Membre super utile Env. 2000 message Versailles (78)
Bonjour,
La plomberie notamment PVC des évacuations a été réalisée récemment.
Je découvre qu'il y a 2 aérateurs positionnés:
-  le 1er à l'étage dans le WC (sur le même réseau il y a une double vasque et une baignoire), il pourra être "caché" ultérieurement dans un coffrage (non hermétique...) => pas de soucis
- le 2nd est plus surprenant (me semble-t-il ?), il est dans les WC du RDC (dont l'évacuation en vide sanitaire doit être rejoint par celles de la cuisine et des sanirtaires du 1er étage), il est constitué d'un raccord PCV de ~2m30 avec donc un aérateur à environ 2,40m du sol. Celui a été coffré intégralement hier...
.
Ma questione est :
Cette 2e ventilation est-elle nécessaire ?
Quelle est l'utilité de ositionner l'aérateur juste sous le plafond ? (pourrait il être raccourcis à ~1,20m pour être intégré au coffrage (non hermétique) d'un WC suspendu ?)
D'autre part, je pense que le coffrage en BA13 complètement fermé qu'ils ont réalisé n'est pas vraiment aux normes ?...

Merci pour les informations que vous pourriez m'apporter !
Aérateur du RDC à 2m40 de haut... et coffré aujourd'hui

L'aérateur


 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Versailles (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Il faudrait voir en détail le plan du réseau pour voir l'intérêt des deux ventilations, mais par contre aller mettre un aérateur dans un caisson fermé, je ne vois pas comment il va pouvoir fonctionner.
Et un aérateur en rénovation je dis pas, mais en neuf, il faut emporter les ventilations en toiture. Les membranes restent un système mécanique qui peut déconner avec le temps.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Versailles (78)
Merci pour ce retour.
J'irais visiter le vide sanitaire ce wek-end pour définir exactement les raccordements.
j'ai bien compris qu'en neuf on aurait dû faire ces ventilation en toitures, mais comme rien ne le spécifie dans les documents d'un CCMI (notices descriptives, plans (en fait sur les plans on n'a pas ces ventilations de représentées...) j'ai l'impression qu'on ne peut qu'accepter ces modifications qui doivent évidemment représenter une économie pour le constructeur.
En soit, et pour ne pas faire perdre + de temps sur ce notre chantier qui dérive déjà depuis 15 mois je suis prêt à accepter ces ventilations mais je voudrais juste abaisser la hauteur de celle allant jusqu'au plafond.
.
=> Est-il possible de baisser la hauteur de l'éaérateur de 2,4m à~1m (sera-t-il toujours fonctionnel ?) ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Versailles (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Bonjour,

La ventilation de chute doit être remontée en toiture. C'est une obligation, marquée noir sur blanc dans le DTU plomberie : "Les tuyaux de chute d'eaux usées doivent être prolongés en ventilation primaire dans leur diamètre, jusqu'à l'air libre et au-dessus des locaux habités".
Les aérateurs à membrane ne jouent pas le même rôle : ils ne permettent pas de ventiler le réseau.

Parlez-en avec votre constructeur.

Maintenant pour votre question : oui vous pouvez baisser la hauteur de l'aérateur à 1 m, ça ne changera rien à son fonctionnement. En revanche, il ne devra pas rester dans un caisson étanche... Il faudra prévoir une petite grille d'aération.

Cordialement,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Versailles (78)
Merci pour cette réponse précise,
Il s'agit du DTU 60.1, j'en trouve un certain nombre de version, laquelle est la bonne ?...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Versailles (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

La plus récente.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

Le règlement sanitaire départemental art 42 (RSD), valable pour tous les départements.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Il me semble ( mais je ne trouve plus le texte ) qu'il est autorisé l'utilisation d'un aérateur, quand au moins une des colonnes verticales sort à l'air libre.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Versailles (78)
Je suis allé sur le chantier visiter pour contrôler l'existence ou pas d'une ventilation primaire. J'ai au passage été visiter le vide-sanitaire pour m'assurer qu'il n'y avait d'autre "repiquage" que ceux nécessités pour l'évacuation des eaux Usées.
Constat :
Pas d'autre bouche d'aération sur la toiture que celle de la VMC (je pense qu'il ne doit pas être autorisé d'utiliser la même bouche pour la ventilation primaire et l'évacuation d'une VMC).
Aucun "départ" dans le vide-sanitaire qui pourrait laisser penser à une ventilation primaire repiquée dans le VS.
donc, avec nos 2 ventilations secondaires (toutes 2 enfermées dans un coffrage), on ne doit pas être aux normes (?)...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Versailles (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Non pas aux normes, au moins une ventilation primaire qui sort à l'air libre doit être installée, en général sur les eaux vannes.

Après du moment qu'il y a cet évent, rien n'empêche d'installer des clapets anti-vides, mais ça va pas servir à grand chose, de toutes façons sur un réseau bien conçu, ils n'ont aucunes utilité.

Ces aérateurs à membrane ou clapet AV, servent en priorité à éviter les désamorçages de siphons,
dans le cas d'une conduite d'évacuation unique ou tous les rejets seraient raccordés dessus par exemple.

Et par "dérivation" pour faire fonctionner les chasses des WC par "appel d'air" quand on à la flemme de monter
la conduite de ventilation primaire jusqu'au toit...
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Versailles (78)
Comme pour pas mal de chose, ils y ont été à l'économie...
.
Merci à tous les intervenants !
Lundi 09/11, rendez-vous de chantier, on va voir comment le CDT et le Directeur Technique prenne la chose...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Versailles (78)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 06 avril 2024 à 03h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir