Présence terre circuit volet roulant Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 689 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous !

Ayant fait électricité de toute ma maison, je me posais une question : Faut il un fil de terre au niveau des interrupteurs de volet roulant, sachant que je n'ai que 4 fils à brancher (phase, neutre, phase montée , phase descente) . Ce sont des moteurs bubendorff

Merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
il n'y a pas lieu de mettre un fil V/J au niveau des inters de commande des volets roulants.
le fil de protection doit être présent au niveau de l'alimentation par contre .
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour,
merci pour la réponse,
En fait j'ai un réseau en étoile, c'est à dire une alimentation qui va sur une boite de dérivation qui ensuite repart sur chaque volet roulant, est ce que ça suffit de faire arriver un fil vert jaune dans la boite ? sachant que je n'ai pas de terre au niveau des volets

Merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Il faut que le fil soit présent à chaque volet (alimentations) , même si il n'est pas raccordé.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Moselle
Ok merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Haut Rhin
Bonjour,

Les moteurs Bubendorff ne necessitent pas de fil de terre car ils sont de Classe II d'isolation.

Bien cordialement
L'équipe Bubendorff
Messages : Env. 30
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 16h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir