Bonjour,

Je me pose une question :
Mon disj diff EDF est-il un disj bipolaire comme un disj modulaire bipolaire ou comme un disj unipolaire?

Disj bipolaire :

Sur mon disj diff j'ai
"2 pôles, 1 phase protégée"

Pour moi il n'est pas bipolaire (car pour moi bipolaire si c'est comme les disj Bipolaires des modules la protection thermique et magnétique est bien sur chaque ligne.
L'unipolaire protection que sur la phase et le neutre est simplement isolé)

Bref notre disj EDF est-il bipolaire ou unipolaire ?



Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,

c'est indiqué sur l'appareil:
-2 pôles
-1 phase protégée

appareil de 2 poles (phase et neutre) dont 1 est protégé

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Oui donc ce n'est pas un disjoncteur diff bipolaire?

Le fait d'avoir la mention "2 pôles" ne signifie pas bipolaire.
La notion de bipolaire ou unipolaire c'est plus la phrase " 1 phase protégé" je me trompe?
Donc 1 phase protégé = unipolaire.

Je le comprend comme ça.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Le préfixe "bi" veut dire 2 (deux)
donc un appareil "bipolaire" a bien 2 poles

en triphasé , on trouve des appareils 4p3d (4 pôles dont 3 protégés)

Ne pas confondre le nombre de pole et le nombre de déclencheurs
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
2 pôles en gros 2 trous ? L et N?

La ou je pige pas c'est qu'un disj modulaire de 10A unipolaire à pourtant bien 2 trous aussi Blush
Unipolaire pour moi 1 seul pôle donc 1 trou^^

C'est cabqui m'embrouille Mad
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
sankaman31 a écrit:2 pôles en gros 2 trous ? L et N?

La ou je pige pas c'est qu'un disj modulaire de 10A unipolaire à pourtant bien 2 trous aussi Blush
Unipolaire pour moi 1 seul pôle donc 1 trou^^

C'est cabqui m'embrouille Mad


non, 2 poles = 4 trous

un disjoncteur unipolaire (1 pole) a bien 2 trous (1 entrée et 1 sortie)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Oui 4 trous, je ne comptai que l'entrée.

Donc un disjoncteur classique comme celui ci :
A bien 4 trous donc 2 pôles pourtant il est dit unipolaire. (+neutre)
Je dirais 2 pôles et 1 phase protégé (la phase, le neutre est seulement coupé)

Donc le dijs EDF est pareil?

Un unipolaire + neutre en fait?

Le vrai bipolaire aurait une protection sur la phase et une sur le neutre?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Nancy (54)
C'est ça!!Biggrin
Messages : Env. 200
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Conclu le disjoncteur diff EDF est un Unipolaire + neutre.

"1 phase protégée" il ne faut pas tenir compte du 2 pôles qui signifie que la phase et le neutre rentre dedans (et donc qu'il peut les isoler)

J'ai bon? Unsure

Mais deuxième question pourquoi ne pas avoir mis une protection également sur le neutre? Quel est donc l'intérêt d'un disj bipolaire?? (Avec protection sur L et N)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Dans certaines installation, le régime de neutre utilisé (TN / IT) est différent du celui utilisé dans les logements (TT).

Pour assurer la protection des personnes sur ces installations, on utilise des disjoncteurs Omnipolaires : ils assurent une protection des phases et du neutre...

Les sujet est un peu technique, vous trouverez les réponses a vos questions dans ces pages :

http://www.regime-de-neutre.fr/ -> Explications sur les bases

Schneider Electric -> Cahier technique n°172 : Les schémas des liaisons à la terre en BT (régimes du neutre) -> Plus complet mais aussi plus indigeste ...

Allez directement en page 23 - paragraphe 5.4 Protection du neutre selon le SLT.

Une fois tout ceci digéré, vous serez incollable sur le sujet
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 18h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir