CEP étude thermique et consommation réelle

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.810 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
Bonjour,

ma construction étant finie et mon compteur électrique définitif étant installé, je voudrais pister ma consommation électrique au fur et à mesure de l’année avec des relevés pour savoir si je me rapproche de l'étude thermique et si toutes mes installations (PAC, chauffe eau thermo,...) sont bien réglées et fonctionnent de manière optimale.

Les données de ma construction sont les suivantes :

Maison RT2012 de plein pied avec 195m² isolé et chauffé + 60m² de garage
Cep étude thermique calculé = 17,8 kWhEP/m².an
Test étanchéité RT2012 OK = 0.4
SHAB = 195m² et ShonRt = 228m² (D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le shon RT est plus important Est-ce due au plafond plus haut dans le salon?.)

D'après ce que j'ai compris, en étant tout électrique, ma maison devrait consommer : 195 x 17 = 3315 kwh /an

Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est bien le bon calcul théorique? Je ne comprends pas la valeur shon rt plus importante que ma surface chauffée du coup je me pose des questions.

Ça me parait peu car ça me ferait moins de 500€ d'EDF par ans. En plus, je pense qu'on ne fait pas attention et qu'on surchauffe parfois (21-22° par -5 dehors) donc qu'on aura beaucoup plus. Sans parlé de l'eau car sincèrement 270L de chauffe eau c'est un peu limite quand on prend des méga bains ou avec la douche à jet 50L/min .

Je sollicite également ceux qui ont déjà comparé leur conso réelle et leur étude thermique à nous partager leur chiffres pour que l'on puisse se faire une idée.

Merci par avance
Messages : Env. 300
De : Aix-en-provence (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une étude thermique...

Allez dans la section devis etude thermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude_thermique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,

Ne vous basez pas sur votre étude thermique règlementaire pour calculer votre consommation elle n'est pas faite pour cela, c'est juste un outil "nominatif" avec des scénario moyens pré établis .

La Shon Rt est plus grande parce qu'elle se calcul sur le nu extérieur de votre construction .

<Ça me parait peu car ça me ferait moins de 500€ d'EDF par ans. En plus, je pense qu'on ne fait pas attention et qu'on surchauffe parfois (21-22° par -5 dehors) donc qu'on aura beaucoup plus. Sans parlé de l'eau car sincèrement 270L de chauffe eau c'est un peu limite quand on prend des méga bains ou avec la douche à jet 50L/min . >

C'est sûr qu'avec votre mode de vie peu économe ne vous attendez pas à des miracles !( exemple en RT les calculs sont basés sur une t° intérieure de 19°et petit rappel pour gagner 1° la consommation augmente de 7à 8% )
Rolleyes
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Tours (37)
Bonsoir,

Effectivement la RT est basée sur des scenarii divers et variés (que l'on peut trouver en téléchargeant le détail du moteur de calcul Th-BCE, les scénarii se trouvent à la fin).
En maison individuelle, par type de local (séjour, chambre, etc.) vous retrouvez des temps d'occupation hebdomadaires, découpés par tranche horaire, tout comme les périodes de réduit, les consommations d'ECS par jour et par personne, etc.

Comme le dit Pyliu, si votre mode de vie est effectivement très éloigné du scenario de base (22°C au lieu de 19, des bains qui vous font exploser les consos d'ECS), attention à l'explosion !

Sans compter évidemment tout ce qui n'est pas inclus dans la RT : électroménager, hifi, etc.
Messages : Env. 90
De : Tours (37)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonsoir,
il y a le calcul avec les données, et après le chantier et ses données, sont elles exactement les mêmes, on change un isolant, un pont thermique pas bien traité, des fuites d'air et apport de froid, et ensuite le mode de vie. La réalité sera après une bonne année de vie à l'intérieur quand la maison se sera asséchée et que vous aurez trouver votre rythme.
pour pouvoir comparer ou vous donner une idée, maison de 200m², 60m² de garage après 16 mois d'occupation sur les 12 derniers mois, ventilation 170.5 Kw CET 549.4 Kw conso totale 2770 Kw
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Cep étude thermique calculé = 17,8 kWhEP/m².an


Citation: D'après ce que j'ai compris, en étant tout électrique, ma maison devrait consommer : 195 x 17 = 3315 kwh /an


Ben non !! si tout électrique, 17.8 kWh ENERGIE PRIMAIRE, c'est 17.8 / 2.58 = 6.9 kWh ENERGIE FINALE / m2 , donc pour 200 m2 en arrondissant, 1400 kWh EDF /an....

On peut toujours réver....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
mgarrig a écrit:
Citation: Cep étude thermique calculé = 17,8 kWhEP/m².an


Citation: D'après ce que j'ai compris, en étant tout électrique, ma maison devrait consommer : 195 x 17 = 3315 kwh /an


Ben non !! si tout électrique, 17.8 kWh ENERGIE PRIMAIRE, c'est 17.8 / 2.58 = 6.9 kWh ENERGIE FINALE / m2 , donc pour 200 m2 en arrondissant, 1400 kWh EDF /an....

On peut toujours réver....




Bonjour,

je me demandait ce que signifiait ce coefficient de 2.58 sorti du chapeau . J'ai donc effectué une petite recherche et trouvé ça :

http://conseils-thermiques.o[...]_finale.php


qui dit que 1kWhEF=2,58kWhEP


Sur le mois de décembre, je suis actuellement à 33kwh/jour avec :
- 21° dedant par -5° dehors
- 250 à 300L d'eau chaude par jour
- pas mal de bricolage
- les fêtes noël/ nouvel ans à la maison
- tout à fond sans se restreindre.
Messages : Env. 300
De : Aix-en-provence (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,

Overseas a écrit:Sur le mois de décembre, je suis actuellement à 33kwh/jour avec : ...


Dans le 13 avec une PàC en chauffe... pas très étonnant et heureusement d'ailleurs (c'est déjà pas mal).

Etant donné vos comportements, votre PàC vous sauve la mise. Sans elle vos consos seraient démentielles.


Overseas a écrit:21° dedant par -5° dehors


euh... -5° dernièrement à Aix, pas en journée quand même??? exceptionnellement sur quelques (4ou5) matins, je suppose.


Overseas a écrit:tout à fond sans se restreindre.


Overseas a écrit:En plus, je pense qu'on ne fait pas attention et qu'on surchauffe parfois (21-22° par -5 dehors) donc qu'on aura beaucoup plus. Sans parlé de l'eau car sincèrement 270L de chauffe eau c'est un peu limite quand on prend des méga bains ou avec la douche à jet 50L/min


heum...
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
AD 44 a écrit:
euh... -5° dernièrement à Aix, pas en journée quand même??? exceptionnellement sur quelques (4ou5) matins, je suppose.



Oui effectivement c'est des minimas.


Je dirais une moyenne sur la journée légèrement positive autour de 2-3° car je ne suis à à Aix même mais retiré en campagne au nord d'Aix donc plus froid. Il y avait des jours ou les températures ne remontaient jamais au dessus de 0°.


Mon chauffe eau thermo, lui, pompe l'air dans le garage dont la température ambiante est autour des 5-7° lorsqu'il fait -5° dehors.


Le problème, c'est qu'on a de grosses amplitudes thermiques et des variations très importantes suivant l'ensoleillement donc c'est difficile de régler la PAC. Je l'ai encore baissée et je suis désormais en loi d'eau -4°.


Ce matin, avec le vent glacial de cette nuit, on avait 18,6°. J'ai ouvert les volets du salon exposé plein sud et en 5 minutes, on était à 22°. Sans chauffer, en septembre, j'ai réussi à avoir 26° dans le salon.


Ça va être un vrai problème cet été je pense que je vais devoir installer des stores et bidouiller une programmation de fermeture automatique des volets aux heures chaudes genre 9H - 17H pour espérer avoir quelque chose de tempéré car je ne crois pas trop au plancher rafraîchissant.


J'ai acheté un petit gadget pas cher pour pister ma consommation :


http://www.theowl.com/index.[...]rs/owl-usb/


On verra bien ce qui est énergivore.
Messages : Env. 300
De : Aix-en-provence (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Voilà la météo en décembre à Pertuis c'est presque la campagne et c'est au Nord d'Aix.
http://www.infoclimat.fr/cli[...]ertuis.html

Moi qui croyais que les Marseillais exagéraient...je vois que c'est le département tout entier W00t
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Effectivement patatoche !
Vu déjà que :
Overseas a écrit:quand on prend des méga bains ou avec la douche à jet 50L/min .

C'est plus une douche, c'est une bouche incendie, que dis-je un ouragan !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Vendee
Compte un petit 1500e edf tout compris minimum pour cette surface dans une region au climat assez doux...tiens nous au courant,mais l etude rt 2012 ne garantie rien en terme de cout ,c est un previsionnel qui s avere toujours tres loin du cout reel...
Messages : Env. 50
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
fanfan69 a écrit:Compte un petit 1500e edf tout compris minimum pour cette surface dans une region au climat assez doux...tiens nous au courant,mais l etude rt 2012 ne garantie rien en terme de cout ,c est un previsionnel qui s avere toujours tres loin du cout reel...


Bonjour ,

L'étude RT 2012 est une étude thermique règlementaire basée sur des moyennes , c'est un outil visant à ce que des minimas soient respectés , elle n'a jamais prétendue prévoir des conso réelles .
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
Bonjour,

j'ai amélioré les réglages de ma PAC en mettant la résistance d'appoint sur "usage limité", mode urgence = "oui" et température équilibre bâtiment à -5 au lieu de 0°. Depuis, la résistance ne se déclenche plus et j'ai grandement amélioré la consommation.

Neige depuis hier soir, gros flocons et pas de problème pour avoir 19-20° dans la maison.

En consommation instantanée le soir, je suis autour des 1200-1500w. (relevé avec un OWL+USB 160, un gadget super cool).

J'ai l'impression que le circulateur de la PAC consomme déjà au moins 300 à 400w à lui seul.

Pour ceux qui ne croient pas aux températures négatives proche d'Aix, ma PAC a comptabilisé 187H de températures en dessous de 0° durant le mois de janvier contre 11H en décembre, ce qui correspond à ce que j'ai sur mes stations météo.

Donc après entre les relevés Météo France au bord de l'autoroute et la réalité du terrain, il y a un monde.

Enfin, l'eau chaude, ça représente une broutille dans la consommation avec un thermodynamique. D'ailleurs je crois même que je vais en installer un 2ème le jour ou on a des enfants.

1500€, ça voudrait dire que la RT2012 et l'isolation massive, c'est pas si efficace que ça!

Avant je consommais 1000€ dans le même village avec une maison de 100m² des années 80 avec une isolation pourrie et une vielle clim réversible poussive doublée de radiateur électriques.

PS : je suis pas originaire d'Aix mais d'une région bien plus froide : le pays des cigogne
Messages : Env. 300
De : Aix-en-provence (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Overseas bonjour ,

Vous elles écouter ce que vous dit une personne qui apparemment ni connait pas grand chose ?
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Vendee
philyu a écrit:Overseas bonjour ,

Vous elles écouter ce que vous dit une personne qui apparemment ni connait pas grand chose ?


100 m2 ce n est pas 200 m2

c est ta pac qui te fait gagner et ton isolation
a systeme egale sans pac,tu aurais 15 % d ecart en conso environ,meme avec bonne isolation sur meme surface.
la tu auras dans les 1500 annuel,reviens nous en parler,tu verras si je me trompe..
il ne faut pas trop ecouter tous les pro rt2012 et les BE et les vendeurs,fabricant ici de materiaux,des entreprises qui se font passer pour des particuliers pour venter des systemes et produits...mefiance!!!

.a+++
Messages : Env. 50
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Rhone
Bonjour,
J'ai pour ma part une maison RT2012 près de lyon. Après 1AN de mesures, je trouve un écart d'environ 10% à 20% entre la consommation réelle de la maison et celle simulée par le bureau d'étude. La raison majeure de cet écart est que nous chauffons à 20,5°C l'hiver alors que la simulation considère 19°C. Plus d'infos sur les calculs sur notre blog :
http://nrlog.fr/index.php/20[...]-et-simule/
philippe
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 15h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étude thermiqueArtisan
Devis étude thermique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir