Retour
Menu utilisateur
Menu

Téléinformation ou Heures Creuses / Heures pleines

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 9.068 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Isere
Bonjour,

Je ne sais pas trop si ma question relève du forum VRD ou du Forum
Electricité parce qu'il s'agit de mon raccordement Réseau électrique (encore...)

Je vais avoir un coffret EDF à 60m de mon tableau électrique et je suis
en chauffage tout électrique avec delestage, programmateur et tout le
toutim.

Je pense que mon raccordement electrique doit se composer du cable
d'alimentation 2 X 25mm² (ou 2X35mm² - selon la puissance dont j'aurai
besoin) et du cable de téléinformation (à priori PTT blindé 2 X 9/10 ?)

Quelqu'un peut il me confirmer qu'il est inutile de passer, en plus, un 2G1.5
pour HC/HP dans la mesure ou cette info est gérée par la téléinformation.

Parce que j'ai lu ailleurs qu'il fallait les 3 :
- Puissance
- PTT pour téléinformation
- 2G1.5 pour HC/HP
B@RF-155 / Projet en Isère (38)
Compromis de vente du terrain le 21/05/05
CCMI "Maisons Axial" le 04/10/05
Réception le 13/11/06
Heureux habitant depuis 01/12/06
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Pas besoin de câble supplémentaire si ton compteur est dans ton tableau, l'info est donnée directement du compteur (1 contact sec pour HP/HC chauffe-eau et un contact pour gerstionnaire ou délesteur).
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Rhône-alpes - 69
olivier7cles a écrit:Pas besoin de câble supplémentaire si ton compteur est dans ton tableau, l'info est donnée directement du compteur (1 contact sec pour HP/HC chauffe-eau et un contact pour gerstionnaire ou délesteur).

le coffret étant à 60m, le compteur doit être au dessus du coffret et non dans le tableau. Une réponse à la question de barf155 sur le câble HC/HP m'intéresse également.
Messages : Env. 300
De : Rhône-alpes - 69
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Dans ce cas, le câble de télérelevé n'est pas utile mais il faut passer entre le coffret et le tableau :
un câble de 2x1,5 pour le contact de chauffe-eau HP/HC et un câble pour le gestionnaire et/ou délesteur dont la nature et le calibre doit être adapté au modèle choisi (voir notice).
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Nord - Pas De Calais
trés interressant nous aussi on se pose la question ,on a passé un cable 2*25 ,et l'electicien dit qil manq un cable hc/hp ,ca correspond a quoi ce cable? est il obligatoire?
merci d'avance pour vos reponses.
notre site http://chticasa.free.fr
reception demain ...
Messages : Env. 200
De : Nord - Pas De Calais
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Avec un abonnement HP/HC ou Tempo, le compteur ferme un contact pendant les heures creuses, ce qui permet par l'intermédiaire d'un relais d'alimenter le chauffe-eau. Ce dernier n'est plus alimenté quand le compteur repasse en heures pleines.

Il faut donc relier le compteur au relais par une paire de 1,5 mm2.
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message
Bonjour

La section du câble de puissance à utiliser dépend de la puissance souscrite et de la distance coffret de branchement maison.

Si votre compteur est à l'extérieur de la maison (branchement type 2 distance entre coffret EDF et maison > 30m) et :

- Si vous avez un gestionnaire d'énergie, prévoir un cable blindé type téléreport pour la téléinformation car votre gestionnaire aura besoin de cette info venant du compteur électronique pour faire du delestage et gerer le chauffe-eau.

-Si vous avez simplement un relais heure creuses pour gérer le chauffe-eau, prévoir un câble 2x1.5 mm² pour la liaison compteur-relais.

Dans le cas ou votre compteur se trouve dans la maison (branchement type 1 pour courte distance < 30m), prévoir un câble blindé téléreport pour que l'agent EDF venant relever le compteur puisse faire le relevé de l'extérieur.

bons branchements
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Isere
Merci pour vos réponses mais il semblerait qu'il y ait 2 avis différents :

Avis 1 = il faut mettre les 2 cables (teleinfo + 2G1.5)
olivier7cles a écrit:... il faut passer entre le coffret et le tableau :
un câble de 2x1,5 pour le contact de chauffe-eau HP/HC et un câble pour le gestionnaire ...(voir notice).


-----------------------

Avis 2 = il faut soit l'un soit l'autre
rac93420 a écrit:
- Si vous avez un gestionnaire d'énergie, prévoir un cable blindé type téléreport pour la téléinformation... pour faire du delestage et gerer le chauffe-eau.

-Si vous avez simplement un relais heure creuses pour gérer le chauffe-eau, prévoir un câble 2x1.5 mm² pour la liaison compteur-relais.
...


Heu ... Huh Huh Huh

Alors 2 petites questions complémentaires:

1 Ai-je bien compris vos propos ?
2 Lequel de vous 2 a raison ?
B@RF-155 / Projet en Isère (38)
Compromis de vente du terrain le 21/05/05
CCMI "Maisons Axial" le 04/10/05
Réception le 13/11/06
Heureux habitant depuis 01/12/06
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Les deux.
Le compteur électronique sort un contact "sec" qui sert pour la communtation HC/HP. Et un report de la téléinformation pour informer un gestionnaire d'énergie par exemple.
Si Barf à un gestionaire qui sort un contatc "sec" pour les HC pas besoin de le sortir du compteur et le trimbaler dans le fourreau. Dans l'autre cas il est bon pour les deux (téléreport pour son gestionnaire, 2x1,5mm2 pour les HC).
En général maitenant les gestionnaires d'énergie font tout, sauf le café.
Lire la notice !
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
bonjour
en general on branche le gestionnaire sur le compteur et le relais heure creuse sur le gestionnaire.
Donc il n'y a qu'un cable d'infos (2x1.5) entre le compteur et la platine dans la maison.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Isere
jp31 a écrit:Les deux.
Le compteur électronique sort un contact "sec" qui sert pour la communtation HC/HP. Et un report de la téléinformation pour informer un gestionnaire d'énergie par exemple.
Si Barf à un gestionaire qui sort un contatc "sec" pour les HC pas besoin de le sortir du compteur et le trimbaler dans le fourreau. Dans l'autre cas il est bon pour les deux (téléreport pour son gestionnaire, 2x1,5mm2 pour les HC).
En général maitenant les gestionnaires d'énergie font tout, sauf le café.
Lire la notice !


Merci pour cette réponse claire et qui me rassure aussi sur ce que je pensais.

Smile
B@RF-155 / Projet en Isère (38)
Compromis de vente du terrain le 21/05/05
CCMI "Maisons Axial" le 04/10/05
Réception le 13/11/06
Heureux habitant depuis 01/12/06
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message
alaingui a écrit:bonjour
en general on branche le gestionnaire sur le compteur et le relais heure creuse sur le gestionnaire.
Donc il n'y a qu'un cable d'infos (2x1.5) entre le compteur et la platine dans la maison.


Attention, pour téléinfo, c pas du 2x1.5 mm², mais un câble blindé téléinfo
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 50 message
Chez moi, j'ai 70 metre sur mon terrain donc le compteur et à l'entrée de mon terrain avec le disjoncteur.

Comme c'est un ami qui travaille chez EDF qui me fait le branchement il me rajoute un compteur dans la maison donc pas besoin de tirer tous les cables sur le terrain mais juste l'alim, l'H/C et la commande gestionnaire je la pique sur le compteur intérieur.

@+
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Chambles (42)
je relance la discussion.
Je sais pas si c'est parce que c'est la fin de la journée mais j'ai pas tout compris.
J'ai aussi un compteur à 60m de la maison en limite de terrain.
L'electricien a mis un contacteur HC/HP au tableau qui est dans la maison.
J'ai passé un cable 2x25mm2 dans les fourreaux pour l'alimentation électrique et un 2x1,5mm2 pour le "pilotage" des HC/HP.
Sauf qu'EDF ne m'a pas branché ce câble ! Donc il me manque quelque chose ou non ???
Parce que je voudrais pas payer l'abo HC/HP et pas en profiter...
Merci de préciser ça à mes neurones fatigués.

Dav
Messages : Env. 400
De : Chambles (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Isere
Dav3038 a écrit:je relance la discussion.
Je sais pas si c'est parce que c'est la fin de la journée mais j'ai pas tout compris.
J'ai aussi un compteur à 60m de la maison en limite de terrain.
L'electricien a mis un contacteur HC/HP au tableau qui est dans la maison.
J'ai passé un cable 2x25mm2 dans les fourreaux pour l'alimentation électrique et un 2x1,5mm2 pour le "pilotage" des HC/HP.
Sauf qu'EDF ne m'a pas branché ce câble ! Donc il me manque quelque chose ou non ???
Parce que je voudrais pas payer l'abo HC/HP et pas en profiter...
Merci de préciser ça à mes neurones fatigués.

Dav


Je crois (je ne suis pas sur du tout) que le contact HC/HP sur le compteur
EDF est sur la partie non plombé, il se peut donc que ce soit tout
simplement à toi (ou à ton électricien) de brancher le 2X1.5 Huh
B@RF-155 / Projet en Isère (38)
Compromis de vente du terrain le 21/05/05
CCMI "Maisons Axial" le 04/10/05
Réception le 13/11/06
Heureux habitant depuis 01/12/06
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Le boulot d'EDF s'arrète effectivement à la partie non plombé. donc c'est bien à vous de brancher le fil pilote HC/HP.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Chambles (42)
ben je veux bien, mais ce fil n'est pas branché du côté de mon tableau (je comptais bien le faire moi même) mais surtout du côté du compteur EDF en bordure de terrain !!! Et là, pour le brancher moi-même, je vois pas...
Messages : Env. 400
De : Chambles (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Isere
Dav3038 a écrit:ben je veux bien, mais ce fil n'est pas branché du côté de mon tableau (je comptais bien le faire moi même) mais surtout du côté du compteur EDF en bordure de terrain !!! Et là, pour le brancher moi-même, je vois pas...


Ben si justement, ouvre le coffret, regarde s'il n'y a pas de quoi le brancher
(un truc qui s'ouvre ou qui s'enlève et au miracle des bornes dessus)

Bien sur faut pas faire sauter le plombage EDF mais tu dois pouvoir ouvrir
ton coffret et regarder ce que tu as dedans ...

NON ? Huh
B@RF-155 / Projet en Isère (38)
Compromis de vente du terrain le 21/05/05
CCMI "Maisons Axial" le 04/10/05
Réception le 13/11/06
Heureux habitant depuis 01/12/06
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 07h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir