Tuyau PE 32 après 25 ? O_o

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 618 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Herault
Bonsoir,

J'ai lu sur ce forum que le diamètre du tuyau d'alimentation en eau polyéthylène (PE) dépendait notamment de la distance entre la maison et le compteur mais qu'il était également question de perte de charge et de pression (c'est à ce moment là que j'ai perdu le bout )...

Dans mon cas la maison est à environ 30m du compteur de la SAUR (avec une pente de 1/2%) et il se trouve que la SAUR m'a conseillé de me brancher avec un tuyau PE de 32mm/16 bars hors il se trouve que le tuyau du compteur est en 25mm (ainsi que le tuyau d'alimentation du précédent propriétaire) donc j'ai du mal à comprendre pourquoi il m'ont recommander de mettre du 32mm puisque pour moi le 25mm ne pourra pas "fournir" l'eau au 32mm de toute façon...raisonnement qu'à confirmer mon conducteur de travaux.

Et d'un autre côté je me dis que il a peut-être abonder dans mon sens parce-que le 25mm lui coûte moins cher que le 32mm donc voilà je veux bien mettre du 32mm/16bars comme recommandais le gars de la SAUR mais que s'il y a une vrai utilité.

Peut être que quelque chose m'échappe j'espère que vous pourrez me conseiller et surtout m'expliquer l'intérêt de mettre un 32mm après un 25mm.

NB: Mon voisin est alimenté en 25mm avec un réducteur de pression.

Merci d'avance !
Messages : Env. 30
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 30 message Herault
Personne n'a un avis la dessus ? Sad
Messages : Env. 30
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

ptitbelier a écrit:Personne n'a un avis la dessus ? Sad


il faudrait utiliser la fonction recherche pour retrouver les réponses des pros sur le sujet Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Herault
J'ai déjà chercher madame mais sans trouver de sujet qui traité du passage d'un tuyau de 25mm à 32mm.

Cdl
Messages : Env. 30
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Perso, j'ai une pente de 6% sur 80m et j'ai pas de souci de pression avec du 25mm.

Alors je ne sais pas à partir de quel longueur on passe en 32mm mais en tout cas, moi ça marche.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Herault
ced764 a écrit:Perso, j'ai une pente de 6% sur 80m et j'ai pas de souci de pression avec du 25mm.

Alors je ne sais pas à partir de quel longueur on passe en 32mm mais en tout cas, moi ça marche.


N'avez vous pas de problème de variation de température et de débits lorsque vous utiliser 2 éléments en même temps ?
(Par exemple la douche et les wc)
Messages : Env. 30
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
ptitbelier a écrit:J'ai déjà chercher madame ...


perdu
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Herault
***** a écrit:
ptitbelier a écrit:J'ai déjà chercher madame ...


perdu


Et bien si vous avez déjà trouver un sujet qui parle de cette question peut être serait-il plus constructif de partager le lien non ?
Messages : Env. 30
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
ptitbelier a écrit:
ced764 a écrit:Perso, j'ai une pente de 6% sur 80m et j'ai pas de souci de pression avec du 25mm.

Alors je ne sais pas à partir de quel longueur on passe en 32mm mais en tout cas, moi ça marche.


N'avez vous pas de problème de variation de température et de débits lorsque vous utiliser 2 éléments en même temps ?
(Par exemple la douche et les wc)


À mon avis ce souci ne dépend pas de tuyau de l'alimentation mais plutôt de la conception même de la plomberie dans la maison. Mon chauffe eau n'est pas branché donc je ne peux pas te répondre, je n'ai que de l'eau froide pour l'instant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint Valery En Caux (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Bonsoir,

La valeur de pression à l'arrivée du réseau est aussi à prendre en compte : mieux vaut d'emblée une pression élevée quitte à devoir installer un réducteur de pression que l'inverse.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Aucun souci pour une distance de 30m en 25
les pertes de charges sont minimes sauf si tu as mis un nombre incalculable de vannes et autres
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Entre le compteur et la maison, la perte de pression dans un tuyau de 30 m, pente (montante)0.5 % en diam 25 mm sera d'environs 2.60 m de hauteur d’eau. Elle ne sera que de 0.90 m si le tuyau est en 32.

La Saur pense donc que pour votre maison, il faut gagner sur votre terrain cette différence de 2.6 - 0.9 = 1.7 m de pression d’eau.

Je ne sais évidemment pas si la Saur a raison de penser cela. Pour le savoir, il faudrait connaître tout son réseau faire des observations et mesures.
Il faudrait aussi connaître les caractéristiques de votre installation de plomberie pour savoir de quelle pression mini vous avez besoin à l'entrée de la maison.

Ce qui peut par contre se vérifier, c’est quelles sont les obligations de la Saur au titre de son contrat de distribution d’eau : quelle pression mini doit-elle aux compteurs ?

En général, sauf particularités de votre maison, une pression minimale (quand le réseau est le plus sollicité) au compteur de 1 bar (10 m d’eau) est un minimum acceptable, vous laissant au moins 0.3 m d'eau de pression au robinet le plus défavorisé.

Les sociétés distributrices ont parfois plus, par exemple 1.5 bar. Vous devriez pouvoir obtenir le renseignement auprès de votre agence Saur, et ainsi savoir si vous devez contester ou accepter la contrainte d'un diam 32 au lieu de 25.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Herault
Ilovir a écrit:Bonjour

Entre le compteur et la maison, la perte de pression dans un tuyau de 30 m, pente (montante)0.5 % en diam 25 mm sera d'environs 2.60 m de hauteur d’eau. Elle ne sera que de 0.90 m si le tuyau est en 32.

La Saur pense donc que pour votre maison, il faut gagner sur votre terrain cette différence de 2.6 - 0.9 = 1.7 m de pression d’eau.

Je ne sais évidemment pas si la Saur a raison de penser cela. Pour le savoir, il faudrait connaître tout son réseau faire des observations et mesures.
Il faudrait aussi connaître les caractéristiques de votre installation de plomberie pour savoir de quelle pression mini vous avez besoin à l'entrée de la maison.

Ce qui peut par contre se vérifier, c’est quelles sont les obligations de la Saur au titre de son contrat de distribution d’eau : quelle pression mini doit-elle aux compteurs ?

En général, sauf particularités de votre maison, une pression minimale (quand le réseau est le plus sollicité) au compteur de 1 bar (10 m d’eau) est un minimum acceptable, vous laissant au moins 0.3 m d'eau de pression au robinet le plus défavorisé.

Les sociétés distributrices ont parfois plus, par exemple 1.5 bar. Vous devriez pouvoir obtenir le renseignement auprès de votre agence Saur, et ainsi savoir si vous devez contester ou accepter la contrainte d'un diam 32 au lieu de 25.


Merci pour cette réponse complète, je vais donc me renseigner auprès de la saur sur ces points et je reviendrais vers vous au besoin. Merci encore
Messages : Env. 30
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Oui enfin si son voisin a un réducteur de pression c'est qu'il y a beaucoup plus que 1 bar au compteur...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Oui, mais il peut se faire qu'à certains moments, la pression du réseau chute. C'est donc à partir de la pression mini qu'on se dimensionne.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis aujourd'hui à 08h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir