Montage provisoire d'une prise après disjoncteur principale Résolu

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 494 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Bonjour à tous!

J'aurais besoin d'aide pour monter une prise électrique en provisoire en directe juste après le disjoncteur principal (40A) qui aliment le tableau électrique.

En fait mon électricien a monté le tableau électrique et toute l’électricité de la maison (maison neuve en fin de construction) mais n'a pas raccordé le tableau au disjoncteur par mesure de sécurité, car il lui reste les commandes de VR, prises extérieurs et quelques bricoles à monter avant.

EDF a bien effectué le raccordement, et j'ai donc le courant qui arrive au compteur et au disjoncteur. Le soucis est que mon carreleur à besoin de courant lundi prochain, et l’électricien lui vient terminer le boulot que 2eme semaine d'Aout.


Du coup mon electricien m'a dit que je pouvais sans soucis monter une prise en provisoire (Prise de courant 16 A 2P+T Plexo IP55 par exemple) mais sans m'expliquer comment!

Pourriez vous m'expliquer quelle section de cable utiliser, et comment brancher ça en aval du dijoncteur sans faire de betise?  Dijoncteur sur 0 bien entendu!

Merci d'avance!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Il vous faut au minium un disjoncteur en protection 10/16A et normalement un différentiel, mais bon pour ce dernier vous pouvez vous en passer, avant de brancher la prise.
Mais bon si vous voulez faire cela dans les règles disjoncteur et différentiel avant le branchement de la prise.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
J'ai un disjoncteur identique à celui là:

http://www.leroymerlin.fr/v3[...]-16a-e36885

Ca peut le faire avant de mettre la prise?

Et sinon pourriez vous me dire quel section de fil prévoir? Et il y a t'il une connexion particulière pour brancher au disjoncteur principale?

C'est du provisoire pour 2 semaines max et en appoint, donc je ne cherche pas quelques choses dans les règles absolus, mais sécuritaire tout de même! Tongue

Merci ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
2A c'est 450W, pas suffisant pour les besoins de votre carreleur.
Le mieux serait un 16A.
A alimenter en 2,5²

Vous auriez une photo du tableau actuel, capot ouvert ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Oki merci! Biggrin

Non pas de photos sous la main, mais je vais en faire des demain soir, je posterais sitot prise! Tongue
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Re coucou!

Voici les photos:

Il faut à priori des connecteurs rond? Huh



Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Au plus simple : une demi rallonge. (Une rallonge coupée en 2, vous utilisez la partie avec la fiche femelle, vous raccordez le bleu à gauche, le marron à droite et le vert jaune à la terre (après l'avoir rallongé)

Idéalement : une demi rallonge et un petit tableau de chantier monophasé...

C'est à votre électricien ou au constructeur que revient généralement la charge des installations provisoires, pourquoi ne font ils pas leur boulot ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Merci, je n'avais pas pensé à la rallonge! Tongue

Pour raccorder, les embouts se trouve facilement en magasin de bricolage?

Je suis en maitrise d’œuvre, avec les vacances d'Aout c'est compliqué de jongler avec les plannings des entreprises et ils se trouvent que mon électricien ne peux revenir qu'une semaine après l'intervention du carreleur qui commence une semaine plus tôt que prevu. Tongue
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Ce type d'embout, c'est ce qu'il faudrait pour relier au disjoncteur?

http://www.leroymerlin.fr/v3[...]flex-e36842
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Tout à fait : on utilise des embouts de câblage pour le raccordement (définitif) de câbles souples dans un bornier ou tableau.

C'est cependant inutile dans votre cas :

-Les bornes du disjoncteur abonné sont prévues pour du 25 m².

-Pour y raccorder un 1.5 ou 2.5 mm², vous devrez dénuder les fils sur 5/6cm et les replier sur eux même 2/3 fois afin de les rendre plus épais artificiellement.

- essayez de trouver en grand surface une rallonge câblée en 2.5 mm², ou fabriquez la pour l'occasion avec un morceau de fil souple (en 2.5 ou 4 mm²) et une fiche femelle...)

- Laissez la suffisamment longue, pour qu'a l'usage la rallonge ne tire pas sur la connexion au disjoncteur abonné.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Oki merci beaucoup! Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Montage fait et ça fonctionne! Biggrin

Merci à tous!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 15h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir