Bonjour,

Suite à notre visite consuel, le rapport était non-conforme :( 
Je vous ajoute le rapport pour si vous pouvez m'aider.

1- Conducteur de protection (spots) : absence de continuité électrique (toutes pièces visitées) . 
J'ai installe de spots leds 5W. Et les spots n'ont pas de terre! alors je ne sais pas a quoi je vais branche la terre.... Est-ce que c'est obligatoire?


 2- Les conducteurs de phase (éclairage) de couleur inappropriée (vert/jaune, bleue) . 
Je me suis trompe dans le couleur et ça va être dure a changer ... car je ne vais pas casse tout le BA13 pour mettre une autre couleur.

Merci pour votre aide!
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Tu a mis du vert jaune et bleue pour la phase?

pas besoin de "casse" le BA13 tu a des gaines c'est fais pour ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Il faut obligatoirement la terre sur tous les points d'éclairage.
Même si elle ne sert pas (luminaire de classe II).
Le principe est d'être capable de racccorder de manière sécurisé, tous les types de point d'éclairage qui se succéderont durant la vie de l'habitation

2/ Le vert/jaune est interdit pour autre chose que la terre.
Le bleu est réservé au neutre, sauf dans l'usage de câble (type R2V) ou si on n'a pas besoin de neutre on peut s'en servir pour un autre usage.
Mais si ce sont des fils sous gaine, on peut en général les remplacer par simple tirage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Mais si les spots leds n'ont pas de pris de terre. Je dois le souder a une piece metalique?

Merci beaucoup pour votre reponse
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Bonjour,

Avez-vous un symbole "double carré" sur vos spots ? si oui, alors pas de raccordement de la terre dessus. Mais le conducteur de terre doit tout de même arriver dans la gaine au cas où vous décidiez de changer le type d'éclairage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Alors je ne sais pas je ne suis pas a la maison mais le modele es:

https://www.leroymerlin.fr/v[...]&xtcr=1
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Classe de protection 2 : appareil électrique avec double isolation => pas de raccordement de terre dessus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Merci beaucoup pour votre réponse ! Je ferme la question!
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous laissez la terre en attente sur un domino ou une borne à connexion automatique
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Yvelines
Et assurez-vous que la continuité soit assurée entre la prise de terre et l'extrémité du conducteur de protection...

Je ne rajoute rien, les réponses précédentes sont excellentes !
Messages : Env. 70
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 20h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir