Bonjour à toutes et à tous,

Je suis technicien industriel et en train de finir de  rénover depuis 6 mois une maison dans laquelle je vais emménager fin de semaine prochaine (je suis célibataire).
Elle est en triphasé, abonnement heures pleines / heures creuses, 15A par phase.
J'ai un tableau 4 rangées avec inter diff 40A type A en tête de chaque rangée, enfin, plus que 3 maintenant.
Des disjoncteurs 20A-16A-10A-2A un pour le chauffe eau contacteur J/N et un télérupteur pour lumière couloir

Pourriez vous m'aider à résoudre deux de mes "soucis".
Le premier, pas vraiment important concerne l'équilibrage des phases.
Voici tout les consommateurs que j'ai :

Eclairage:
- cuisine
- salle de bain
- couloir
- salon
- chambre + bureau
- garage
Tout est sous gaine ICTA ø16mm section 1.5mm² en attente devant le coffret

Prises de courant:
- salle de bain
- cuisine
- couloir
- salon
- chambre + bureau
- atelier
- garage
Tout est sous gaine ICTA ø25mm section 2.5mm² en attente devant le coffret

Autres
- chauffe eau électrique mono (taille moyenne, aucune idée de la puissance)
- chaudière fuel mono (bruleur 210w + circulateur aucune idée de la puissance)
- machine à laver 1900W
- frigo/congélateur 120W
- four mono 3KW
Tout est sous gaine ICTA ø25 section 2.5mm² en attente devant le coffret

Dans le futur j'aurais certainement des consommateurs en triphasé type machine à bois

Pourriez vous m'aider à équilibrer tout ce beau monde?
A noter que j'ai déjà raccordé depuis 3 mois en temporaire la plupart des éléments ci dessus sur 2 phase, mais tout ne fonctionnant jamais en même temps, pour l'instant ça n'a encore jamais sauté.
J'envisage également de garder la dernière rangée pour frigo et éventuellement serveur info.

Le second problème est celui qui m'inquiète le plus.
Le tableau Legrand que j'avais commandé était prééquipé en mono, donc avec peigne vertical entre les 4 rangées.
J'ai donc acheté une barrette de répartition 3P+N comme ci dessous:
Legrand 404814
[img=485x336]https://www.laboutiquedubricoleur.fr/30060-thickbox_default/repartiteur-tripolaire-neutre-pour-coffret-drivia-largeur-13-modules-ref-404814.jpg[/img]
La doc annonce raccordement possible jusqu'à 16mm².
La semaine dernière je voulais finir de raccorder le tableau.
Etant donné que je n'aime pas le rigide en grosse section, j'ai donc acheté du souple et des embouts en 16mm² comme ça je suis tranquille.
L'arrivée du compteur est à moins d'un mètre du tableau.

Malheureusement, impossible de passer un embout sertit dans ces barrettes ....
Ma pince à sertir est de ce style là:


Les embouts sortent en forme de U, ils ne rentrent absolument pas dans la barrette de répartition.
J'ai vainement raccordé les 3 phases et neutre dans mes 4 interr diff de tête de rangée, sans embouts donc.
Et là, éclair, j'ai cramé un de mes interr diff, j'avais pas fait gaffe qu'un des brins du neutre touchait la phase...

Auriez vous une solution à me conseiller pour raccorder aisément du 16mm² sertit (phases et neutre) dans mes différents interr diff?

Interr différentiels 40A type A:
LEG411617
Tableau divisionnaire legrand Drivia 13 modules 4 rangées:
LEG401214
Bornier de répartition:
LEG404814



Merci beaucoup pour vos réponses
Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Bonjour
Passer du 16² pour 15 Amp par phase !!!! si il n'y a que un mètre, vous pouvez acheter du 10²

Pour l'équilibrage, vous répartissez d'abord les gros consommateurs (chauffe-eau, four, lave-linge) en éspérant que votre cuisson se fasse au gaz. Puis les prises et la lumière
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Pour la répartition, vous mettez de manière homogène sur les 3 phases, les gros consommateurs, les prises, les éclairage, les autres circuits (8 disjoncteurs maxi par différentiel)

Je suis étonné du peu de circuits électroménager que vous avez ?
Normativement il vous en manque 2 :
- plaque de cuisson (6² 32A), obligatoire même si vous etes au gaz
- 1 circuit pour sèche-linge ou lave-vaisselle

2/ Soit votre DB est un 10/30A et dans ce cas, vous mettez du 10² comme le suggère kersu

Soit votre DB est un 30/60A et alors il faudra changer les borniers
Peut être qu'un seul bornier pour le neutre comme celui-ci:
https://www.legrand.fr/pro/c[...]leu-l-62-mm
et un raccordement des phases directement sur les ID peu suffire.
Si vous avez besoin de repiquer les phases, mettre 3 borniers comme celui-ci :
https://www.legrand.fr/pro/c[...]oir-l-62-mm
Il doit y avoir ce qu'il faut par les fixer sur le tableau dans chaque coin

Pour alimenter les ID, mettre du 10² vu que ce sont des 40A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour
Tout d'abord merci pour vos réponses si rapides.
Effectivement le four fonctionne au gaz, et je n'ai pas de sèche linge, j'avais oublié de le préciser.
Pour la plaque de cuisson, pour l'instant je laisse ça de côté.
Je préparerais un câble du tableau à la cuisine à l'occasion.
De mémoire aucune idée du calibre du DB, je regarde ça cette après midi.
Vu ce que je suis amené à consommer, je pense que le plus raisonnable est de passer sur du 10² donc.
Merci pour vos réponses et les liens, je garde ça sous le coude au cas où j'ai besoin de passer dans une section de câble plus importante.
Bonne journée à vous
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Par contre si plaque électrique, il faudra la prévoir en tri avec protection adaptéee, sinon vos 15Amp par phase ne tiendront pas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Oui
J'ai regardé le calibre du DB, c'est un 10-30 calibré à 15A.
Et je suis partit avec du 10² sur les interr diff, ça passe mieux dans la barrette de répartition.
Il me semble même que c'est la section que mon fournisseur d'electricite m'avait mis en attente.
Donc pour l'instant tout est en 10².
Lorsque je recevrai mes machines, si ça vient à sauter, je ferais monter le calibre du DB et passerais en 16².
Encore merci pour vos réponses.
Bonne soirée
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Même à 30 Amp, vous pourrez rester en 10²
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 12h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir