Bonjour,

je suis novice en electricité et je souhaiterais installer un tableau électrique annexe afin d'alimenter mon atelier qui se trouve à env. 20 m du tableau électrique principal.

Je souhaiterais avoir 4 prises, un ou deux points lumineux et surtout raccorder ma pompe de relevage.

Est-ce qu'il faut que j'utilise un disjoncteur de 20 A et du cable d'alimentation en 10 mm2 ?
avec 10 A pour l'éclairage et 16 A pour les prises ?


Merci à tous
Messages : Env. 80
De : Le Gua (38)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Un câble 3G10mm² entre ton tableau principal et l'annexe.
Place en début de rail un interdiff, puis un disjoncteur 16A ( un 10A peu suffire )pour l'éclairage, que tu câbles en 1.5mm²; un discjoncteur 20A pour les prises et la prise de pompe de relevage ( si pas trop puissante), que tu câbles en 2.5mm².
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Le Gua (38)
Merci pour la réponse rapide,

je vais installer tout ça et je voudrais savoir si la pompe de relevage ne devrait pas avoir son propre circuit?
Elle est alimenter en 220 V mais je ne connais pas sa puissance exacte.

Merci
Messages : Env. 80
De : Le Gua (38)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Manche
stiv38 a écrit:

je vais installer tout ça et je voudrais savoir si la pompe de relevage ne devrait pas avoir son propre circuit?
Elle est alimenter en 220 V mais je ne connais pas sa puissance exacte.

Merci

Tout dépend si ta pompe de relevage sera branchée sur le même départ que des prises pour un congélateur ou un frigo...
Étant située dehors et dans l'eau, elle peut entrer en cour-circuit au bout de très longtemps à cause de la corrosion...
Si c'est pas le cas et qu'une disjonction des 5 prises de ton garages est pas importante, alors pas de problème.
Membre aamoi 6527
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Manche
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous pouvez vous inspirer de ceci :

Mettre la pompe à la place du radiateur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Le Gua (38)
Super merci pour le schema maintenant c'est beaucoup plus clair !
Est-ce que le branchement de l'inter diff sur le tableau principal est compliqué ?

Merci bcp en tout cas pour votre aide.
Messages : Env. 80
De : Le Gua (38)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Le Gua (38)
Euh... je voulais dire le disjoncteur 32 A

merci
Messages : Env. 80
De : Le Gua (38)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Manche
Pas tres compliqué du tout. Il suffit de regarder sur ton tableau principale en bout de rangée si vous avez l'emplacement de 2 modules libres pour le clipser. Ensuite 3 morceaux de câbles en 10 mm2 au bonnes couleurs pour se raccorder aux borniers et le tour est joué
Membre aamoi 6527
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Manche
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Manche


Vous voyez par exemple 2 modules en bas à droite de libres pour mettre le 32A.
Les borniez phase et neutre se trouve en haut à droite et à gauche.
La terre se raccordera en bas directement avec les 3 fils en 10 mm2 qui partiront au garage.[/img]
Membre aamoi 6527
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Manche
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Le Gua (38)
Merci en effet ça n'a pas l'air trop dur. Pour le câble 3G 10 mm2 il me faut env. 20 m, est-ce que je dois l'acheter en gaine où les 3 fils seuls ?

Car j'ai vu du 3G 10 mm2 en gaine à 5/7 euros le m ce qui me fait quand même 110 euros de câble, est-ce la solution la plus économique ?

merci
Messages : Env. 80
De : Le Gua (38)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tout dépend du cheminement du cable.
Si c'est à l'intérieur 3 conducteurs H07V sous gaine ICTA sont possibles.
Si c'est en apparent ou en vide de construction vous pouvez mettre du R2V.

Mais si c'est sous gaine TPC en enterré en extérieur, il faut obligatoirement du R2V
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Manche
Carminas va super loin... Mdr, moi je suis pas un pro de l'elec!!!
Par contre, un truc tout bête mais que je vais quand même rappeler :
Faut couper le disjoncteur principal de la maison (celui a côté du compteur EDF) car il n'y aura que ce moyen de coupure pour intervenir sur les borniers (il déclenche à 300mA, s'il est récent, ce qui dépasse largement le seuil de fibrillation ventriculaire.)
Une vérification d'absence de tension sur lles borniers est aussi à faire avant d'y mettre les doigts.

Bon courage, tenez nous au "jus" quand c'est terminé. Bonne soirée
Membre aamoi 6527
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Manche
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Le Gua (38)
Merci pour les consignes de securité qui sont supers importantes ! je pense que je vais me faire un peu épauler pour les branchement avec les borniers, ça fait peur

Pour le raccordement de mon tableau, je compte faire passer le cable à l'extérieur et l'enterrer dans une gaine rouge.

Par contre je ne sais pas encore ce qu'est le R2V... je vais faire des recherches
Messages : Env. 80
De : Le Gua (38)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Le Gua (38)
C'est bon je viens de voir ce qu'est le R2V 


Merci pour votre aide je vous tiens au courant
Messages : Env. 80
De : Le Gua (38)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 04h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir