Retour
Menu utilisateur
Menu

Validation projet multicouche sanitaire

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 796 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Ain
Bonjour,

Je viens de réaliser le schéma de ma future installation multicouche pour mes sanitaires. Il s'agit d'une rénovation, qui va remplacer l'installation actuelle désormais obsolète. 
Je n'ai pas indiqué les vannes sur les différents niveaux pour éviter de faire trop chargé.





_J'aimerai savoir si mon plan est valide, notamment au niveau des diamètres utilisés.
_Devrai-je utiliser du 16/20 pour les douches et baignoire ?
_Je vois de plus en plus de personnes réaliser des bouclages pour l'eau chaude, je ne pense pas que ce soit utile dans mon cas ?
_Enfin, ai-je oublié des choses ou que devrai-je modifier ?


Cordialement 
Fred
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

Fred. a écrit:...
_J'aimerai savoir si mon plan est valide, notamment au niveau des diamètres utilisés.
_Devrai-je utiliser du 16/20 pour les douches et baignoire ?
oui
_Je vois de plus en plus de personnes réaliser des bouclages pour l'eau chaude, je ne pense pas que ce soit utile dans mon cas ?
où se trouvera ce chauffe-eau ? isolé ? et les tuyaux ? combien de mètres ? quelle contenance ce ballon ?...
_Enfin, ai-je oublié des choses ou que devrai-je modifier ?
je laisse la place pour le schéma


Cordialement 
Fred
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Erreur sur l'alimentation du chauffe eau : le faire en 20/26 et surtout pas en 12/16 par une sortie de nourrice 1/2" sinon tout le circuit ECS sera bridé.

Alimenter la nourrice cuisine (évier et lave vaisselle) en 16/20, le 20/26 est surdimensionné.

Prévoir un départ avant le réducteur de pression pour alimenter le point d'eau extérieur.

Pas de système de filtration? Même un simple pot à cartouche?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Ton schéma va pas trop bien point de vue des sections de tubes...

Le clapet anti-pollution est avant la vanne d'arrêt juste derrière le compteur.
c'est le concessionnaire qui le fourni, est il est dans le regard compteur.


Au rdc, ton évier Lave- vaisselle, une nourrice raccordée en 16/20 est bien suffisante.


A l'étage, la douche et baignoire en 16/20 et l'alimentaton
du ballon doit être pris en bout de nourrices par un multicouche 20/26 et idem pour la sortie eau chaude du ballon 20/26.
(raccord multicouche 26 - 20/27).

Tu peut raccorder la nourrice eau chaude étage directement sur l'entrée, le T est en trop.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Ain
Tout d'abord merci pour avoir pris le temps de me répondre.

En ce qui concerne mon ballon d'eau chaude il s'agira d'un modèle 270L ou 300L soit pour 5 personnes, isolé.

Pour revenir au plan j'ai effectué quelques modifications en tenant compte de vos commentaires:




Douches et baignoire ainsi que l'évier de la cuisine sont désormais raccordés en 16/20.
L'entrée et la sortie du ballon se font désormais en 20/26.
Nourrice de la cuisine alimenté en 16/20.
En allant voir mon compteur effectivement ce dernier est équipé d'un clapet anti-pollution (la disposition est la même que sur le schéma)

Pour ce qui est du système de filtration je pense m'en passé.

Fred
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

En effet c'est beaucoup mieux comme ça

Corrige juste ça...

Tu peut laisser l'évier en 16/20 et mettre le lavabo en 12/16 avec un T inégal, tu peut "éventuellement" aussi changer le multicouche qui descend de la nourrice EC par un 16/20, tu aura assez de débit, le 26 est un peut gros.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Ain
Bonjour,

Ok CAM42 ! Modifs effectués.



Voilà, maintenant y'a plus qu'a ! 
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 03h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir