Env. 70 message Tarn Et Garonne
Bonjour,

Je vous explique la problématique.
Nous avons fait construire en 2011.
La pression au niveau de tous les robinets n'a pas arrêté de diminuer jusqu'à aujourd'hui où cela est devenu très problématique.
Il y a 2 ans, la société de maintenance avait déjà remarqué qu'en tapotant le réducteur, la pression de l'eau augmentait.
J'ai alors installé un manomètre sur le réducteur de pression pour avoir une info sur la pression en entrée du circuit.
Je pouvais alors difficilement, augmenter la pression en tournant la vis.
Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de pression.
Si je tourne la vis du réducteur, plus rien ne se passe.
Je pense à un encrassement du réducteur ou à des saletés qui n'ont pas été évacuées des tuyaux avant la mise en eau de la maison et qui se retrouveraient au niveau du réducteur.

Au vu de son âge (6 ans), je pensais peut-être essayer de le démonter mais je ne sais pas si mon modèle peut être ouvert (peut-être en dévissant le "chapeau" ?). Je vous joins une photo.

Qu'en pensez-vous ?

Si je me lance là-dedans, dois-je faire quelque chose au niveau de mon ballon solaire Solerio Optimum de chez Atlantic's ?

Merci à tous pour l'aide que vous pourrez m'apporter...
Bonne journée.

Gnif.

Messages : Env. 70
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Te pose pas de questions, ton réducteur de pression est mort, c'est courant, surtout si ton eau est calcaire. il faut le changer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Tarn Et Garonne
Bonjour soso440,

Merci pour ta réponse.
Je comprends bien que le réducteur pose problème. Ce qui m'étonne, c'est qu'il a toujours mal fonctionné. Au début, on pensait qu'il n'y avait pas beaucoup de pression dans le quartier, mais ce n'est pas le cas.
Au début, il y a 6 ans, on pouvait arroser le jardin avec un arroseur oscillant, amis maintenant nous sommes avec le pistolet d'arrosage a nous approcher au plus près des plantes pour arriver à nos fins... En plus, si nous tirons la chasse d'eau, nous n'avons pratiquement plus d'eau dans les robinets.
C'est pourquoi je pensais à un encrassement du réducteur et voulais l'ouvrir pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui "coinçait" à l'intérieur, vu que la pression augmente un peu quand on tape dessus...

Par contre, si je décide de le changer, dois-je faire une manip au niveau de mon chauffe eau solaire ?

Merci en tout cas pour ta réponse rapide.

Bonne journée,

Gnif.
Messages : Env. 70
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rhone
Bonjour

Vous fermer le compteur et vous pouvez intervenir,rien de particulier avec le CESI
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 70 message Tarn Et Garonne
Super, merci pour l'info.
Messages : Env. 70
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
J'arrive en retard, mais il serait peut être utile de vérifier s'il n'y a pas de fuite en amont du réducteur, au niveau du compteur par exemple.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message Tarn Et Garonne
Bonjour,
Merci Raymond037 de répondre, même en retard à mes interrogations.
En fait, j'ai oublié de fermer la discussion, car j'ai trouvé la solution par moi-même.

J'ai procédé étape par étape pour isoler l'élément qui faisait baisser la pression d'eau (ou plutôt le débit devrais-je dire...)

J'ai branché mon tuyau d'arrosage directement :
- à mon arrivée d'eau dans la maison (tuyau en Polyéthylène noir) -> OK pas de problème,
- à la sortie de mon réducteur de pression -> OK pas de problème non plus,
- à la sortie de ma cartouche de filtre -> Problème.

La solution était de changer le filtre car celui qui avait été posé n'était pas adapté et s'était progressivement décalé, jusqu'à boucher en partie le circuit de l'eau.

Pour info, en démontant le réducteur, j'ai constaté que le chapeau n'était pas serti et j'ai pu vérifier à l'intérieur qu'il n'y avait rien qui obstruait le passage.

Voilà, je fais ce message au cas où d'autres personnes auraient le même problème que moi.
C'est toujours sympa d'avoir un fil de discussion résolu quand on recherche ou suit un sujet.

Merci encore pour vos réponses à tous,
Bonne journée,
Messages : Env. 70
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour,

J'ai le meme problem que vous, avant je pouvais arroser mon jardin et prendre une douche sans perte de pression.
Aujour'dhui si j'allume que ma douche qui est a l'etage la pression est correcte et le debit aussi.
Des lors ou j ouvre un ou 2 robinet a la cusine au rez de chaussez, je n'ai plus qu'un filet d'eau dans ma douche.

J'ai verifier la pression de mon regulateur et les resultat sont les suivants en mettant un presosta en sortie :

Lorsque tout est fermé : Pression a 3Bar
Lorsque j'ouvre la douche seulement : pression a 2.5Bar
Lorsque j'ouvre en plus 2 robinets : pression a 1Bar

Je ne crois pas a un probleme de canalisation car avec la douche seule, ca fonctionne normalement

Pensez vous que c'est un probleme avec le regulateur de pression ?

J'ai lu que normalement la pression pour une douche doit etre normalement autour de 2,7bar
Ce que je ne comprend pas c'est cette chutte de pression en ouvrant que quelques robinets

Merci pour vos informations
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Barges 21910 (21)
Bonjour, ce post date de 4 ans vous devriez en créer un nouveau
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Merci @mistergues, j'en ai creer un nouveau apres avoir vu la date de la derniere publication :

Nouveau : https://www.forumconstruire.[...]ducteur.php
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le jeudi 04 avril 2024 à 20h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir