Bonjour, j ai une maison refaite mais depuis peu le disjoncteur EDF en limite de propriété se déclenche,( 500ma type s)
L électricien est venu tester sont installation ( a mis un type s 500ma au niveau du tableau)et a tester le cable entre le disjoncteur en limite et Celui du tableau (80m) avec un megohmmetre mais ne trouve rien ..

Pourquoi celui en limite de propriété déclenche alors qu il a mis exactement le même au tableau de la maison ?(conseil enedis)
Peut on mettre un non différentiel en limite de copropriété ?
Le câble Ro2v qui alimente la maison peut il être défectueux ? ( Même contrôler avec son appareil)
Enfin , la cabine edf ou se trouve le disjoncteur en début de propriété edt vraiment vieille,l arrivée edg se fait par un vieux câble sous tube en feraille.. cela peut il y jouer ?
Merci de vos réponses.
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Bonjour,
Si je comprend bien vous avez un disjoncteur type S en limite de propriété et 80mètres de cable de ce disjoncteur jusqu'à votre tableau. => Vous êtes donc en branchement Type 2 sauf erreur.
Donc le disjoncteur en limite de propriété est sous la responsabilité de votre distributeur (surement Enedis) et non vous n'avez pas le droit de le remplacer et encore moins par un non différentiel.

Si un disjoncteur identique avec réglage identique a été placé au bout des 80 mètres mais qu'il ne déclenche jamais et que celui en tête déclenche, c'est en effet que le problème vient des 80 mètres de câble (bon conseil d'Enedis).

questions :
le déclenchement est-il a des horaires précis ? lorsqu'un appareil précis est en route ? régulier ? lors de forte consommation ? (il faut essayé de trouver des paternes pour aiguiller la recherche)

Cause possible :
disjoncteur HS => peu probable si test au bouton OK
cable 80m HS => fort probable, surtout que vous parlez de travaux et dite avoir mis en oeuvre le conseil d'Enedis.
coffret Enedis et arrivé Enedis dans tube en ferraille => impossible car si déclenchement c'est que le défaut est après ce qui déclenche et pas avant.

Solutions :
   Essai électrique des 80mètres (à faire correctement ou refaire dans les conditions identifiés par les paternes cités ci dessus (humidité, chaleur, voiture faisant du poids à cet endroit au dessus du passage du câble...) (nota puisque non précisé dans votre message : si l'essai précédent a été fait uniquement entre phase et neutre et que le défaut est entre phase et terre ce qui semble être le cas ici, en effet il n'aurait rien détecté bien que le câble soit en défaut)
   Passer provisoirement un autre câble de 80 mètres pour voir si déclenche pareil ou si ça règle le problème, ça incriminera ou innocentera le câble de 80 mètres existant

Tenez nous au courant
Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Ok merci pour votre réponse, donc meme avec le contrôle sur megohmmetre il se peut que le cable soit hs...

Ok je vais demander a l électricien de revérifier le câble ( il a une portion de 40m enterre ,il va commencer par la )et 40m sur Muret..

Merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

Si c'est OK au mégohmmètre, alors il n'y a aucun problème d'isolement (quelle était la mesure lue?)


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Rfco a écrit:Hello

Si c'est OK au mégohmmètre, alors il n'y a aucun problème d'isolement (quelle était la mesure lue?)


@+


Hello, ça dépend la mesure mais aussi comment elle a été prise, encore une fois si elle est prise uniquement entre phase et neutre, il est possible qu'il y est un problème entre phase et terre ou neutre et terre.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Le-mOiNe a écrit:

@+

Hello
Je pense que si le pro a ce genre d'appareil, il sait comment on s'en sert et quelles sont les mesures à prendre.
@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Rfco a écrit:
Le-mOiNe a écrit:

@+

Hello
Je pense que si le pro a ce genre d'appareil, il sait comment on s'en sert et quelles sont les mesures à prendre.
@+

J'espère aussi en effet que le pro sait comment on s'en sert.
Le fait est que le pro est venu et n'a pas trouver la cause du problème...
Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Merci pour vos réponses,il revient ce mercredi effectué de nouveau test, je vous transmet les résultats..en espérant que ce soit résolu !!!!!
Ce weekend 4 nouveau déclenchement, souvent vers 10h30... pourquoi cette heure ??? pourtant, il y avais juste la pompe a chaleur d enclencher...
A mercredi messieurs
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Hello,
Alors du nouveau ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 08h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir