Retour
Menu utilisateur
Menu

Plusieurs tableaux divisionnaires Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 269 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Aveyron
Bonjour 
Je vous expose ce que j'ai envisagé.
J'espère que quelqu'un aura la gentillesse de me dire si j'ai bon ou pas.

j'ai 3 tableaux divisionnaires à poser
1. garage (rdc)
2. appartement T5 (étage)
3. appartement T2 (rdc)
le DB et compteur seront en limite de propriété
je vais passer 32 m de câble (25 mm2) jusqu'à la chaufferie (au rez de chaussée, mitoyen avec le garage.)
Là, je compte installer un petit tableau avec borniers phase neutre et terre sur lesquels je brancherai le 25 mm2.
Ensuite de ces borniers j'alimente indépendamment en 16 mm2,  3 disjoncteurs 63 A (qui seront, bien sur dans ce même tableau) et toujours en 16 mm2 je vais rejoindre les 3 tableaux sur lesquels il y aura en tête des sectionneurs 63 A

1ère question: est ce que ce branchement est règlementaire?
2ème question: j'ai en ma possession 3 disjoncteurs de branchement 30/60A - 500mA type S
est ce que je peux les utiliser à la place des 3 disjoncteurs 63A du départ de l'installation
Cela me ferait faire une belle économie.
En sachant que j'aurai un contrôle consuel
Merci d'avance. 
Messages : Env. 30
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Oui

2/ Oui, mais je les aurait plutôt mis dans chaque logement à la place de l'interrupteur sectionneur.
De plus cela ne se met pas dans un tableau, donc cela va compliquer votre raccordement dans la chaufferie

Par contre je ne sais pas à quoi sont destinés ces appartements, mais si ce n'est pas pour votre propre usage mais pour de la location non saisonnière, chaque appartement doit avoir son propre branchement avec son propre compteur et disjoncteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Aveyron
Bonjour Carminas et merci pour votre intervention sur mon post.
c'est ma propre maison et le T2 c'est pour recevoir la famille et éventuellement de la location saisonnière.
J'avais pensé poser ces db sur des platines sous le tableau, qui, lui aurait juste servit à recevoir les borniers de raccordement.
Mais je crois que je vais faire ce que vous dite, poser les DB à côté des tableaux divisionnaires et poser les disjoncteurs 63A au départ dans le coffret avec les borniers.
Messages : Env. 30
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 20h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir