Bonjour,

Nous venons d'acheté une maison et l’installation (aux normes) est triphasée.
Le problème c'est qu'une phase n'est pas utilisée.
La seconde phase est utilisée pour l'éclairage et la hotte de la cuisine.
La troisième phase porte : sèche linge et lave linge, un radiateur, les prises (fours/frigo/...) et la prise 32A.

Du coup, j'ai cru comprendre que l'installation était quelque peu déséquilibrée et qu'il fallait un gros abonnement pour y faire face...

Actuellement, il y a le courant qui sort du compteur et qui rejoint un boitier séparateur de phase (je ne sais pas si ça s’appelle comme ça) et ensuite il y a un câble qui part vers un disjoncteur qui était prévu pour une pompe à chaleur (mais rien dessus), un second câble qui part vert un petit tableau pour gérer l'éclairage et enfin un troisième câble qui part vers un tableau plus important pour gérer le reste.

L'électricité étant un domaine ou je suis plutôt inexpérimenté (mon niveau de dépasse pas le changement de place d'une prise, tirage d'une ligne simple, ...) j'aimerai passer par un professionnel pour assurer le passage du triphasé vers le monophasé. Avant de les déranger pour faire des devis j'aimerai avoir une idée de ce que cela pourrait me coûter (une fourchette large serait suffisante).

Merci par avance pour vos réponses.  
Messages : Env. 20
De : Ploudalmezeau (29)
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ERDF en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ERDF de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).

Si vous n'etes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est effectivement pertinent

Il faudra contacter ERDF pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)

Il faudra également faire modifier votre installation intérieure par un électricien si vous ne vous sentez pas capable de le faire vous meme.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçues ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre boitier répartiteur
- changement des câbles vers vos tableaux différents tableaux
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²)
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA  (en tri vous aviez sans doute 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A)
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple)
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...)
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.


Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Il sera donc difficile d'avoir un prix sans qu'un professionnel viennent voir sur place.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Ploudalmezeau (29)
Nous ne sommes dans aucun des cas cités donc le passage semble pertinent.

A vrai dire je ne voyais pas ça aussi compliqué à faire donc l'intervention d'un professionnel semble tout indiqué en ce qui nous concerne.

Nous allons faire faire des devis d'électricien et auprès d'erdf pour en savoir un peu plus.

Si c'est trop cher, dans un premier temps je ferais au moins rééquilibrer les phases parce qu'une installation aussi déséquilibrée c'est de l'argent foutu par la fenêtre avec un gros abonnement.
Messages : Env. 20
De : Ploudalmezeau (29)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 19 mars 2024 à 18h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir