Retour
Menu utilisateur
Menu

Après la GTL, demande de validation tableau

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 243 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Bonjour,
voici donc mon plan de tableau, au bon cœur de ceux qui pourront me le valider ou m'indiquer les erreurs à corriger
merci à tous

- Pour commencer, la répartition a été faite avec l'application "HAGER ID" sur Android
- Le but est d'être en conformité avec l'amendement 5
- Le tableau sera de grande taille, donc pas de problème pour les 20% de réserve que je n'ai pas indiqué sur le plan http://www.forumconstruire.com/construire/topic-317420-deman[...]ande-validation-gtl.php
- une domotique KNX sera mise en place, de ce fait toutes les connexions possibles en 1.5mm² seront en 1.5mm², donc 8 prises par disjoncteur 16A
- J'ai mis réparti les volets roulants sur 2 disjoncteurs sous 2 ID différents pour limiter l'effet d'une coupure
Je suis en raccordement de type 2 d'où le sectionneur en tête de tableau

Plan tableau
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A part le lave-linge qui devrait être sous un type A, cela me semble conforme, si on suppose que les circuits extérieurs sont attenants au batiment.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Je peux donc intervertir un réseau de prises avec le lave linge ?
Oui les circuits extérieurs sont sur les façades du bâtiment, que ce soit l’éclairage ou les prises
Merci
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui par exemple, ou mettre l'ID du bas en type A

A noter que 10A suffit la plupart du temps pour éclairage et VR, mais vous pouvez laisser vos 16A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Ariege
Vérifiez juste que votre PAC n'ait pas besoin d'un disjoncteur courbe D.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Pour la PAC je verrai cela avec le fournisseur, merci.

Par contre une autre question m'est venue ce week-end :
je suis en raccordement de type 2, j'arrive donc en 25mm2 sur le sectionneur, mais quelle section dois-je utiliser pour distribuer mes 4 rangées ? Dois-je rester en 25mm2 ou bien du 16mm2 suffirait ?

je ne pense pas pouvoir mettre de peigne vertical, car c'est une ref que je n'ai pas trouvée chez le fabricant du tableau

Merci
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Entre l'interrupteur sectionneur et les borniers du tableau : 16²

Entre les borniers et les ID :
- 10² si ID 40A
- 16² si ID 63²
- 16² si peigne vertical
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 15h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir