Bonjour à tous,


J'ouvre ce sujet car mon constructeur, ou pluôt son sous-traitant a réalisé quelquechose de plutot curieux pour moi qui ne connait pas tout. POur la pose des PER desservant PAC vers chauffage d'étage, il a percé les poutrelles pour fixer les PER avec des colliers dessus, et a aussi percé mon mur porteur sur lequel s'appuient deux poutres porteuses de part et d'autre du mur...explications en 5 images :



















Je sais qu'il est interdit de percer les poutrelles de plancher et les artisans aussi toutefois il s'en arrangent, pas moi ! A votre avis est-ce que c'est préjudiciable pour la structure de l'habitation et est-ce que je dois considérer le travail réalisé sur la mur porteur (ou plutot le parpaing entre les 2 poutres) comme un désordre dangereux pour l’habitation et ses futurs occupants : nous !!!!
Je ne sais vraiment pas pourquoi le constructeur ne prévoit pas de faire ses réserves de plomberies et canalisations avant de couler la dalle de plancher haut : ça m'échappe un peu. Si un sachant passe sur ce sujet, et qu'il veut bien m'éclairer svp, ça sera avec plaisir!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Pont De L'arche (27)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

FFFF travail de porc.

Courrier AR avec photo au constructeur et à son garant d'assurance.
En maçonnerie les poutrelles doivent reposer de 5cm minimum sur le bloc. Le repos n'est plus suffisant (il est hors norme). Il faut demander une pièce écrite du cst confirmant que le plancher tiendra bon.

Ça ne va pas créer de désordre dangereux, rien ne va s'effondrer mais il est possible que la poutrelle descende de quelques mm et faire fissurer la chappe ou le revêtement à l'étage.

Ca peut se rattraper en gavant bien jusqu'à refus l’espace sous la poutre.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Tarn
Wouah comment on peut faire ça! C'est vraiment abusé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Pas De Calais
Un sacré carnage pour passer 2 petits tuyeau et surtout juste en dessous de l'appui de la poutrelle.Pourtant il y avait la place pour faire quelque chose de propre. il va surement vous dire que c'est rien sava etre rebouché.
Messages : Env. 100
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 900 message Pont De L'arche (27)
Merci pour vos réponses, la maçonnerie était pourtant belle au départ... c'est trop énervant ces abru... qui font n'importe quoi!

Franchou est-ce que tu aurais un document DTU ou autre pour que je puisse appuyer mon courrier en LRAR auprès du garant et du cst si il y a besoin? Après je n'aimerai pas qur mon chantier s'arrête mais pour obtenir l'avis d'un expert ça doit-etre long...

J'ai en plus le même problème sur un autre mur charger de recevoir la nourrice de la PAC. Par contre il y à plus de place entre la poutre et le parpaing endommagé.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Pont De L'arche (27)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Le Mesnil Esnard (76)
Pour il n y a pas peril en la demeure. Les 5 centimetres à respecter c est pour le coulage. Lorsque la dalle est prise le poids est reparti sur l ensemble de la surface. Pour les poutrelles precontraintes l important c est que les armatures ne soient pas touchees. Bien sûr il aurait pu eviter ces desordres. Mais il doit quand même reboucher pour que la poutrelle reprenne appui et recouvrir l acier apparent afin qu il ne s oxide pas.
Messages : Env. 30
De : Le Mesnil Esnard (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
Ce n'est pas une poutrelle de la dalle mais apparemment un linteau ou un sommier.
Sinon, si le travail est dégueu, je suis d'accord avec snoopy62, pas de risque mécaniques si les aciers sont enrobés
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 900 message Pont De L'arche (27)
Merci pour vos réponses
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Pont De L'arche (27)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Pont De L'arche (27)
Oui TTG, c'est un linteau sur cette partie (porte du cellier). Dans tous les cas, il y a besoin d'une reprise Crying et mon cst n'en est pas à son coup d'essai. Je vais lui faire un nouveau courrier pour acter les choses avec une copie aux garants pour être sur qu'en cas de désordres plus important tous les partis soient au courant.

Ca y est courrier LRAR pret pour départ à la CGB, SMABTP, et Maisons CDR, lettre simple pour mon cdt.(il est au courant lui)
ADHÉRENT AAMOI5593
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Pont De L'arche (27)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
Mais il faut faire très vite pour enrober les aciers mis à nus
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 900 message Pont De L'arche (27)
Pourquoi faut-il faire ça vite svp ?Ça fait déjà 9 jours que c'est fait...Merci TTG...
ADHÉRENT AAMOI5593
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Pont De L'arche (27)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Pont De L'arche (27)
Encore une photo pour vous montrer le boulot sur cette poutrelle. Comment réparer ça?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Pont De L'arche (27)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Tarn
Bonjour la vraiment c'est grave CryingEst ce que le maçon la vue que la poutrelle a était cassé?Si oui il en pense quoi ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pour les gaines passant sous les appuis de poutrelles, pas grave : il suffit de s'assurer que les "trous" seront rebouchés au micro béton.

Pour la poutrelle abimée, vu l'aspect, à mon avis, il faut l'expertise du fabricant du plancher/poutrelles (par écrit !). Et ce n'est pas à toi à le contacter mais à ton constructeur (celui qui lui a passé commande).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
ikosa-san a écrit:Pourquoi faut-il faire ça vite svp ?Ça fait déjà 9 jours que c'est fait...Merci TTG...


S'il y a des aciers à nu, ils vont rouiller et perdre toute résistance mécanique.
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 900 message Pont De L'arche (27)
Merci Tournesol et merci TTG, le directeur de maison CDR m'a envoyé un texto ce soir pour me dire qu'il me rappelait demain. J'espère qu'il prendra renseignement auprès du fabricant KP1 et de l'entreprise de maçonnerie, la compagnie cleroise. Je lui ai demandé des réponses écrites, je ne sais pas il me les fournira avec entête KP1 et Cleroise ou au nom de CDR. (J'aimerai les 3)Pour le parpaing cassé et les poutrelles laissées sans appui Tournesol tu en penses quoi?

TTG je ne savais pas que l'oxydation pouvait lui faire perdre ses qualités de contrainte mécanique. Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Pont De L'arche (27)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 15h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir