Env. 10 message Allier
Bonjour


J'ai besoin d'avis concernant des travaux de viabilisation qui ont été effectués sur mon terrain.
Etant etonné moi même par certains agissement du terrassier qui ne mérite pas le nom du professionnel, j'ai fait passé un expert afin de venir expertiser les travaux. Le rapport n'est guère en faveur de l'artisan et je cherche à faire la part des choses entre les malfaçons qui sont vraiment graves et celles sur lesquelles je peux éventuellement fermer les yeux pour éviter de me prendre encore 6 mois de délai sur mon chantier.
Précision : ma maison se situe au bout d'un chemin d'accès de 120m. Les réseaux mis en place par ce "professionnel" sont enterrés sur ce chemin qui reste à gravillonner

Voilà la liste des choses vues par l'expert (avant rebouchage des tranchées):

Viabilisation :
- La distance entre les différents réseaux enterrés n'est pas respecté. Les réseaux sont disposé de manière anarchiques au fond de tranchées
- les réseaux ne sont pas aux bonnes profondeurs (tous enfouis à la même profondeur à environ 50/60cm de profondeur
- Aucun lit de sable ou grain de riz n'a été mis en oeuvre
- un seul grillage d'avertisseur à été mis en place (pour l'eau), les autres ont été oubliés
- aucune chambre de tirage intermédiaire n'a été mise en oeuvre (longueur chemin jusqu'à ma maison 120m, je n'ai que la gaine gaz et Telecom a tirer, pour EDF, il y a eu extension de réseau jusque devant ma maison faite par ERDF correctement)
- Les canalisation d'eau potable sont en diamètre de 25mm. Il aurait fallu 30mm. (j'ai réussi à calculer les pertes de charges sur cette longueur avec ce diamètre de tuyau (merci mes anciens cours d'étudiant de mécanique des fluides) mais ne connait pas les pertes de charges admissible pour une maison individuelles

Pour le chemin d'accès :
Les terres du chemin d'accès n'ont pas été compactées, ni profilées. Le don d'excavation est irrégulier. Le fond de l'excavation est mou, une voiture de 2Tonnes s'enfonce su terrain sec.

Le fond de l'excavation n'a pas été compacté.
Aucune couche anti contaminante n'a été mise en oeuvre.même l'engin, à chenilles en caoutchouc, qui a servi pour réaliser l'excavation s'est enfoncé dans le sol sec.
Selon il a été préparé l'excavation de la voie aucun matériau pourra tenir s'ans s'enfoncer dans le sol limoneux.
La couche de terres enlevées n'assure pas une tenue correcte des matériaux destinés à la forme de la voie.
L'absence de compactage du fond d'excavation annule toute stabilité de la voie.
L'absence de couche anti-contaminante fera remonter le limon dans la couche de forme et de roulement.
Les travaux réalisés ne sont pas adaptés au sol et aucune voie pouvant supporter le passage des véhicules ne pourra être mise en oeuvre sur cette excavation.

Avez vous des avis ? Ce qui m'inquiète :
le chemin d'accès : si on ajoute un géotextile sur ce sol, plus du 0/80, cela va t-il poser problème ?
la viabilisation : l'absence de chambre de tirage (pourra t-on tirer les câbles ?), le diamètre du tuyau d'EP (aurais-je un débit/pression suffisante pour une utilisation domestique normale ?), la mise en oeuvre sans stabilisant (grain de riz, sable) et rebouchage avec seulement de la terre.

Merci pour votre aide
Gaël
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Bonjour,
Que prévoyais le devis du terrassier ?
Quel à été votre critère de choix parmi les différents devis que vous avez du faire faire?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saint Georges Les Bains (7)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Allier
Bonjour,

voilà le devis fournit au démarrage des travaux :
Fournitures + pose sur 1 lit de béton => pas de lit béton
1 regard gaz => Pas fait
Dépose 1 niche pour alimentation d'eau potable => OK
Dépose 1 regard béton 40/40 avec couvercle béton pour Télecom => Pas fait
Dépose de tabouret de repicage à 1m20 des eaux => OK
usées et départ en diamètre 160 sur la buse => OK
existante au début du chemin (côté voirie) + tampon fonte => OK
Ouverture des tranchées + évacuation des déblais => OK
Mise en place des guaines + PVC etc ... => Rien de précisé sur la diamètre des tuyau d'EP
Dépose de grain de riz + filet avertisseur => Pas fait
Dépose de 020 aluvionnaire + compactage => Pas fait
Dépose de regard en début de voirie de chantier => Pas fait
Dépose de regard de tringlage => Pas fait

J'ai reçu la facture hier. Le terrassier m'octroie un geste de 750 euros sur le devis total qui s'élevait à 7500 euros (hors chemin d'accès qui fait l'objet d'un autre devis ...)

J'ai fait faire 2 devis. J'ai finalement choisi celui que dont les coordonnées m'ont été envoyé par mon constructeur.
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Bonsoir,

Si noté sur le devis et pas fait alors Lettre Recommandé avec AR demandant de respecter les termes du devis.

Si pas de grain de riz ou sable et Grave compactée au dessus des PVC EU alors risque important sur voie carrossable (Sauf si tout en ligne droite et tranchée pile au milieu) On peut se permettre de ne pas mettre de grave sur espace vert.
Il y a moins de risque pour les gaines TPC.
La réglementation permet de ne poser qu'un filet avertisseur de couleur rose pour les multi-réseaux mais nous n'en trouvons pas chez les fournisseurs !!!!! 
Non respect des règles professionnelles pour une grande partie des travaux.
Vous êtes dans votre droit, ne pas hésiter à faire pression sur votre terrassier.
Vous pouvez voir avec votre assistance juridique ce que vous devez faire.

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saint Georges Les Bains (7)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Allier
Bonsoir et merci pour votre réponse.
C'est gentil de m'avoir accordé votre avis
ciao !
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Pour votre chemin d'accès, le fait de compacter le fond de fouille ne changera rien. Si sa matelasse, plus vous compacterez, plus le phénomène sera accentué.
Lorsque nous réalisons des accès dans des terrains "pourris", on purge sur minimum 50cm de profondeur après décapage de la végétale et on comble cette purge par du gros calibre type remblais minés et par dessus une couche de 0/80.
Cela ne sert à rien de rajouter du matériaux par dessus votre chemin actuelle car il faut bloquer le fond avant tout !

Pour le PE d'eau potable, si il a été placé dans un fourreau (normalement diamètre 90 mini) il faut le retirer et le remplacer par un diamètre 32.

Il faut mettre au moins une chambre de tirage au milieu sinon vous n'arriverez jamais à tirer vos cables vu la distance !
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 03h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir