Retour
Menu utilisateur
Menu

Notice descriptive et notion de mur en briques - aide

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 435 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Calvisson (30)
Bonsoir à tous,

Nous rencontrons de gros soucis avec notre constructeur.
Pour faire simple, nous sommes en rt2012 et la construction est contractuellement (indiqué dans la notice) en brique pv3+ de chez Imerys ou similaire.
Après une erreur de montage, ils ont finalement posé de la porotherm gf r20 th+ qui semble similaire voire plus performante sur le papier.
La problématique immense que nous rencontrons, c'est que cette brique n'est pas mise en œuvre correctement et que les accessoires préconisés par porotherm ne sont pas installes: les linteaux sont en beton, les appuis de fenêtre en beton, le calepinage n'a pas été respecté et le niveau a été rattrapé avec une arase beton et j'en passe...
Mon constructeur m'assure que notre maison passera sans problème l'etude thermique.

Ce que je souhaiterais savoir, c'est s'il a contractuellement l'obligation de mettre en œuvre les accessoires liés à la brique porotherm car utilisée sur mon chantier et indiquée dans la notice, ou s'il peut, à sa guise, mettre différents matériaux en sachant que je n'ai validé aucun autre élément que la notice, qui, sur ce point, est très vague?

Vous aurez compris ma détresse: entre deux planches, une épingle, du beton, et un accessoire spécial pour la risque utilisée, ça n'est pas du tout le même prix...

Merci pour vos réponses constructives car nous en avons bien besoin...
Messages : Env. 10
De : Calvisson (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Quelques photos aiderait à mieux voir ces parties en béton.
En règles général, quand on construit en brique, on ne mets pas de béton pour rattraper les hauteurs ou autre chose. Quand une maison est en brique, toute les façades doivent être en briques.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Loire Atlantique
OK d après les dire c est un montage cochon
la mission de la batisse est la résistance mécanique et la collaboration à l isolation
Bien fait ou mal fait un calcul thermique considérant la prise en compte des parties en béton à la place de briques aura une très faible incidence sur l ensemble au niveau thermique.
En conclusion il faut faire passer le message que le mur doit avant tout être considéré pour sa résistance mécanique et l isolant pour sa résistance thermique sachant que entre un parpaing et une brique à coller le gain n est que de 1.2 cm d équivalent laine de verre
comme beaucoup vous êtes victime du lobying des ceramistes
Messages : Env. 50
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis avant-hier à 15h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir