Retour
Menu utilisateur
Menu

Thermostat Nest de Google : Avis ??

Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 7.845 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
26
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 10 message Saint Nazaire (44)
Pour info, si des personnes sont intéressés et possède une imprimante 3D, j'ai réalisé un support ! ;)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 10
De : Saint Nazaire (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Dje_53 a écrit:Bonjour,
Je reviens sur le sujet ayant moi même une PAC Atlantic Alfea duo avec sonde extérieure, avec un circuit planché chauffant au RDC et avec un autre circuit avec des radiateurs à l'étage. Je souhaite installer le thermostat Nest que l'on m'a offert.
Je voulais avoir votre retour d'expérience suite à votre installation, en terme de consommation ? Et de fonctionnement ?

Pensez vous que dans mon cas je puisse l'installer aussi?

Cordialement
[/quote]

Bonjour,

Je relance le sujet car malgré mes recherches, je n’arrive pas à savoir si ce matériel est compatible avec la PAC Alfea Extensa.
Avez vous réussi à installer votre Thermostat Nest ?

Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Yvelines
annakin22 a écrit:Pour ma part, j'ai réussi à mettre le thermostat Nest sur ma PAC alfea 5 grâce au [color=#660099]Kit extension régulation AVS 55 code 075311[/color]
en utilisant la connexion modem (2 fils)
Cordialement

Bonjour, 
Auriez vous un schema d'installation ? Est ce que vous n'avez pas eu de pb de fonctionnement apres installation ?
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour,

Je viens de lire le sujet et j'ai été dans la même situation que vous. J'ai pour ma part procédé de manière différente (sans avoir recours à du soudage de résistance ou autre, ce qui sera plus accessible pour tout le monde) :

- débranchement de la sonde T55 qui reste facultative selon la doc. Elle permet de corriger la loi d'eau dont dépend la PAC. Je l'ai donc complètement débranchée du connecteur X86 de la PAC. Si cela affiche alors un défaut il suffit de faire un reset de la PAC.
- utilisation du connecteur EX3 (défauts externes à la PAC). Tout organe de report d’information (thermostat,
pressostat, etc.) peut signaler un problème externe et stopper la PAC. Je me sers donc de cette entrée qui est directement pilotée par le thermostat Nest. Le sens de contact de l'entrée EX3 de la PAC peut se configurer en "repos" ou "travail".
- Raccordement de l’organe externe (ici le Nest) sur l’entrée EX3 de la PAC (voir croquis plus bas).
- Voici comment cela fonctionne:

Au début de l'automne lorsque je remets le chauffage en route, je configure le sens du contact EX3 sur "sens de travail", la PAC en "régime confort" avec une consigne à 26°C (le max). Lorsque je fais une demande de chauffage via le thermostat Nest, celui-ci active la PAC via le contact NO. Lorsque celui-ci a atteint la consigne que vous lui avez fixé, son relais se ferme et envoie à ce moment un défaut à la PAC (erreur 369) ce qui provoque son arrêt.
N0 = relais ouvert = absence d'envoi de défaut externe à la PAC = chauffage.
NF = relais fermé = envoi d'un message de défaut à la PAC = arrête de la PAC.

Dès que la saison permet de couper le chauffage, c'est le fonctionnement inverse. Il faut simplement changer le sens de contact du connecteur EX3 -> "repos". On passe la PAC en "régime veille" et logiquement le Nest est mode Eco vu que l'on ne demande pas de chauffer.




Pour changer le sens du contact EX3 sur la PAC voici la manip:
  • Appui bref sur OK
  • Appui 3s sur i
  • Choisir spécialiste
  • Aller dans le menu configuration ligne 5985
  • Choisir la valeur souhaitée sur EX3 
  • Appuyer sur OK

Voilà j'espère que ça servira et si vous avez des questions ou que mon post manque de détails, n'hésitez pas.
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour l'entrée alarme neutralise l'eau chaude sanitaire ce n'est donc pas adapté à toutes les situations. En gros plus d'eau chaude par la pac! Lol!
Cela génère un code défaut qui peut par ailleurs caché une vraie alarme de la pac.

Mais bon ce fabricant n'est pas réputé pour sa compatibilité avec d'autres sources que lui même ou somfy...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour,

Je n'ai pas de problème d'eau chaude sanitaire. Et la production d'ECS est prioritaire par rapport au chauffage je crois.
Pouvez-vous être plus précis dans votre réponse ? En êtes vous sûr ?

Ce qui est quand même moche c'est qu'avec ce genre de PAC (installée en 2016) on ne puisse pas pouvoir la commander à distance et que l'on est uniquement le droit à des thermostats merdiques comme le T55 de la marque...Après je n'ai pas trop eu le choix c'est mon constructeur qui nous a installé ce modèle. 
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour oui je confirme car sur la version hybride cette entrée ex3 qui génère l’erreur 369 qui sert pour le manque de pression d’eau coupe TOUT fonctionnement du groupe extérieur.
Donc impossible de réguler sur EX3 ce n’est pas son rôle !


Je sais qu’on vous a imposé cette machine et c’est logique vu que c’est un produit « primo accédant » du coup beaucoup de constructeur en pose pour les coûts de revient.
Mais c’est un produit ultra limité et ultra limité est un euphémisme
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
De quel modèle parlez-vous exactement lorsque vous dites hybride ? Mon modèle est la Alfea Excellia Duo.
Du coup nous n'avons pas le choix que de garder le thermostat T55 (peu précis d'ailleurs) et de faire la bidouille de touraine37 dans les posts précédents si l'on veut garder le Nest ?
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Alfea hybride fioul.
Oui pas le choix
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
Du coup vous approuvez la modification qu'a fait touraine37?
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
touraine37 a écrit:Effectivement ,le thermostat Nest n'est pas compatible pour un raccordement "direct" sur la pompe Alfea.
Possédant une sonde ambiance T55 sur ma PAC ,je me suis décidé à modifier le cablage .Il n'est pas possible de supprimer le T55  mais je vais érroné a lecture température via 2 résistances pilotées par le Heat link de Nest
Attention cette modification demande un minimum de connaissance en électronique et electricité,ce n'est pas sans risque !
 Etape
Couper l'alimentation de la PAC
Retirer le thermostat T55 ,l'ouvrir  et couper la sonde de température(qui ne servira plus)qui sera remplacer par 2 résistances.laisser 5 mm de pattes sur la carte pour pouvoir souder les résistances,mettre de la gaine thermo autour des résistances pour éviter tout risque de court circuit avec la carte du T55
Souder 2 résistances une de 10k et l'autre de 15k  en parrallèle sur une des bornes de la sonde du T55,l'autre extremité e la résistance 10 k se raccordera sur le contact NC du Heatlink et le celle de la 15 k se mettra sur le contact NO du Heat link
La résistance de 10k bloquera le démarrage de la PAC en chauffage car elle verra une température de 24.6 dégré
et la résistance de 15 k autorisera le démarrage car le T55 verra une température de 16.3 degré(environ).Quand le thermostat fera une demande de chauffage ,le relais du Heatlink basculera sur la résistance 15k et éronnera latempérature du T55 pour le démarrage de la PAC et lorsque la demande du Nest disparaitra ,c'est la résistance 10k qui fera lire une température de 24.6 degré et qui coupera la PAC.
Voir le schéma ci joint
[img]no[/img]


Bonjour,
Touraine33, comme beaucoup j'effectue des recherches sur le moyen de remplacer le thermostat T55 de ma PAC alfea extensa duo par un thermostat connecté ou je pourrai régler à distance les paramètres du T55 (T consigne, mode auto, nuit, jour, HG , et la solution que tu présentes a attiré mon attention, après lecture, je formule quelques remarques que je te soumets :
La PAC recevra depuis le T55 modifié, des informations dont la température de consigne et la température dite ambiante qui sera soit de 16,3°, soit de 24,6°.
Le régulateur de la PAC gère la température de départ en fonction de nombreux paramètres en plus de la T ambiante mesurée.
Si j'ai bien compris le régulateur de la PAC reçois la consigne par le T55 par exemple la température de consigne 20° et la température ambiante de 16,3° ou de 24,6°; dans ces conditions la PAC fonctionnera en TOR et la température de départ ne sera pas modulée en fonction de l'écart de température entre la consigne et la température ambiante.
En effet le régulateur de la PAC ayant les infos par exemple : consigne 20 et ambiance 16,3 au lieu de 19,5 , demandera une température de départ beaucoup plus élevée que lorsqu'il a la température ambiante réelle.
La pompe de la PAC fonctionnera toujours à pleine puissance  avec des arrêts fréquents inhibant ainsi la modulation de puissance (inverter).
Merci de me donner ton avis sur ces remarques, sont-elles pertinente et as-tu constaté cela ?
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour,
Ma pac est couplé sur plancher chauffant. effectivement le fait d'erroner la lecture du T55 influence surement la température de départ d'eau mais je n'ai pas vu d'incidence sur le départ eau et je suis limité avec un paramètre max de départ. Mais j'ai surveillé avant la modif et après sans grande différence d'après mes relevées . Après la pac ne fait pas de démarrage arrêt fréquents car il y a une inertie sur les planchers et des tempos sur la PAC. Tout dépend de ton application mais pour ma part je n'ai pas vu de désagréments, surconsommation , suite à cette modification ,bien au contraire .La pac est équipé de sonde sur son entrée eau et sortie qui agisse en parallèle avec le T55.Après rien n'empêche de changer la résistance de 15 k par une valeur qui se rapproche des 18 19 degré sur le T55.Le principal c'est que vous fassiez démarrer la PAC quand le nest fait sa demande .Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Merci pour ces précisions, en effet beaucoup de paramètres sont pris en compte par le régulateur autre que le T55 (sonde ext. t retour....) influent sur la température de départ.
Cordialement.
Désolé pour le Touraine33! je suis bien placé pour savoir que le dpt 37 est en Touraine!
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour, 

Je rebondis sur le sujet. Comme l'a dit touraine37 les déclenchements à répétition peuvent se produire, mais ils respectent plusieurs conditions:

  • la température max de départ (paramètre 751 fixé par défaut à 55°C)
  • l'optimisation max à l'enclenchement (anticipation du démarrage pour atteindre la consigne confort. Paramètre 790 fixé par défaut à 180min)
  • l'optimisation max à la coupure (anticipation de l'arrêt pour basculer de la consigne confort vers la consigne réduit. Paramètre 791 fixé par défaut à 60min)

Donc si ces valeurs n'ont pas été changées il y a peu de chance que des cycles ON/OFF de la PAC (évaporateur, compresseur, condenseur, détendeur...) interviennent à répétition. Après on parle d'optimisation du coup je ne sais pas si la PAC respecte STRICTEMENT ces paramètres...Est-ce que quelqu'un est en mesure de répondre à ce sujet ?

Si l'on fait le modification de touraine37 ou la mienne en fonctionne quoiqu'il en soit en TOR. Lui feinte le retour de la température de la sonde T55, moi je la supprime carrément et utilise une entrée défaut de la PAC (qui reçoit une information de type tout ou rien également). Du coup je pense que touraine37 a mis l'influence de la température ambiante (paramètre 750) à 0% comme moi ? 

Dans ma version la sonde n'est pas sacrifiée, mais effectivement les cycles de production d'ECS doivent être superposés à ceux du chauffage si l'on veut de l'eau chaude. Je sais que la production d'ECS est prioritaire sur le chauffage. Donc certains pourraient dire que je n'ai pas de chauffage pendant que le ballon produit de l'ECS. Certes mais ce n'est pas dérangeant car la montée en température de l'ECS est rapide. Donc je n'ai pas de problème pour me doucher le soir avec de l'eau chaude, faire la vaisselle et avoir du chauffage dans la maison. Là où c'est plus embêtant c'est pendant les cycles d'inter-saison (type fin d'hiver début printemps et fin d'été début automne). Dans le premier cas je n'ai plus besoin de chauffer tout en ayant de l'ECS (il faut basculer sur "sens repos" l'entrée EX3 de la PAC) dans le second cas il faut chauffer tout en ayant aussi de l'ECS (il faut basculer sur "sens travail" l'entrée EX3 de la PAC). Ce qui implique deux modifications de paramètre de la PAC /an. Je précise au passage que l'on ne peut utiliser que EX3 car EX2 est réservée au délestage HP/HC pour l'ECS. En gros si vous programmez votre ECS confort pendant une période HC, c'est raté, vous aurez la douche froide !

Touraine37 n'a pas besoin de faire la même manipulation que moi sur le sens d'action de l'entrée EX3. Il est tranquille de ce côté, par contre comme il l'explique, il sacrifie la sonde T55. Il faut avoir en tête que si l'on revend sa maison un jour la personne doit être au courant de cette modification (tout comme la mienne). Et ce n'est pas compréhensible par Mr ou Mme tout le monde...

D'autre part le fonctionnement en mode TOR est sûrement moins optimisé car la PAC ne peut pas moduler sa température de départ de manière optimale en fonction de la température ambiante. Elle ne dispose que d'une information tout ou rien et de la température extérieure. Un test intéressant serait dans des conditions similaires évidemment (temp ext et temp ambiante) de relever la température de départ que la PAC mettrait en œuvre pour atteindre la consigne de confort si l'influence de la sonde est fixée à 0%. Et dans un autre test le température qu'elle fixerait si la sonde est fixée à 50% (valeur par défaut). Si la différence est insignifiante alors fonctionner en TOR ou de manière modulée influence peu. D'ailleurs les personnes qui ont une cheminée ou un poêle dans la même pièce que le T55 avec un seul circuit de chauffage doivent jouer avec ce paramètre s'ils veulent avoir du chauffage à l'étage par exemple.

Je trouve ce sujet intéressant et remercie les personnes qui y participent. Je suis un peu dégouté de cette version de PAC installée chez moi en 2016. A cette époque je trouve cela dommage de ne pas pouvoir contrôler à distance sa PAC. Après je n'ai pas eu le choix du modèle. C'est mon constructeur qui l'a imposé. Du coup on se retrouver à faire de la bidouille...
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonjour à tous.

Ayant acheté une maison déjà équipée, je découvre le forum et comment connecter ma PAC Atlantic d'avant 2016.

j'ai une alfa excellium 11 et je n'ai pas de sondes d'ambiance, mais  2 circuits de chauffage et pas d'eau chaude gelé par la PAC. J'aimerais connecter 2 NEST, 1 pour le circuit de plancher chauffant du bas et un pour le circuit d'eau radiateur du haut.

avez vous vu cette doc ?

http://www.deltadore.com/mediastore/fckEditor/file/schema_DeltaDore_Atlantic_02_14.pdf

pg8 / pg9 il semble possible d'utiliser les entrée EX1/2 pour gérer le switch mode eco/confort

je comprends en mode TOR avec NEST ou autre cela devrait marcher non?

je devrait pouvoir utiliser EX1 pour le circuit 1 et EX2 pour le circuit 2?

vous en pensez quoi?

merci bien !
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le vendredi 22 mars 2024 à 08h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

26
abonnés
surveillent ce sujet
Voir