ici peu et à terme faire passer le Consuel.

Je voudrais avoir une validation de mon installation (raccordement, tableau,position du parafoudre) pour la version finale avant réalisation.

Je suis à plus de 85m (en mL de câble) du DB installé en limite de propriété.C'est un 30/60 donc en théorie pour être <2% de chute de tension je dois passer en 2x70mm² puis passer par des fouets de raccordement (des Michaud K127en l'occurrence).


Il y aura 2 tableaux Legrand Drivia 18 modules l'un sur l'autre :

1- Le premier de 3 rangées pour l'inter sectionneur 63A et la réserve pour l'étage à venir et pour un futur départ vers un tableau secondaire dans le garage.
Les ID et Disjoncteurs sont présents sur l’image mais je ne sais pas si je les y mets car il n'y aura rien à l'étage qu’ils desserviront (et c'est à optimiser).
Question 1 :
Est-ce que le Consuel peut tiquer sur le fait que les DD soient présent mais qu'il n'y ait rien de branché dessus (ni gaine d'arrivée ni fil) ?

2- Le deuxième de 4 rangées qui contiendra la majorité de l'équipement disponible au RdC
Je vais avoir le 16mm² qui arrive au bornier puis je pars du bornier vers le peigne vertical au niveau du parafoudre. Le bornier principal de terre sera au bas du tableau.






Question 2 :
J'ai deux options pour le câblage afin d'essayer de limiter la distance Parafoudre / borne de terre.




Est-ce que je respecte la règle des 50cm ? La position du parafoudre est-elle optimale ? Si non comment faire pour limiter cette distance ?



Question 3 :
Votre avis sur la répartition sous les ID ? J’ai choisi de mettre des type A partout parce que vu la différence de prix ça ne changera pas grand-chose.

Question 4 :
Normalement je dois être bon sur les hauteurs normatives dans la GTL : la plus haute rangée <1,80m avec l’inter sectionneur, et la plus basse à >0,90m avec la dernière rangée du tableau 2.

Question 5 :
Pour les Liaisons équipotentielles (principale et supplémentaire)le câble/fil doit-il être continu ou est-ce que l’on peut relier deux morceaux entre eux au niveau d’un collier ?


Pour info ou remarques la LES de la salle de bain est décrite ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-250234.php


Merci pour vos réponses
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Question 1 : Autant ne pas les mettre
2 jamais installé de parafoudre en Bretagne
3 je passerai four ou lave vaisselle sous l'ID5
4 Ok
5 S'ils ne sont pas continus, il ne faut pas qu'ils puissent se désolidariser si vous enlevez le collier

Alimentez tous les ID en 16, c'est un 30/60 Amp
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
kersu a écrit:Question 1 : Autant ne pas les mettre
ok
2 jamais installé de parafoudre en Bretagne

3 je passerai four ou lave vaisselle sous l'ID5
ok, à voir

4 Ok

5 S'ils ne sont pas continus, il ne faut pas qu'ils puissent se désolidariser si vous enlevez le collier
j'ose espérer qu'ils sont assez bien conçus pour

Alimentez tous les ID en 16, c'est un 30/60 Amp
j'ai aucun scrupule à le faire mais est-ce vraiment utile pour des 40A ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout cela me semble pas trop mal
Pas vraiment de remarque sur les répartition si ce n'est que c'est dimensionné très large et que cela ne peut pas faire de mal.

Pour répondre à vos questions

1- Vous écrivez sur les étiquette, libre ou réserve

2- Je ne vois pas la différence entre vos 2 dessins

3- Aucun problème, c'est ce que je fais aussi

4- Vous êtes certain de vos calculs et qu'avec 7 rangées cela tient entre 0m90 et 1m80 ? Car vous avez nécessairement un écartement plus important entre la dernière rangée du du tableau du haut et la première du tableau du bas.

5- Vous pouvez repiquer au niveau du collier si cela tient bien

Pour moi les ID 40A hors peigne vertical peuvent s'alimenter en 10²

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Bonjour Carminas.

Carminas a écrit:Bonjour

Tout cela me semble pas trop mal
Pas vraiment de remarque sur les répartition si ce n'est que c'est dimensionné très large et que cela ne peut pas faire de mal.

Pour répondre à vos questions

1- Vous écrivez sur les étiquette, libre ou réserve
=>ok j'aviserai

2- Je ne vois pas la différence entre vos 2 dessins
=> position de l'ID63A en 2ème ou 3ème rangée derrière le parafoudre. Je ne sais pas s'il peut etre peigné après le parafoudre 03951.

3- Aucun problème, c'est ce que je fais aussi
=> j'avais cru lire ça à plusieurs reprises

4- Vous êtes certain de vos calculs et qu'avec 7 rangées cela tient entre 0m90 et 1m80 ? Car vous avez nécessairement un écartement plus important entre la dernière rangée du du tableau du haut et la première du tableau du bas.
=> Sur à 100% non mais a priori vu les docs et les photos pas loin.
Le drivia 18 modules 3 rangées fait 50cm de haut, le 4 rangées 62,5cm. A vue de nez les rails sont répartis assez régulièrement dans le tableau. D'ailleurs l'entraxe est de 12,5cm comme les peignes verticaux.

Sur un 4 rangées on a donc 3 entraxes * 12,5= 37,5cm. Donc la hauteur du tableau - cet espace = 62,5 - 37,5 = 25cm. A répartir entre le haut et le bas équitablement soit à nouveau 12,5.

Après il suffit de faire le calcul (soit 7 entraxes de 12,5 qui donnent 87,5cm donc à la louche 90cm soit parfait pour rentrer dans la NFC 15-100)

mais si quelqu'âme châritable ayant un legrand drivia 4 rangées pouvait confirmer ce serait bien


5- Vous pouvez repiquer au niveau du collier si cela tient bien
=>ok

Pour moi les ID 40A hors peigne vertical peuvent s'alimenter en 10²
=>ok

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
2- Cet ID 63A étant adapté pour peigne vertical, je pense que la position des bornes convient pour peigner un parafoudre.
Mais je n'ai jamais testé.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Carminas a écrit:2- Cet ID 63A étant adapté pour peigne vertical, je pense que la position des bornes convient pour peigner un parafoudre.
Mais je n'ai jamais testé.

bon bien je te dirai ça d'ici quelques jours quand je ferai le cablage ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Je remonte ce sujet pour une petite réponse

Le 63A peut techniquement être peignable en horizontal après le parafoudre .... mais selon la doc de Legrand, on dirait qu'ils déconseillent de mettre un 63A en aval du parafoudre. Tu pourrais confirmer stp Carminas ?


Lien vers la doc :http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/0064GY205.pdf
Extrait :

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Il me semblait que les 50cm de longueur de câble pour le parafoudre comprenaient aussi la longueur entre les borniers d'entrée et le haut du parafoudre, pas juste la longueur entre le bas de parafoudre et le répartiteur de terre.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
A ce titre je pense qu'il y a effectivement une coquille dans la doc Legrand. Je l'ai vue hier dans en ouvrant le parafoudre.

Ils parlent de X (configuration en bas à gauche) mais jamais ils précisent que X+Z <50cm
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Pour ceux que ça peut intéresser voici le câblage terminé de mon tableau

https://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-3635601.php#3635601

Au final je n'ai pas mis le 63A derrière le parafoudre. J'ai simplement permuté les rangées du tableau

à vos avis
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Beau travail.

L'interrupteur sectionneur est à 1m80 maxi ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Bonjour et merci carminas. Oui j'ai positionné l'axe du sectionneur à 1,80M du sol fini. L'axe de la rangée la plus basse fini à 1,20m de mémoire.

Ma seule inquiétude est l'utilisation de fils ptt pour serrer les câbles. Dans la mesure où c'est du cuivre recouvert d'un isolant penses tu que ça passera le consuel?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne pense pas qu'il trouve quelque chose à redire, mais des colliers type Colring me semblent mieux adaptés à cet usage.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Je vais en remplacer certains par des colring avec étiquette
on verra bien pour le reste mais c'est vrai que c'est pratique. j'ai attaché les gaines aux rails avec ces fils et c'est solide et souple à la fois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Un petit retour sur le Consuel passé vendredi 19/09

L'inspecteur est arrivé 5 minutes en avance ... mais on était là.
"On y va. Où est le tableau ?"

Il a donc regardé le tableau sans l'ouvrir. Nombre d'ID, de DD, le type des ID :
Lui : "Vous avez mis que des types A"
Moi : "Oui vu l'écart de prix de quelques euros"
Lui : "Je suis assez d'accord. Qui peut le plus peut le moins."

Mesure de la terre. J'ouvre la goulotte et il installe son telluromètre :
Lui : " 1ohm, rien à dire c'est parfait. Vous avez fait quoi ?"
Moi : "Boucle en fond de fouille"

Vous pouvez me prêter votre tournevis le mien est abîmé je voudrais pas abîmer votre beau tableau"
Laugh
Il regarde minutieusement les connexions
Lui : "Sérieusement vous êtes du métier ?"
Moi : "Non mais on essaye d'être rigoureux à l'aide des différents guides disponibles." .... et moi de penser les différents intervenants de ce forum et d'autres

Puis il vérifie la continuité de la terre des PC. Un petit soucis dans la cuisine où un fil s'était détaché en remettant dans la boite d'encastrement Sad. Il repasse et "Bip, C'est bon"

Il regarde la continuité de la terre sur les tuyaux de cuivre dans la SDB à un seul point.
Pas de recherche pointue sur les volumes. La baignoire et le bac à douche n'étant pas installés il n'a même pas cherche plus que cela. Il a juste demandé leur futur emplacement et c'est tout.
Lui : "Il n'y a rien de fait à l'étage ?"
Moi : "Non" Il n'a même pas cherché à vérifié.

Je lui dit qu'il y a le coffret de la station d'épuration dehors. Mais c'est un peu humide donc il ne s'est pas penché pour vérifier dans le trou .

Il démonte ensuite le tableau avec le sectionneur.
Lui : "Vous avez mis quoi comme section ?"
Moi : "Du 70mm² avec plus de 80m de distance avec les descentes et remontées ça va vite"
Lui : "Ca me convient comme réponse". Il a juste regardé le branchement côté tableau et rien au bout de l'allée au niveau du compteur sans vérifier les câbles.
"Bon bien c'est bon. Vous aurez le papier dans 3 jours, vous pouvez appeler EDF ou un autre fournisseur dès aujourd'hui pour gagner du temps"


Au final moins de 20minutes montre en main en comptant les politesses et les saisies informatiques.

Il n'a regardé aucun DCL, ni la présence du 6mm² pour le coffret de communication

En sortant il dit "En plus il y a des boites étanches sur les sorties des luminaires extérieurs. Vraiment du bon boulot. Vous savez dès qu'on rentre et qu'on voit le tableau on sait globalement à quoi s'attendre. Des fois c'est surtout sur la mesure de la terre que ça coince. Un terrassier passe, arrache le câble et ne dit rien. Hier j'ai eu le cas ; résultat 300ohm"

Ce matin au courrier j'avais le document officiel. Aucune non conformité.

Je tiens donc à remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de mon installation et notamment Carminas avec sa participation active sur ce post et les différents topic.
Edf viendra mettre le courant le 02/10
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Bravo à vous, c'est vous qui avez fait tout le boulot Wink

Merci pour ce retour très détaillé Smile

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Félicitations!

Beau boulot effectivement.

En passant sur votre récit j'ai remarqué une planche de coffrage sous le chevêtre béton du conduit de fumée (milieu de page 7) : il faut l'enlever car elle ne respecte pas la garde au feu.

EDIT : beau travail sur le chevêtre des caches moineaux.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Franchou a écrit:Félicitations!

Beau boulot effectivement.

En passant sur votre récit j'ai remarqué une planche de coffrage sous le chevêtre béton du conduit de fumée (milieu de page 7) : il faut l'enlever car elle ne respecte pas la garde au feu.

EDIT : beau travail sur le chevêtre des caches moineaux.


Merci

Pour la planche ça fait longtemps qu'elle n'y est plus ;)
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1058551,pj_20253.php

Pour ma culture c'est quoi les cache moineaux ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

pas vu cette photo.

Les caches moineaux sont les pièces horizontales de bois ou de pvc qui comblent l'espace entre le mur extérieur et la planche de rive coté gouttière au niveau du débord de toit. Pour empêcher les oiseaux de faire leur nid dans la toiture.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
OK. C'est du lambris bois petit noeuds (presque le même que celui du rampant dans le salon/séjour)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Merci du retour pour le consuel
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 02 octobre 2024 à 07h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir