Raccordement nouveau tableau

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 352 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 80 message Saone Et Loire
Bonjour

Nous allons réaliser une extention de maison qui comportera 3 chambres et 1 couloir.
Je vais donc installer un nouveau tableau electrique dans l'extension.
Il y aura 3 radiateurs de 1000w, éclairage dans les 3 chambres et couloir et les prises : 5 par chambres, 2 dans le couloir et 2 exterieure.
Je pensais me repiquer sur les bornier du tableau existant pour relier les bornier du nouveau tableau qui sera à 20m maxi de cable.
Est ce que du diamètre 6mm sera suffisant ?

Merci
Messages : Env. 80
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Du 6² vous autorisera du 7kW qui semble suffisant pour l'usage décrit
Mais personnellement je passerai du 10² afin d'avoir quelque chose d'évolutif

Pas de chauffage du couloir ?

Le reste du logement est également chauffé à l'électrique ? Car si oui et que vous avez un gestionnaire d'énergie centralisé il sera préférable de raccorder les radiateurs au tableau principal.

Je trouve 5 prises par chambre est un peu juste, mais tout dépend de l'usage que vous en envisagez

Avez vous prévu d'augmenter la puissance d'abonnement ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Saone Et Loire
Bonjour,

La maison est équipée de radiateur électrique mais qui tourne très peu.
Nous chauffon principalement au bois mais les chambres de l'extension seront un peu trop loin.
Pas de chauffage dans le couloir non. A vrai dire je n'y avais même pas pensė mais c est à réfléchir.
Pour les chambres, il y aura 5 emplacements de prises mais certaines doubles.

Il y a bien un gestionnaire d'énergie. Je pourrais éventuellement raccorder uniquement les fils pilotes au gestionnaire.

Par contre pour du 10MM, je vais être obligé de couper quelques brins poir les enfiler dans les borniers.
Messages : Env. 80
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non ce n'est pas possible de raccorder les fils pilote au gestionnaire car il faut que tout soit sous le même différentiel 30mA

L'usage du gestionnaire me semble néanmoins pertinent dans votre cas, en particulier la fonction de délestage si vous n'augmentez pas votre abonnement vu que le chauffage principal est au bois.
Car il ne faut pas que cela disjoncteur le jour où vos radiateurs d'usage occasionnel se mettent en route.

Du 16² tient dans des borniers standard (et parfois plus)
Donc du 10² sans problème. Il ne faut surtout pas couper des brins

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Saone Et Loire
Je dispose d'un gestionnaire calybox 120.

Je ne comprend pas la nécessité d'avoir les radiateurs sur le meme differentiel. D'ailleurs le chauffe eau piloté aussi par le gestionnaire est sur un autre differentiel.

Je pensais pouvoir relier juste les nouveaux fils pilotes directement sur le gestionnaire et qui couperont les radiateurs en cas de délestage.
Messages : Env. 80
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non ce n'est pas possible.

Le fil pilote est une phase comme les autres.
Il utilise le neutre du radiateur pour faire son retour.
Donc si fil pilote et neutre du radiateur ne sont pas sous le même différentiel, cela sautera

Pour le chauffe-eau, je suppose que le neutre du circuit de commande du contacteur J/N est repris sous le disj 2A du Calybox, ce qui explique que vous n'avez pas de problème. Le circuit de puissance du chauffe-eau est lui complétement indépendant et peut être sous un autre ID.

Donc dans votre cas vous avez 2 solutions :
- soit vous raccordez les radiateurs de l'extension dans le tableau principal
- soit vous mettez un ID 63A 30mA dans le tableau principal avec en aval les radiateurs du logement principal et le départ vers le tableau divisionnaire et vous ne remettez pas de 30mA dans le tableau divisionnaire. Mais c'est moins bon pour la sélectivité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Saone Et Loire
Carminas a écrit:Non ce n'est pas possible.

Le fil pilote est une phase comme les autres.
Il utilise le neutre du radiateur pour faire son retour.
Donc si fil pilote et neutre du radiateur ne sont pas sous le même différentiel, cela sautera

OK, c'est maintenant clair et logique pour moi

Citation: Pour le chauffe-eau, je suppose que le neutre du circuit de commande du contacteur J/N est repris sous le disj 2A du Calybox, ce qui explique que vous n'avez pas de problème. Le circuit de puissance du chauffe-eau est lui complétement indépendant et peut être sous un autre ID

C'est exactement ça

Citation: Donc dans votre cas vous avez 2 solutions :
- soit vous raccordez les radiateurs de l'extension dans le tableau principal
- soit vous mettez un ID 63A 30mA dans le tableau principal avec en aval les radiateurs du logement principal et le départ vers le tableau divisionnaire et vous ne remettez pas de 30mA dans le tableau divisionnaire. Mais c'est moins bon pour la sélectivité.

La j'avoue que ce n'est pas très clair pour la deuxième solution.
J'ai déjà un ID 63A 30mA qui protège les différentiels des radiateurs actuel de la maison.
Si je dois avoir les nouveaux radiateurs sous le même ID, je ne vois pas où placer le nouveau de 63mA.
Messages : Env. 80
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous en avez déjà un, inutile d'en ajouter un autre, c'est celui là que vous conservez.
Vous mettez juste votre disj 32A ou 40A au départ du tableau divisionnaire en aval de celui ci

Dans cet esprit (en supposant que votre ID 63A soit celui de la dernière rangée de mon tableau principal)

alors que je suppose que vous imaginiez cela :


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Saone Et Loire
Mais si je prend le cas de figure 1, la phase et les fils pilotes des nouveaux radiateurs ne seront pas sous le même ID.
Messages : Env. 80
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si il n'y a qu'un ID qui protège tout cela, le 63A du tableau principal. (j'espère que vous n'avez pas lu le message trop tôt car j'ai du l'éditer)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Saone Et Loire
Ah ok. Les 2 images étaient inversé dans votre premer poste.
Par contre avec cette configuration, je ne peut pas ajouter des ID dans le nouveau tableau pour protéger les prises et lumière, sauf tout mettre sous le même ID de 63mA du tableau principale, ce qui n'est pas terrible je pense.

Il faudra peut être avoir 2 départs en 6mm du tableau principal. Un pour alimenter les rabatteur et un pour les reste des équipements ?
Messages : Env. 80
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est ce que je vous disais, la sélectivité sera moins bonne.
Mais pour 3 chambres et un couloir vous n'aurez pas énormément de circuits prises et éclairage.

Je suis dans le même cas que vous pour l'extension de mon grenier et j'ai mis les radiateurs des chambres et du couloir sur le tableau du bas.
J'ai gardé dans le tableau du grenier, les circuits prises, éclairage, chauffe-eau, sèche serviette, extracteur d'air (j'ai également une sdb)

Votre solution de 2 alimentations est problématique d'un point de vue sécurité car on n'est jamais certain que le tableau est hors tension, quand on coupe son alimentation (le principe en électricité est toujours d'avoir une coupure unique en un seul geste)
Mais néanmoins il y a 2 solutions :
- Soit vous faites 2 petits tableaux à l'arrivée
- Soit vous mettez un disjoncteur 32A tetra au départ et un interrupteur sectionneur tetra à l'arrivée (pour la coupure d'urgence) et chaque fois vous faites passer les 2 x 2x6² sur les 4 pôles
Mais cela commence à faire cher pour quelques prises et quelques éclairages.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Saone Et Loire
Oui effectivement ça commence à se compliquer et à faire monter les prix.
Je vais voir pour mettre les radiateurs sur le tableau principal.
Par conte, ajouter 4 radiateurs sur ID 63 qui comporte déjà deux circuits prises et 6 radiateurs, ça ne va pas faire trop ?
Messages : Env. 80
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Votre disjoncteur de branchement est soit un 15/45A soit un 30/60A.
Donc par construction vous ne pouvez pas dépasser 63A.

Par contre vous pourriez éventuellement mettre vos 2 circuits prises ailleurs

Et si vous manquez de place physique, rien n'empeche d'avoir des disjoncteurs derrière le même ID sur 2 rangée en utilisant un cordon de repiquage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Saone Et Loire
OK. Merci pour votre aide. J'y vois maintenant plus clair dans mon projet. Il me reste à réfléchir à tout ça à tête reposéeBiggrin
En tout ça vous m'avez bien aidé
Messages : Env. 80
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Saone Et Loire
Encore une petite question.
Est ce que je peux faire remonter dans la nouvelle GTL de l'extension les 4 arrivées de radiateurs (phase, neutre, terre et fils pilote) pour ensuite mettre des wiggos et rassembler les 4 radiateurs sur un seul départ en 2.5mm pour le faire arriver dans l'ancien tableau et la le branche sur le meme differentiel que les autres radiateurs.
Cela me permet de ne passer qu'une gaine sur 20m et de raccorder le fils pilote au gestionnaire d'énergie.

Les 4 radiateurs feront 1000w chacun.

Merci
Messages : Env. 80
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous pourriez mais je vous le déconseille.
Si vous aviez un problème sur un radiateur occasionnant le déclenchement d'une protection, les 4 seront hors service simultanément.
De plus votre 2,5² va être proche de la limite maxi autorisé de manière régulière ce qui n'est jamais bon

Si vous ne souhaitez qu'une seule gaine, passez 4 x 4 fils en 1,5² dans une gaine ICTA de 32 (on en trouve chez Leroy Merlin en 10m, 25m, 50m)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 06h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir