Toute la cuisine sur 32A?

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 1.087 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Cote D'or
Bonjour,
Je suis en train de réaliser l'installation électrique de ma petite maison bois (50m²).
Ma cuisine étant toute petite et n'ayant pas d'appareil gourmand (juste un petit four et mini chauffe eau 30 litres), rien de ce qui consomme "beaucoup" ne tournera en même temps qu'autre chose, un copain électricien m'a conseillé de ne pas me tracasser et de tout brancher sur le disjoncteur 32A via une boite de dérivation (connectée au disjoncteur par du 4²), et toutes les alims réparties qui en partent sont en 2,5².
Conseil sensé ou dangereux?
Merci à vous
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 60000 message
Athanase a écrit:Bonjour,
Je suis en train de réaliser l'installation électrique de ma petite maison bois (50m²).
Ma cuisine étant toute petite et n'ayant pas d'appareil gourmand (juste un petit four et mini chauffe eau 30 litres), rien de ce qui consomme "beaucoup" ne tournera en même temps qu'autre chose, un copain électricien m'a conseillé de ne pas me tracasser et de tout brancher sur le disjoncteur 32A via une boite de dérivation (connectée au disjoncteur par du 4²), et toutes les alims réparties qui en partent sont en 2,5².
Conseil sensé ou dangereux?
Merci à vous


Bonjour,

Bah c'est dangereux, si ton grille pain à un problème, d'ici que le 32A saute, il aura pris feu...
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Cote D'or
Crying C'est pourtant un professionnel, j'ai donc eu tort de lui faire confiance, on dirait...
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,

32A est bien trop élevé pour protéger des conducteur de 2.5 mm² ... drôle de professionnel !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Merci pour vos réponses. Je ne peux hélas pas tout refaire Sad
Y a t il une solution économique pour rattraper le coup?
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Pour du 4mm² c'est 25A .
Il est possible de faire un tableau de répartition au bout du 4mm² avec les bonnes protections (16 ou 20A pour du 2.5mm²) pour les prises , four et chauffe-eau .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Plobannalec (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Merci beaucoup. Bon, je vais certainement dire des sottises, mais je suis là pour tenter d' "apprendre"....
Si je remplace mon disjoncteur 32 A par un 20A, et mon morceau de 4² (long environ 30 cm) par du 2,5², est-ce une option envisageable?
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Si vous avez un consuel, vous devez avoir des circuits spécialisées en cuisine.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si les câbles sont déjà tirés une solution pourrait être de remplacer le disj 32A par un 25A et de remplacer la boîte de derivation par un petit tableau avec des disjoncteurs de calibre approprié.

Mais comme l'a dit kersu, si vous avez le consuel a faire passer ce ne sera pas suffisant car il manque des circuits
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En relisant mieux, vous avez 30cm entre la boite de derivation et le tableau ?

Pourquoi ne pas prolonger chaque circuit en 2,5mm2 jusqu'au tableau en mettant un disjoncteur 16A ou 20A par circuit
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Bonjour,
Alors justement, dans quel cas le consuel passe-t-il? La construcrion MOB est neuve, mais je reprends le jus depuis un disjoncteur installé dans un bungalow et le compteur est en limite de propriété (câble dia. suffisant, gaine jano enterrée, terre refaite à neuf). EDF n'intervient pas.

Il faut un disjoncteur 16A pour combien de watts?
Il y a MàL, Lave vaisselle, petit frigo, petit congélo, mini four, mini micro onde et hotte aspirante. Plus une prise multiple pour cafetière, radio et autres bricoles ponctuelles.

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
@ Carminas:
Nos messages se sont croisés. Cette solution est envisageable, en effet, il me reste 5 emplacements libres. 9a va faire un peu de boulot en plus mais bon si la sécurité veut que j'en passe par là...
Alors je repose la question du message en dessous: 1 disjoncteur 16 amp protège quels appareils, en terme de puissance?
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Bon, je pense que je vais enlever mon 32 (pas de plaques de cuisson), le remplacer par un 16A, et rajouter des 16 A pour répartir mes alims cuisine.
Pendant que j'y suis, dois-je remplacer mon différentiel AC par un A?
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Lave linge 1 20A spécialisé
Lave vaisselle 1 20A spécialisé
Ballon 1 20A spécialisé
Toutes les autres prises 1 ou 2 16 ou 20A (8 prises maximum)
Plaque de cuisson, prévoyez le quand même au cas ou, au moins la gaine.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Ok, merci. Je vais faire les modifs. Je retiens la leçon... Huh
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous avez le consuel a faire passer, le circuit 6mm2 32A pour les plaque est obligatoire, même si vous n'en avez pas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Justement, ce représentant du CONSUEL passe quand, exactement?
Mon compteur est neuf et en bordure de propriété, je reprends juste l'électricité à la sortie du disjoncteur (que je ne touche pas) situé dans un bungalow à côté. Mise à la terre refaite, câbles enterrés dans gaine janolène rouge. Je vais faire tester la terre par un électricien (un autre!!!) et faire ce qu'il faut pour qu'elle soit OK si c'est pas bon.
En tout cas, merci pour vos conseils.
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Est ce que le compteur en question est en service ?

Dans quel contexte faites vous cela ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Consuel ou pas, si c'est un logement neuf, vous êtes tenu de respecter la norme
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Oui, le compteur est actif. Nous avons acheté ce petit terrain en 2011, pourvu d'un bungalow de 14 m² dans lequel nous avons vécu 1 an et demi (suite à une cascade d'ennuis qui n'ont pas leur place ici) à 2 + un beauceron Smile.
Pendant ce temps, j'ai construit de mes mains une maison ossature bois de 50 m² pour avoir un peu plus de place. J'étais artisan, j'ai dû arrêter et me retrouve handicapé pour cause de port de charges lourdes pendant des années. Ceci pour expliquer le peu de moyens financiers dont je dispose, et mon impossibilité de faire bosser des entreprises.
Je sais travailler, jamais rien de ce que j'ai fait ne s'est cassé la figure, et j'aime que les choses soient bien faites: c'est d'ailleurs la raison de ma présence ici. Quand j'ai un doute, je demande.
Alors si un gars en costume vient chez moi pour me dire que c'est pas bon, que je n'ai pas assez engraissé Legr*nd, ça va aller moyen, je crois.
Ce soir je suis content: j'ai installé mon chauffe eau! Pas d'eau chaude depuis presque 4 ans, et toilette au gant devant l'évier à l'eau froide; ça change la vie. Vivement la douche.
Alors pour en revenir à ce qui nous préoccupe, oui, le compteur fonctionne, le disjoncteur aussi et malgré la vétusté de l'endroit, nous n'avons jamais eu de souci dans nos 14 m² (sauf quand il a fait -20° et plus d'eau!) BiggrinBiggrinBiggrin
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Elle bungalow devient donc une dépendance de votre futur maison.

Pas besoin de consuel, mais comme dit plus haut vous devez respecter la norme.

A noter que vous n'avez pas le dormit de mettre 2 cable par borne du disjoncteur de branchement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour les normes de l'habitation, il vous faut au moins :
- 3ID dont au moins un type A (pour les plaques et le LL)
- 1 circuit 6mm2 pour les plaques
- 3 circuits électroménager avec prise 16A pour LL, LV, SL, four, congélateur
- 1 circuit 2,5mm2 disj 20A pour le ballon
...

Je vous conseille de nous faire valider votre tableau
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Bonjour,
Pourquoi 3 ID? Je croyais qu'un seul en tête de tableau suffisait? Hier, quand je suis allé acheter les disjoncteurs et le matos manquant, j'ai demandé au vendeur s'il était nécessaire de remplacer mon modèle AC par un modèle A, et il me fut répondu que non!
Mon tableau est un modèle 1 rangée 13 modules (acheté au même endroit et conseillé par le même vendeur il y a quelques mois en fonction de la surface de la maison (Wel*om))

Après modif du tableau, ça donne ça:
-Inter différentiel 40A / 300mA type AC
-32A pour plaque fantôme
-20A chauffe eau 30 litres sous évier
-20A lave vaisselle
-20A lave linge
-16A prise SdB
-16A prises cuisine (dont congélateur sous plan travail)
-16A prise murale sur plan de travail + hotte aspirante
-16A 6 prises réparties dans la pièce (maison avec pièce unique)
-16A réfrigérateur
-10A éclairage SdB
-10A éclairage grande pièce
et bien sûr la terre: 20 mètres de cuivre nu enterré + piquet et barrette de rupture pour la mesure.
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,

J'ose espérer que c'est une erreur de frappe, mais un interrupteur différentiel 300 mA ce n'est pas conforme.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Oui, mille excuses, c'est 30mA
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sur un logement neuf la norme impose entre 2 et 4 Id suivant la surface.
Ne pas confondre ce que l'on fait dans le cadre d'une mise en sécurité

Je vois que vous avez quelques lacune avec la norme.

Je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 18,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec-services.com/librairie.html

Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez: NF C 15-100/A2 (salles d'eau) et NF C 15-100/A3 (locaux d'habitation)

Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://pdf.hager.com/FrmViewer.aspx?c_code=guide_NFC15100_pd[...]irst=O&sendsession=
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navDoc/catalog/[...]log/nf/little/index.htm
http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/nf/pdf/c[...]tre/guideNFC-15-100.pdf
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir