Env. 80 message Savoie
Bonjour,
Je suis agriculteur et je vais avoir un bâtiment agricole à aménager pour y réaliser une miellerie.
Je vais devoir faire créer un raccordement edf et donc demander la validation du consuel.
Jai déjà réaliser l'électricité dans ma maison il y a 8 ans, mais là je ne sais pas à quelle réglementation je dois me fier.
Combien de prises, de point d'éclairage, prise rj45 ou pas, etc...? Le guide promotelec que j'avais à l'époque n'est pas adapté me semble-t-il.
Je précise que je n'ai pas de salarié, et qu'il n'y aura pas de douche ou baignoire pas de wc et pas de cuisine.
De plus, j'ai cru comprendre que le contrôle de l'installation sera réalisé par un bureau de controle privé et non pas le consuel. Est-ce bien cela ?
Par avance merci pour vos réponses,
Messages : Env. 80
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
pas de prise RJ si tu n'en a pas besoin, pas d'obligation
autant de prise que tu veux, pas d'obligation en quantité , mais IP 55  
autant de point lumineux nécessaires pas d'obligation en quantité, mais IP 55 
effectivement ce n'est pas le consuel mais un organisme agréé genre APAVE, socotec  dekra et les autres
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 80 message Savoie
Merci pour les réponses. Y-a-t-il un document regroupant ces informations, ou un livre ?
Je vais contacter un organisme de certification.
Merci,
Messages : Env. 80
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour ,
il y a la C 15 100 en consultation sur le site de l'AFNOR.
attention aussi si vous accueillez (même ponctuellement) du public
cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
tu as une solution de demander le consuel et que ce soit lui qui passe contrôler ton installation:
-avant de commencer tous travaux de la miellerie, tu déclare la demande consuel pour une dépendance.
-tu réalise la prise de terre générale d'une résistivité de moins de 100%
-tu installe un ou deux points lumineux
-tu installe une ou deux prises de courant
-si triphasé une prise triphasé
tu réalise un tableau de protection avec un inter différentiel 63 A 30 mA type A ou AC 2 poles ou tetra
avec un disjoncteur 10 A lumière
+un disjoncteur 20 A prise de courant
si tri un disjoncteur tri 20 A prise triphasé
-tu demande le consuel de préférence avec le branchement enedis réalisé pour pouvoir faire la liaison entre le tableau de protection et le disjoncteur enedis en 2 fois 16 mm² (mono) ou 4 X 16 mm² (tri)

cela suffit pour une demande consuel, qui ne passe pas pour le contrôle par un organisme agréé, ça évite un peu d'€uros à économiser (entre 250 et 350)
tu ne paye que la feuille consuel

je précise que endis fait bien les raccordements avant d'avoir le consuel MAIS ne mettent sous tension que quand ils on la feuille consuel validé 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 80 message Savoie
Merci pour les réponses.
J'avais en effet pensé à faire un raccordement simple dans un premier temps pour obtenir la visite du consuel.
Est-ce que la pose d'un coffret de ce type pourrais convenir pour la visite du consuel (en vérifiant l'quipement intérieur) ?: https://www.cash-electrique.fr/coffrets-de-chantier/627-coff[...]AwokEAQYBSABEgLAovD_BwE
Tu dis qu'il est préférable de demander le consuel lorsque le branchement enedis est réalisé. Cela veut dire qu'il est possible de demander le consuel sans branchement ? Juste avec un tableau éléctrique accroché au mur sans les fils 16mm2 qui arrivent ?
Par avance merci,
Messages : Env. 80
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
Surtout pas de coffret de chantier, des prises classiques étanches point barre et un tableau classique aussi que tu pourra garder, tu mets un double rangées  au lieu d'un simple voir triple si triphasé mais pour une miellerie je ne voit pas le besoin du triphasé

tu réalise une toute petite installation électrique, 2 lampes, 2 prises un tableau+ prise de terre comme décris plus haut pas plusss

oui pas besoin du branchement enedis; mais le consuel notera que la liaison n'est pas réalisée et tu sera certainement en attente de la feuille validée le temps que cette liaison soit faite
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 80 message Savoie
Ok merci. Je vais certainement demander un branchement triphasé, le materiel d'extraction de miel est régulièrement proposé en 380v.
Dans le cas où le consuel noterai que la liaison n'est pas réalisée, reviendra t il voir lorsque cette liaison sera effectuée ? En fait le tableau électrique définitif n'est pas tout à fait en périphérie du batiment actuel.
Le batiment actuel est un hangar à structure métallique avec bardage bois. Comment puis-je implanter le tableau sur la structure métallique ? Puis je faire une platine en bois ? Les'prises de courant peuvent être sur cette platine, au dessous du tableau ? Le point d'éclairage peut il être réalisé avec un projecteur fixé contre un poteau vertical (le plafond est à plus de 6m) ?
Encore désolé pour toutes ces questions, mais je préfère me renseignent correctement avant d commencer les travaux,
Par avance merci,
Messages : Env. 80
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Puy De Dome
Bonjour, pour faire votre installation correctement, il faut déjà savoir qu'elles sont vos besoins, type de machine, nombre, emplacement ainsi que si vous avez d'autre pièce (sanitaire, réserve), distance avec l'arrivé du réseau EDF. Après vous pourrez déterminer votre tableau de protection et votre câble d'alimentation.
Faire le minimum pour avoir juste le consuel est contre productif.
Par rapport à votre description du bâtiment, il faut déjà mettre l'ossature métallique à la terre, votre coffret électrique( si il est situé dans le lieu de production) devra être étanche comme l'appareillage murale et la lustrerie. L'éclairage se répartie en fonction de l'emplacement des machines pour éviter des zones d'ombre, fixer sur l'ossature. Pour la platine ça peux être du bois.
Par contre si c'est pour de l'alimentaire, il faudrais faire un caisson avec des panneaux sandwich blanc mais ça n'a rien avoir avec le consuel
Voilà j'espère avoir répondu à vos question
Messages : Env. 50
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Savoie
Ok merci pour la réponse.
Je ferais directement l'installation définitive.
Tout l'appareilleage sera étanche, ainsi que le tableau. Ce dernier sera installé dans une pièce technique.
Concernant la mise à la terre de l'ossature métallique, faut-il relier un seul poteau à la terre ou plusieurs endroits ?
Concernant la prise de terre, puis-je dérouler une tresse de terre dans une tranchée d'adduction d'eau potable ou edf ?
Par avance merci,
Messages : Env. 80
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

remi12 a écrit:Concernant la mise à la terre de l'ossature métallique, faut-il relier un seul poteau à la terre ou plusieurs endroits ?


il y a plusieurs méthodes pour le faire et ca dépend souvent de la taille du bâtiment
soit , on prend 1 poteau sur 2
soit , on prend tous les poteaux
soit , on prend les poteaux des angles

on peut le faire avec un 25 mm² cuivre ou du feuillard, c'est une question de coût …
cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Savoie
Ok merci
Messages : Env. 80
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
remi12 a écrit:
Concernant la prise de terre, puis-je dérouler une tresse de terre dans une tranchée d'adduction d'eau potable ou edf ?

Bonsoir,
Si votre installation n'est pas une habitation (donc soumis au Code du Travail), le ceinturage en fond de fouilles est obligatoire pour la prise de terre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Fay De Bretagne (44)
Thierry 01 a écrit:
remi12 a écrit:
Concernant la prise de terre, puis-je dérouler une tresse de terre dans une tranchée d'adduction d'eau potable ou edf ?

Bonsoir,
Si votre installation n'est pas une habitation (donc soumis au Code du Travail), le ceinturage en fond de fouilles est obligatoire pour la prise de terre.

bonjour 
tout à fait , et un contrôle de l'installation par  une entreprise genre socotec , 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Fay De Bretagne (44)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 80 message Savoie
Bonjour,

Merci pour les réponses.

Le bâtiment est déjà construit, c'est une rénovation. je ne peux donc pas faire de ceinturage en fond de fouille.

Quelle solution est donc à privilégier ? piquet de terre ou dans une tranchée ?

Par avance merci,
Messages : Env. 80
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 15h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir