Retour
Menu utilisateur
Menu

Nouvelle installation : panneau de controle séparé de la GTL

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 509 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Savoie
Bonjour,

Après démolition d'une maison déjà raccordée au réseau électrique, j'ai entrepris la reconstruction d'une maison ossature bois sur les fondations existantes. Pendant les travaux, j'ai donc demandé à EDF de déplacer mon compteur et disjoncteur d'abonné dans une grange située à quelques mètres. Le chantier est donc raccordé au réseau électrique par une installation définitive et pas par un compteur de chantier. Le projet est soumis à la NFC15-100 amendement A1-A2-A3.  Je souhaite faire passer le Consuel, obligatoire dans le cas d'une rénovation totale même si EDF ne me demande rien...
La maison en reconstruction et la grange sont non attenantes, mais se situent toutes les deux en limite de voirie publique. La grange sera rénovée ultérieurement en annexe de la maison.

Situation actuelle :
L'alimentation EDF arrive en aérien contre le mur de la grange, dans laquelle se situe le panneau de contrôle (compteur + disjoncteur) ainsi que le tableau électrique. La chantier est relié en souterrain à ce tableau.

Situation finale envisagée :  je souhaite que l'alimentation EDF reste fixée en aérien contre la grange, que la GTL soit bien sur dans la maison, avec un tableau divisionnaire dans la grange.

Questions :
1. Puis-je laisser le panneau de contrôle dans la grange, alors que la GTL sera dans la maison, sachant que je ne suis pas le cas des 30m de distance ?
2. De ce panneau de contrôle situé dans la grange, puis-je alimenter en parallèle le tableau divisionnaire de la grange et le tableau principal de la GTL ? Sinon, dois-je alimenter d'abord la GTL et revenir classiquement vers ce divisionnaire (15m de cable U1000R2V 16² en plus pour l'aller-retour) ?
3. Finalement, n'est-il pas plus simple de demander à EDF de déplacer le panneau dans la GTL tout en maintenant l'entrée de l'alim EDF par la grange, joignant ensuite la GTL par une gaine TPC souterraine existante en privé ?

Merci beaucoup pour vos éclairages sur ces questions.
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Oui

2/ Pourquoi ne pas alimenter en 1er le tableau de la grange vu qu'il est à côté puis repartir de celui-ci pour alimenter le tableau de la GTL.
J'avais fait il y a un certain temps un schéma pour un autre internaute. C'était en triphasé mais la philosophie reste la même :


3/ Je ne pense pas que ce cheminement soit conforme avec la NF C 14-100
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Savoie
Bonjour,

Merci pour votre réponse rapide et très claire.

La solution que vous évoquez est effectivement la plus simple et la plus logique mais elle soulève de nouvelles questions :

1. Le DB du panneau de contrôle dans la grange étant de type Sélectif, celui du logement ne doit-il pas être non-Sélectif ?
2. Dans cette configuration, je pensais repartir du tableau de la grange en 16² directement depuis les borniers phase-neutre du tableau. Or je vois que vous intercalez un disjoncteur 32A. Pouvez vous me confirmer le type de disjoncteur ?
3. Je suis dans un département avec obligation de parafoudre, qui doit se poser en tête de l'installation me semble-t-il. Donc sur le tableau de la grange ! Comment protéger le tableau de la maison, avec un deuxième parafoudre ?
4. Dois-je avoir une terre commune, ou puis-je avoir une terre dans chaque bâtiment (comme c'est le cas actuellement) ?
5. Cette configuration envisagée est elle compatible avec tableau divisionnaire garage partant du tableau de la maison ?

Merci encore pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Non surtout pas.
Vous n'auriez aucune sélectivité avec vos 30mA
Le but est que, pour les défaut différentiels, ce soient les 30mA qui déclenchent, jamais les DB

2/ La ligne qui va vers un tableau divisionnaire est un circuit comme un autre et à ce titre doit être protégé à son origine par un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section et la longueur du câble (disjoncteur 63A pour du 16² sur 27m maxi).
Reste que dans votre cas, je ne sais pas si on peut vraiment parler de tableau divisionnaire.
Au dela de l'aspect normatif, cela reste de toute façon pratique pour couper l'alimentation de la maison sans couper celle de la grange

3/ Ce qu'il faut bien comprendre c'est que le rôle du parafoudre est d'évacuer la surtension liée à la foudre vers la terre, pas directement de protéger le tableau. S'il est au point d'entrée de l'installation cela suffit.
Mais rien ne vous empêche d'en mettre un 2ème.

4/ C'est possible de séparer les terres si ce sont 2 batiments indépendants.
Voici ce qu'indique le guide Promotelec à ce sujet :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."

5/ Vous pouvez tout à fait mettre 2 tableaux divisionnaires en cascade.
Pensez néanmoins à dimensionner correctement le cable qui va vers le 1er tableau divisionnaire et qui supportera la charge des 2.
Exemple :


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis aujourd'hui à 06h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir