Retour
Menu utilisateur
Menu

Fissures au niveau du Delta MS

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.325 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Seine Et Marne
Sur ma notice descriptive, il est écrit : enduit projeté monocouche à base de liants hydrauliques teinté dans la masse.

J'ai pris une photo, on peut lire : ParexLanko G20 Monorex GF Enduit monocouche semi-allégé OC1
Je ne vois pas de référence en W... mais je vois M3, je sais pas si c'est un classement...

Référence de l'enduit
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Le monorex GF est W2, donc, de ce coté, rien à craindre. http://www.parexlanko.com/upload/produits/fiche_tech/27/monorex-gf-ft-290915.pdf

Maintenant, appliqué sur il haut du Delta MS, je ne pense pas que ce soit admis. La solution la plus simple : poser directement la question à Parexlanco.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Seine Et Marne
Bonjour,

J'ai appelé Parexlanco, ils m'ont dit que le mieux serait de mettre un profile goutte d'eau. Que ce type d'enduit n'est pas fait pour aller directement sur du delta MS sauf s'il est mis par dessus un profilé grillagé...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut pour moi le façadier n'a pas fait d'erreur.Si le profilé du delta ms est mal posé ,eh bien ce n'est pas au probléme du façadier .Pour les profilés de delta ms,je n'en conné que deux ,tu as le profilé en plastique ou en alu.Le profilé en plastique est fait pour étre enterré car ça ne résiste pas au uv,parce qu'a a la longue il se déforme,tout simplement.D'ailleur c'est surement ce qu'il c'est passé et c'est aussi possible que le façadier a mal fixé le profilé,car il me semble qu'il vaut mettre une fixation tout les 25 cm .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Seine Et Marne
Bonjour,

Vous devez avoir raison concernant le fait que le profilé en plastique ne résiste pas aux UV. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé surtout avec l'été chaud qu'on a eu... Mais ça me choque parce que, pour moi, cela veut dire qu'il y a un défaut de conception du delta MS. Un delta MS n'est pour moi jamais enterré dès qu'il est posé, le nivellement du terrain étant fait en dernier, le profilé reste toujours quelques mois à l'air libre donc prend forcément le soleil. Comment peuvent t'ils concevoir une chose pareil.
Il n'y aurait du y avoir qu'un seul genre de profilé alors, celui en alu....

Mon terrassier ne m'a jamais dit qu'il existait 2 sortes de profilés, sinon, je serais pret à payer plus Mad

Il m'a juste mis dans la facture : "profilé de finition du bord supérieur"

Ceci dit, OK, le terrassier a fait une erreur, mais en tant que professionnel, le façadier voyant cela, ne pouvait pas s'arrêter à la limite du profilé, comme préconisé par Parexlanco ? Lui aussi a fait une erreur, il ne doit pas enduire un profilé en plastique, c'est son métier, il devrait le savoir.

Maintenant, à qui de corriger le tir ? Je pense que le plus simple c'est de corriger l'enduit car de toute façon, même si le terrassier voulait refaire le profilé, il faut enlever l'enduit que le façadier a mis dessus.
Je ne sais pas comment je vais me sortir de cette situation parce que j'ai l'impression qu'ils vont se renvoyer la balle. Le terrassier m'a déja dit qu'il fallait pas que le façadier enduise le profilé....
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Exactement. Il faut dissocier les deux problèmes.

Le façadier n'aurait jamais dû faire son enduit sur le profilé. Et si il y avait problème, il aurait dû refuser.

Et le terrassier aurait dû poser un profilé compatible avec son utilisation.

Ci joint l'avis technique du Delta MS qui précise le type de profilé à utiliser : http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS07-H/AH131559.pdf

Ne vous trompez pas d'interlocuteur, au risque de tomber dans une impasse.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Seine Et Marne
Bonjour,

Comme entre temps, il y a eu des fissures sur les 2 pignons, le façadier va refaire l'enduit sur les 2 pignons mais pas sur la façade avant et arrière.

Du coup, il va mettre un "arrêt d'enduit" sur les pignons pour faire un arrêt propre entre l'enduit et le delta.
Par contre, je reste toujours embêté pour les façades. Le façadier me dit qu'il ne peut pas mettre l'arrêt d'enduit sur le façade parce qu'il faudra enduire par dessus et s'il fait ça, il y aura une différence de couleur entre l'enduit frais et celui déja présent.

Est-ce que vous me conseillez de laisser l'enduit sur profilé plastique, de lui demander d'enlever l'enduit sur le plastique ou je mets en réserve pour refaire entièrement les façades ?

Merci
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir