Aide dans le choix de la puissance de mon compteur EDF

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 22.270 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 3000 message Dordogne (24)
Bonjour à toutes et tous,
Je suis entrain de remplir la demande de devis pour les travaux de raccordement à EDF, mais voilà il me faut remplir la puissance de raccordement et la puissance de souscription, sachant que nous aurons :
1 machine à laver le linge, 1 machine à laver la vaisselle, 2 fours, plaque à induction, 1 frigo, 1 congélateur et surtout une pompe à chaleur de 12 Kwh. D'après vous, quelle puissance faut-il installer ?
Messages : Env. 3000
De : Dordogne (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
6 kilos ou 9
45 ampères
je pense
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Pyrenees Orientales
quand j'ai appellé erdf pour qu'il vienne faire le branchement du compteur ,il m'on passé un service ou il te pose pleins de questions et donc définisse la puissance dont tu auras besoin .
rappelle les et demande leur Wink
Messages : Env. 50
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour Catphe,

Dis la PAC c'est vraiment 12KW de conso ou de puissance restituée ?
tu es en monophasé ou en tri ?
je vais répondre pour le mono Wink
il faut commencer par savoir ce que va installer le constructeur comme disjoncteur général çà doit être noté quelque part et vu l'équipement c'est au moins un 30/60A ou 60/90A.
avec un 30/60A tu peux demander 9KW et si çà ne suffit pas, EDF peut augmenter pour passer à 12KW (c'était gratuit, je ne connais pas les nouvelles conditions).
en fonction de ton disjoncteur général çà te donne des plages possibles :
15/45A (3 réglages possibles 15-30-45) tu peux avoir 3-6-9 KW maxi.
30/60A (idem 30-45-60) --------------------------------- 6-9-12 KW maxi.
60/90A (et re pour 60-75-90) ---------------------------12-15-18 KW maxi.
et voila, en monophasé, c'est le maxi.
Avec une PAC gourmande au démarrage il vaut mieux avoir une install en tri mais là, bonjour l'install et l'équilibrage... peu d'electriciens en posent... faut toujours y revenir Crying

vilin a écrit:6 kilos ou 9
45 ampères
le pb avec un 15/45A c'est que si l'abonnement 9KW ne suffit pas elle ne pourra pas monter à 12KW ; c'est pour çà que je dirais plutot 9KW ... avec un 30/60A Wink (6KW vu l'équipement et même avec un gestionnaire d'énergie, çà va disjonter toutes les 5mn )
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Dordogne (24)
Merci beaucoup pour vos réponses à tous les deux. Je vais encore une fois les appeler pour avoir plus de renseignements.
Messages : Env. 3000
De : Dordogne (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Dordogne (24)
***** a écrit:bonjour Catphe,

Dis la PAC c'est vraiment 12KW de conso ou de puissance restituée ?
tu es en monophasé ou en tri ?
je vais répondre pour le mono Wink
il faut commencer par savoir ce que va installer le constructeur comme disjoncteur général çà doit être noté quelque part et vu l'équipement c'est au moins un 30/60A ou 60/90A.
avec un 30/60A tu peux demander 9KW et si çà ne suffit pas, EDF peut augmenter pour passer à 12KW (c'était gratuit, je ne connais pas les nouvelles conditions).
en fonction de ton disjoncteur général çà te donne des plages possibles :
15/45A (3 réglages possibles 15-30-45) tu peux avoir 3-6-9 KW maxi.
30/60A (idem 30-45-60) --------------------------------- 6-9-12 KW maxi.
60/90A (et re pour 60-75-90) ---------------------------12-15-18 KW maxi.
et voila, en monophasé, c'est le maxi.
Avec une PAC gourmande au démarrage il vaut mieux avoir une install en tri mais là, bonjour l'install et l'équilibrage... peu d'electriciens en posent... faut toujours y revenir Crying

vilin a écrit:6 kilos ou 9
45 ampères
le pb avec un 15/45A c'est que si l'abonnement 9KW ne suffit pas elle ne pourra pas monter à 12KW ; c'est pour çà que je dirais plutot 9KW ... avec un 30/60A Wink (6KW vu l'équipement et même avec un gestionnaire d'énergie, çà va disjonter toutes les 5mn )

Bonsoir Elisa et merci pour cette réponse très détaillée. Nous serons sur du monophasé et pour la puissance, c'est une 12,8 Kwh exactement, mais je n'en sais pas plus. C'est une Amzair PA26PRCT avec un COP de 4,32.
Sur mon devis électrique, j'ai 1 disjoncteur 32A courbe D pompe à chaleur
Messages : Env. 3000
De : Dordogne (24)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mardi 26 mars 2024 à 14h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir