Pompe à chaleur et thermostat programmable (connecté)

Ce sujet comporte 127 messages et a été affiché 1.548 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
15
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonjour

Cet ete j'ai acquis une PAC air/eau, une Yutaki s2.0, qui dispose d'une commande deportee dans le salon.

Je souhaiterai lui ajouter un thermostat connecte (comme un netatmo par exemple), pour par exemple pouvoir la baisser si je pars en vacances (en ayant oublie de le faire avant de partir), ou la remettre en route avant de rentrer.
L'objectif serait aussi de l'ajouter a ma domotique (jeedom) pour faire des scenarios potentiellement.
(je souhaite garder la loi d'eau de la PAC et juste finalement ajouter un 'bouton' 'on/off' on top qui soit domotisable )

Du coup, je voulais savoir comment je pouvais ajouter ce thermostat sur mon installation actuelle (PAC dans la buanderie + commande filaire deportee dans le salon).

Merci a vous pour vos retours

Cordialement
Christophe
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 700 message Nord
Bonjour,

Il y a de grandes chances qu'il faille remplacer la commande déportée par le thermostat connecté. S'il y a 2 commandes différentes, la PAC ne saura pas quoi faire.

Vérifiez dans le manuel d'installation de la PAC. Le branchement se fait probablement sur les mêmes bornes.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir,

Attention au thermostat connecté du commerce.

Le tout ou rien est de moins en moins présent et la version Opentherm n'est pas gérée par toutes les marques.

N'avez-vous pas déjà le thermostat de la brochure ? (https://www.hitachiclimat.fr/nos-solutions/yutaki-s-2)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Alpes Maritimes
Minasu a écrit:Bonsoir,

Attention au thermostat connecté du commerce.

Le tout ou rien est de moins en moins présent et la version Opentherm n'est pas gérée par toutes les marques.

N'avez-vous pas déjà le thermostat de la brochure ? (https://www.hitachiclimat.fr/nos-solutions/yutaki-s-2)


Si en effet c'est ce que j'ai.

En fait mon besoin est de pouvoir le piloter a distance - quand je ne suis pas la pouvoir le baisser ou l'augmenter juste avant mon retour.

Du coup finalement je devrais m'orienter vers les modules wifi pour hikumo?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Oui en effet, il faut opter pour les modules complémentaires d'HITACHI car ce thermostat communique par un bus, et pas par un simple contact on/off.

Ne pas tenter le diable en voulant tester un thermostat TOR sur les bornes de votre thermostat, vous allez créer un court-circuit lorsqu'il sera en demande de chauffage, ce que la carte électronique de la PAC risque probablement de peu apprécier.

Pour votre besoin, deux choses sont requises:
- ATW-TAG-02 => Passerelle Somfy / HI Kumo
- AHP-SMB-01 => Box Hi Kumo.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci Minasu - j'aurais pense que je n'avais pas besoin de la solution Somfy en regardant sur internet, et que par exemple le module:
SPX-WFG02
https://www.domotelec.fr/car[...]-wfg02.html

Et qu'ensuite je pouvais la connecter a mon wifi directement, et la piloter de l'application android hi kumo
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
SPX-WFG02 gateway is compatible with R32 RAC indoor units, e.g. RAC units from D, E and F series:

Ce module semble fonctionner pour les clims, pas les PACs, https://shop.charles-hasler.ch/tradepro/shop-fr/artikel/allgemein/Liste_de_compatibilite_SPX_WFG02.pdf

Je ne le retrouve effectivement pas dans la liste des comparabilités.

En autres modules, mais c'est nettement plus technique j'ai:
- ATW-KNX-02 => Interface KNX mais seulement si vous avez déjà de la domotique sous cette même norme.
- ATW-MBS-02 => Modbus, qui est un excellent protocole de com mais c'est inutilisable en l'état pour un particulier.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Alpes Maritimes
En effet... D'apres:
https://www.hitachiclimat.fr[...]170b88b95a3
en wifi direct c'est que pour les PAC air/air - en PAC et CET Air/eau - il faut forcement les 3... ca commence a faire cher :/ ils s'embettent pas quand meme...

Dans ma domotique, j'ai du zigbee, zwave et wifi et en effet rien en KNX.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Gironde
Bonjour j'ai aussi un PAC Hitachi 2.0 depuis qq semaine. On m'installe ATW-TAG-02 + AHP-SMB-01 en fin de mois, je te dirais si on peux programmer des modes vacances ou baisse la temps la nuit facilement ( via l'appli Hitachi ou domotique perso ( j'ai domoticz) chose qu'on ne peut pas faire avec le thermostat avec compensation de température Hitachi ( ATWRTU-07) ( info lu sur un autre fil de discussion du forum)!
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci pour ton retour et je suis interesse en effet par les informations merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Mougins (6)
Bonjour,

je me joint a la discussion, on m'a installé la semaine dernière une Hitachi Hi-Box et le module ATW-TAG-02
pour ma PAC Air/Eau. La découverte de unités c'est bien passé. L'utilisation n'était pas très fluide et
les retours d'états pas vraiment au top.
Je me suis dit, c'est pas bien grave je vais refaire une réinitialisation de la Hi-Box et ATW-TAG-02.
Grossière erreur 

Maintenant plus d'unités retrouvées et je ne peut plus piloter la PAC.... 
Apres qq recherche sur internet, il semblerais que mon compte Hi-Box serait saturée ou corrompu.
mais impossible pour un utilisateur d'effacer son compte et en recréer un.
Bon je me dit c'est pas grave, je vais contacter le support .... Aiiii mais quel support, impossible de trouver 
un mail ou numéro de tel a appeler  

Sur Google Play il y a bien une adresse mail mais aucune réponse.
Sur Apple Store on tombe sur un lien qui ne fonctionne pas ...

Si quelqu'un  connais un moyen de contacter le support je suis preneur.

Pour ceux qui ont installé et découverts leurs unités, surtout ne plus rien faire si ce n'est que d'utiliser l'applis telle quelle, pour éviter de se trouver dans ma situation 

@+
Messages : Env. 10
De : Mougins (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
C'est normal vous êtes un particulier, mais passez par votre installateur qui lui aura accès au support. (Comptoir HAC par exemple)

Sur les Yutakis 2.0, il y a des entrées sèches. Comme par exemple 13-14, il suffit de la déclarer en thermostat on-off. Vous pourrez y brancher votre domotique par exemple 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Mougins (6)
Capnawak vous avez raison, je vais les appeler demain. Mais quand même ces applis dans le Cloud c'est pas top, on est trop dépendants. On n'arrive plus a fixer ces petits problèmes tout seul.
Je posterais un update.
Messages : Env. 10
De : Mougins (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Mougins (6)
Hello,

Bon ça y est tout est rentré dans l'ordre, mon installateur à demander la destruction de mon compte. Ce qui m'a permis d'en recréer un et voilà toutes les unités sont retrouvées.

Par contre j'ai une question par rapport à Hi-Kumo et sont fonctionnement.

Avec Hi-Kumo J'arrive à allumer le plancher chauffant 'PAC et le thermostat d'ambiance' mais quand je l'éteint avec l'appli seul le thermostat d'ambiance passe en stop, la PAC elle reste On.
Cela peut il être due à un mauvais branchement du ATW-TAG-02 ?

Merci encore
Messages : Env. 10
De : Mougins (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Alpes Maritimes
Qu'est ce qui te fait dire que la PAC reste on? car elle peut avoir besoin de tourner pour se refroidir encore quelques minutes ou faire redescendre les pressions.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Mougins (6)
Les voyants C1 et C2 de la PAC reste toujours allumés même après avoir sélectionné OFF sur HI-Kumo, même après qq heures.
actuellement la PAC n'est pas en service, car les températures sont encore clémentes, C1 et C2 sont OFF, mais les voyants sont verts et ne s'éteignent pas, alors que les voyants du Thermostat eux sont éteints.
Messages : Env. 10
De : Mougins (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour si vous parlez du voyant marche arret, il est toujours allumé en vert. Sauf si vous appuyez dessus pour forcer l'arrêt (voyant éteints dans ce cas)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Mougins (6)
Capnawak oui c'est exact, prenons le cas de C1 planché chauffant les deux voyant vert sont éteints.
Sur Hi-Kumo je met en marche, donc les deux voyants thermostat et PAC C1 passe Vert donc allumé.
Sur Hi-Kumo je met sur off, le seule le voyant vert du thermostat s'eteint, celui C1 resté allumé en vert.
Ça n'a pas l'air très cohérent...
Messages : Env. 10
De : Mougins (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour,
Je me joint a votre discussion car j'ai une PaC Hitachi Yutari S et je voudrais installer une passerelle HRLO pour pouvoir communiquer avec elle via une box Somfy Tahoma.

- Cela est-il possible avec ce matériel?
- si possible la passerelle se branche sur les bornes 1 et 2 (H-LINK ATW RTU) ou les bornes 13 et 14 (demande M/A Entrée récepteur 2)
- Remplacer le thermostat Hitachi par un thermostat connecté filaire, j'ai essayé mais sans la passerelle, cela ne fonctionne pas.

Merci de votre aide car je suis un peu perdu.
SCALZOJL
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Je possèdes également une PAC Hitachi YUTAKI S COMBI 2.0.
J'ai fais l’acquissions d'une Box Domotique HI-KUMO AHP-SMB-01 et du kit ATW-RTU-07.

Mais je n'arrive pas via l'application à appareiller ma PAC à la box Hi-Kumo.

Y-a-t'il un paramètre à activé dans le contrôleur LCD (j'ai le modèle PC-ARFH2E)  ?

En vous remerciant par avance pour votre aide

Cdlt
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 200 message Seine Maritime
Bonjour à tous les possesseurs de PAC Hitachi; et bonjour aux connaisseurs de ce forum qui grace à leurs interventions m'ont permis d'apprendre énormément de chose.

Je relance le sujet initial car je souhaiterais également utiliser un thermostat Netatmo comme interrupteur pilotable à distance, je m'explique:

En début d'année nous avons fait installer une PAC hitachi Yutaki air/eau combi 11kw duo (ballon ECS 220litres) R410A (celle avec le nouvel interface couleur).
Cette PAC alimente 11 radiateurs acier dans une maison à 1 étage d'env  130 mètres carré de la fin des années 90.

Pour l'instant elle est pilotée via un thermostat connecté Netatmo sans fil avec le relai branché sur les contacts 13 et 14 du bornier. j'ai également la télécommande filaire d'origine (PC-ARFH2E) raccordé sur les bornes 1 et 2 (branchement d'usine).

La télécommande d'origine est à son emplacement d'origine, c'est à dire sur le module intérieur (qui inclue aussi le ballon ECS) situé dans le garage.

Ce qui fait que pour l'instant cette télécommande (ou IHM) me sert pour effectuer les différents réglages (hystérésis ECS, loi d'eau, para circulateur, lire les différents température/pression etc) et c'est le thermostat Netatmo qui gère le démarrage/arrêt de la PAC en fonction de la température. Mais malheureusement du coup l'inconvénient de cette config et que  cette information de température ne remonte pas à la PAC.

Pour que la PAC récupère l'info de température, je souhaiterais donc déplacer l'interface qui est sur le module intérieur du garage vers le salon et de la configurer en télécommande principal de l'installation. Mais je souhaiterais également conserver le Netatmo pour m'en servir en interrupteur à distance afin de lui couper le siffler dans certaines situations (vacances, weekend prolongé, température clémente comme en ce moment etc).

Bien entendu pour ne pas que ca foute le bordel avec la télécommande d'origine je mettrais des températures beaucoup plus hautes ou beaucoup plus basses que les consignes de pilotage de la PAC (genre je veux couper la PAC => 12 degrés, si je veux qu'elle fonctionne => 27 degrés. C'est vraiment uniquement pour pouvoir conserver la main pour la couper/démarrer à distance dans certaines situations bien particulières.
Dans 95% du temps je souhaite laisser le thermostat d'origine gérer la PAC.

Ma question est la suivante, déjà est ce possible? et si oui comment configurer correctement les 2 thermostats dans ce menu:



Je pense que j'aurai d'autres questions une fois réalisé, mais déjà si j'avais ces informations ce serait cool.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre utile Env. 800 message Alpes Maritimes
Hello
C'est exactement ce que j'ai fait cet ete pour cet hiver
Telecommande deportee dans le salon comme ca elle connait la temperature reelle du salon, et peut ajuster la temperature de depart en fonction du delta a rattrape.
Et ensuite j'ai rajoute un thermostat netatmo - qui aura le meme objectif que vous, pouvoir forcer au besoin (genre production solaire interessante) - ou alors a l'inverse coupe quand pas de besoin

Et pour ca - je l'ai branche entre les bornes 13 et 19 - j'ai utilise cette possibilite du bornier 19:
"Pour connecter un compteur externe pour éteindre la pompe à chaleur pendant les périodes de pointe de demande électrique. En fonction de la configuration, la pompe à chaleur ou le ballon d'eau chaude sanitaire seront bloqués à réception du signal ouvert/fermé" et il faut ensuite le configurer dans les menus de la PAC
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Seine Maritime
Merci pour votre réponse.
Ça fonctionne correctement ?
Qu'avez vous mis du coup dans les menus que j'ai surligné en jaune ?
Et autre question très con!! Comment on démonte l'afficheur sans le péter ?!! Car je pense qu'il faut déclipser la façade pour accéder aux vis de fixation mais j'ai peur de la casser si je m'y prends mal!
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre utile Env. 800 message Alpes Maritimes
Alors si ca fonctionne... j'ai fait un essai pour voir si ca marchait cet ete en poussant la consigne a 30 degres oui ca a fonctionne et la je n'ai pas encore remis la PAC en route - donc je n'ai pas encore teste en condition reelle, peut etre dans quelques jours voir semaine si la maison se rafraichi vraiment.

Pour la facade - il faut enlever le capot - la facade reste sur l'unite interieure et seulement le capot s'enleve - donc pas de risque de casser quoique ce soit. le bornier est ensuite accessible en demontant le 2ieme capot interieur.

Et faut que je regarde ce que j'ai regle - c'est pas dans ces menus la - c'est dans les menus des option d'entree.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Seine Maritime
Et aussi autre question à toi qui l'a déjà fait:
Que se passe-t-il si netatmo demande l'arrêt de la PAC alors que cette dernière est en train de redémarrer suite à une "pause" quand elle a trop dépassé sa consigne de température d'eau? (ce qui arrive facilement en ce moment avec les températures clémentes, même au mini de sa puissance ma PAC a tendance a dépasser la consigne).

Visiblement le temps de fonctionnement mini du compresseur est très très important (bien plus que le temps d'arrêt mini).

Donc si le compresseur vient de redémarrer (genre depuis 5 sec) et que Netatmo lui dit Stop, est ce que il y a une sécurité qui fait que le compresseur continue de fonctionner pendant quelques sec/minutes supplémentaires ?
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre utile Env. 800 message Alpes Maritimes
Ca ne coupe pas la PAC au disjoncteur - ca dit juste a la PAC d'arreter de chauffer - ensuite les cycles d'arret de la PAC etc sont respectes.

Ca reste aussi vrai quand on est a la maison et qu'on decide d'arreter... perso je ne vais pas voir si le compresseur vient de demarrer quand je l'arrete. Donc oui ca peut arriver que coup de pas de bol - on lui demande de s'arreter juste apres un demarrage. C'est un bon point en tout cas et je vais peut etre voir ca (comme je l'ai couple a de la domotique) pour potentiellement demander un arret quand le compresseur a deja tourne un certains temps ou quand il est deja dans une pause. Merci pour le point
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Seine Maritime
Merci pour ta réponse de 10h12, je ne l'ai vu que après avoir reposé une question !!Biggrin

Par contre je n'ai pas compris pour la partie concernant le démontage de l'afficheur.
Actuellement j'ai déjà enlevé le grand panneau façade de mon module intérieur incluant le ballon est).
J'ai donc la télécommande à porté de main, j'ai vu en ouvrant le coffret électrique qui donne accès aux switchs et autres composants électroniques que la télécommande était fixée par 2 vis.

Ces 2 vis sont vissées de l'intérieur de la télécommande, il faut donc "ouvrir" cette télécommande, et c'est à partir de là que je n'ose pas forcer, j'essaierai de prendre des photos ce soir pour que ce soit plus facile à expliquer sinon.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 200 message Seine Maritime
Ballon ecs (saloperie de correcteur !)
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 200 message Seine Maritime
Je sais bien que ça ne lui coupe pas complètement le sifflet Wink .

Mais pas certain que Hitachi ait fait attention au fait que le compresseur puisse être en cours de démarrage au moment de la demande de coupure via les contacts sec.

Alors que quand c'est la télécommande principale je pense que là oui elle en tient compte. C'est une des raisons pour laquelle je préférerais tourner avec la télécommande d'origine.

Et je n'ose pas faire l'essai pour mon compresseur !Crying
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 200 message Seine Maritime
En tout cas merci pour ces précisions Wink.
Par curiosité, qu'elle puissance avez vous? Avec production ECS?
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre utile Env. 800 message Alpes Maritimes
Avec la telecommande d'origine je ne sais pas si c'est possible ou alors si - avec la passerelle qui coute une blinde etc...
Si vous avez deja une domotique ca peut valoir le coup de mixer les 2 - c'est ce que je vais faire du coup (merci a vous )

Apres mon sentiment et que si c'est fait une fois de temps en temps la demande d'arret apres demarrage - ca ne va pas le tuer tout de suite...

J'ai une 11kw - et je suis partisant de la separation des roles et j'ai un chauffe eau a cote pour l'ECS la PAC fait le chauffage.

Je veux bien la photo alors car on n'a peut etre pas la meme - je n'ai pas du toucher a l'afficheur de mon cote.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Seine Maritime
Ok donc la même que moi mais sans l'ecs.

La question c'est donc comment ouvrir cela pour accéder aux têtes de vis qui sont à l'intérieur :
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre utile Env. 800 message Alpes Maritimes
Ah oui je n'ai pas le meme montage de mon cote ! j'ai bien la meme telecommande aussi.
je testerai de devisser les vis du capot - avec un peu de chance il y a un fil derriere assez long pour relier le thermostat.

Sinon je confirme - avec le branchement que j'ai fait - et le bon reglage dans les options d'entree - ca fonctionne parfaitement.
PAC toujours allume de son cote - et c'est le thermostat d'ambiance netatmo qui l'autorise ou non a se declencher. Ca permet du coup de la controler a distance - ainsi que d'automatiser son fonctionnement. Par contre attention le thermostat pour moi doit etre en mode - on/off - et ne pas servir justement a reguler la temperature de la piece (ca on le laisse a la PAC via sa loi d'eau)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Seine Maritime
Donc ce n'est pas vous qui avez déporté la télécommande dans le salon ? C'est l'installateur ?
Je ne peux dévisser aucune vis, les têtes des vis sont dans la télécommande.
C'est pour ça qu'il faut que j'arrive à l'ouvrir, mais je n'ose pas forcer.

OK donc vous fonctionnez comme je veux le faire, c'est donc bon à savoir que ça peut marcher.

En effet je ne veux me servir du netatmo que comme un "interrupteur" à distance, pas pour régler finement la température.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre utile Env. 800 message Alpes Maritimes
J'ai une telecommande sur la PAC - la meme que la votre et une 2ieme qui est dans le salon - qui est une telecommande deportee - elle a exactement les meme fonctions que celle de la PAC - et elle est utilise pour le thermostat de la PAC.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Seine Maritime
Ok je comprends mieux.
C'est l'installateur qui vous l'a installé dans le salon ?
Avez vous la documentation de celle-ci? Car peut être qu'il est indiqué la méthode de montage/démontage.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre utile Env. 800 message Alpes Maritimes
Oui c'etait l'installateur qui l'a mis dans le salon
C'est celle ci:
https://www.maison-energy.co[...]ad_source=1
et la facade se declipse - et dedans il y a les fils de branche sur un bornier qu'on peut ensuite devisser - et ensuite la decrocher du mur (dans mon cas)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour bonjour,

Je me permets de rebondir sur votre sujet très intéressant. En effet je penses avoir plus ou moins le même questionnement.

J'avais une chaudière à fuel et j'avais installer le thermostat NETATMO à la place de mon ancien thermostat d'ambiance, ainsi qu'une tête connectée NETATMO sur chaque radiateur (10 têtes).

J'ai eu une installation d'une PAC HITACHI YUTAKI 2.0 avec son thermostat "rond" qui fonctionne très bien sauf que le problème c'est que mon thermostat connecté n'est plus opérationnel, en effet avant le relais était branché dans une prise électrique mais maintenant je dois installer le relais sur la PAC, mon installateur m'a déconseillé car il ne veux pas enlever le thermostat HITACHI. Je n'ai pas de souci là-dessus mais j'aimerais juste que mon thermostat NETATMO soit en "parallèle" de celui-ci sans le débrancher (en gros le thermostat d'ambiance HITACHI s'allume du coup mon NETATMO aussi et fais le lien avec mes têtes de radiateur connectée NETATMO), pour le moment j'ai du réinstaller les têtes de radiateurs "d'origine" et vu le prix que j'avais mis dans mes connectées j'ai envi de les réutiliser sachant que j'avais des cycles de chauffes en fonction des heures de présence à la maison et que c'était parfait en termes de confort/cout en fuel.

Savez-vous si je peux brancher le relais mais NETATMO sur ma PAC sans qu'il prenne la main sur la mise en route du chauffage? C'est surtout le relais qui m'intéresse, les deux thermostat d'ambiance (NETATMO et HITACHI) seront au même endroit.

Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Est-ce que l'achat d'un "pont" est possible ou un branchement est accessible et faisable (j'ai cru lire les borne 13/14/19 je ne comprends pas) Merci par avance en tout cas du temps que vous me donnez.

Bonne journée.

S.DEMAN
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre utile Env. 800 message Alpes Maritimes
Oui je pense que vous avez plus ou moins le meme besoin. Le thermostat netatmo autorise ou non la PAC a tourner. et la PAC regule sur la temperature de la piece et exterieure.

Pour cela, il faut ouvrir le capot de la PAC pour brancher le relais sur les bornes 13 et 19 et ensuite le definir dans les options d'entree.
Les tetes seront aussi operationnelles et fonctionneront independament.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Xtophe06 a écrit:Oui je pense que vous avez plus ou moins le meme besoin. Le thermostat netatmo autorise ou non la PAC a tourner. et la PAC regule sur la temperature de la piece et exterieure.

Pour cela, il faut ouvrir le capot de la PAC pour brancher le relais sur les bornes 13 et 19 et ensuite le definir dans les options d'entree.
Les tetes seront aussi operationnelles et fonctionneront independament.

Merci je récupère un petit espoir du coup. Je n'ai pas trouvé de tuto ou de mode d'emploi expliquant ce branchement et la définition des options d'entrées, est-ce difficile à mettre en place? Pensez-vous que si je fais venir un électricien ma garantie saute, mon chauffagiste fait le mort et ne répond à aucun de mes messages.

Merci beaucoup en tout cas
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 200 message Seine Maritime
De ce que je comprends vous ne voulez mettre le netatmo que pour pouvoir piloter à distance vos vannes thermostatiques ?
C'est ça ?
Juste pour bien comprendre, ces vannes donnent aussi la température dans chaque pièce ?
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir,

Attention avant le branchement d'un thermostat tout ou rien sur un bus de communication !

Auparavant, ce n'était qu'un simple thermostat donc pas de soucis. On ferme le contact pour allumer le chauffage, on l'ouvre pour le couper.

Aujourd'hui c'est bien plus que cela puisque l'on peut suivre la température ext, la température de l'eau de chaude, conso et surtout, dit modulant.

La seule chose que vous allez faire avec un thermostat tout ou rien, c'est créer un court-circuit sur le bus !!

Soit la PAC est compatible OpenTherm est dans ce cas c'est celui-ci, https://shop.netatmo.com/fr-[...]thermostat.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Seine Maritime
Que ce soit le créateur du sujet ou moi, nous ne nous branchons pas sur les bornes de la télécommande d'origine mais sur des bornes spécifiques prévues pour un thermostat on-off, en l'occurrence les 13/14 sur la Hitachi Wink.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Je ne veux même pas forcement le ON/OFF je veux juste que mon relais Netatmo soit reconnu par mes têtes connectées (qui ont chacune un thermostat avec les degrés affichés). Je n'ai pas envi de faire de bêtise mais je veux juste moins consommer et piloter
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre utile Env. 800 message Alpes Maritimes
13-19 dans mon cas mais oui c'est ca - on ne touche pas au thermostat de la PAC - on utilise une option (lie a tempo en gros) pour autoriser ou non le fonctionnement de la PAC.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis hier à 12h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

15
abonnés
surveillent ce sujet
Voir