Nouvelle norme pour la salle de bain

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 549 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonjour,

J'aimerai savoir ayant déposé le permis de construite en 2014 suis assujettis à la nouvelle norme pour salle de bain:

https://schema-electrique.net/norme-electrique-salle-de-bain[...]ises-differents-volumes
*
Comme on peut le constater le volume 3 a disparu.

Le volume 3 imposait un IP X1 au minimun aujourd'hui un IP X0 serait donc admissible car hors volume 0, 1, 2 .

https://schema-electrique.net/norme-electrique-salle-de-bain[...]mes-securite-protection

Merci

Cordialement

Cachalots


Nouvelle norme A5 NF C 15-100
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Il n'y a aucun rapport avec le permis de construire. C'est applicable le jours ou le décret est publié
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Bien entendu que si, c'est le date du permis de construire qui fait référence pour déterminer quelle norme doit être utilisée.

Donc vu que votre permis est antérieur à novembre 2015, l'amendement A5 ne s'applique pas.
Il faudra bien préciser sur la demande d'attestation du consuel, la norme à laquelle vous faites référence.

Toutefois, rien ne vous empêche d'appliquer cet amendement de manière volontaire, mais il faut alors l'appliquer en totalité.
Je vous conseille donc cette solution cette dernière mouture de la norme étant dans l'ensemble (à part pour la répartition du tableau) plus permissive et simplificatrice
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Bon ben j'apprends une nouvelle chose alors. Désolé pour mon intervention trompeuse.
Carminas : tu as un lien vers un texte qui explique cette application par rapport à la date de permis. C'est pour ma culture générale.
C'est valable pour n'importe quel nouvelle norme ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, voir par exemple pour l'amendement A5


En général c'est indiqué dans les 1ère pages

Voir le dernier paragraphe qui dit que cela d'applique pour les permis postérieurs de 6 mois par rapport à la date d'homologation

On voit sur la 1ère page que la date d'homologation est le 27 mai 2015.
Donc la date qui fait foi par rapport au permis de construire est donc le 27 novembre 2015
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Et c'est logique.

La norme sur laquelle on se base doit être stable pendant la construction, sinon il faudrait défaire et refaire lors de nouvelles publications normatives en cours de construction.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
C'est vrai que c'est logique. Mais bon notre pays et la logique ne font pas toujours bon ménage.
En effet c'est très clair sur le document, et je me suis fais avoir sur un appel d'offre alors :( Je ne vais pas manquer de le rappeler au bureau de contrôle.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Dans le tableau des niveaux minimaux de protection requis pour divers locaux ou emplacements pour la salle d'eau dans le livre que j'ai (qui n'est pas à jour) dans le volume 3 de l'ancienne réglementation il faut de l'IP X1.

J'aimerai savoir avec le nouvelle amendement qu'elle est l'IP nécessaire pour la salle d'eau?

Car j'aimerai évité de passer de passer en IP 44 pour l'ensemble car pour avoir un matériel identique en IP dans la salle de bain c'est difficile à trouver, surtout les SPOTS et mon fournisseur travail seulement pour les spots en IP 65 et de l'IP20.

Dans la salle de bain j'ai une boite de dérivation dans le volume 3 en IP 20 donc interdit et je n'arrive pas à trouver un couvercle en d'IP supérieur. La boite de dérivation est de type modulo de schneider-electric.

Si le j'étais dans le cuisine le degré de protection serai de l'IP20.

Donc l'IP 20 est t'il valable dans la nouvelle réglementation dans la salle de bain hors volume 0, 1, & 2?

Merci

 Cachalots  
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Tien puisqu'on est dans les obligations. Dans le cas d'une rénovation. A partir de quel degré de rénovation, est on en devoir de respecter les nouvelles reglementations ?
Pour une rénovation totale de l'électricité a t'on l'obligation d'avoir un consuel ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
cachalots a écrit:Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Dans le tableau des niveaux minimaux de protection requis pour divers locaux ou emplacements pour la salle d'eau dans le livre que j'ai (qui n'est pas à jour) dans le volume 3 de l'ancienne réglementation il faut de l'IP X1.

J'aimerai savoir avec le nouvelle amendement qu'elle est l'IP nécessaire pour la salle d'eau?

Car j'aimerai évité de passer de passer en IP 44 pour l'ensemble car pour avoir un matériel identique en IP dans la salle de bain c'est difficile à trouver, surtout les SPOTS et mon fournisseur travail seulement pour les spots en IP 65 et de l'IP20.

Dans la salle de bain j'ai une boite de dérivation dans le volume 3 en IP 20 donc interdit et je n'arrive pas à trouver un couvercle en d'IP supérieur. La boite de dérivation est de type modulo de schneider-electric.

Si le j'étais dans le cuisine le degré de protection serai de l'IP20.

Donc l'IP 20 est t'il valable dans la nouvelle réglementation dans la salle de bain hors volume 0, 1, & 2?

Merci

 Cachalots  

Hors volume 0,1,2 et volume caché (sous la baignoire), aucun indice IP n'est requis.
Donc hors volume, vous pouvez mettre de l'IP20 si vous le souhaitez, et autant de boites de dérivation que vous voulez.
Faites toutefois cela avec bon sens, car à 2m25 au dessus de la douche on est hors volume et je ne sais pas si de l'IP20 est pertinent, même si 'est conforme.
La seule seul chose qu'il faut faire hors volume dans une pièce où il y a une baignoire ou une douche, c'est la liaison equipotentielle supplémentaire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Gwendalfr a écrit:Tien puisqu'on est dans les obligations. Dans le cas d'une rénovation. A partir de quel degré de rénovation, est on en devoir de respecter les nouvelles reglementations ?
Pour une rénovation totale de l'électricité a t'on l'obligation d'avoir un consuel ?

Bonjour
Il n'y a pas de texte clair sachant que la norme n'est pas rétroactive et il faut interpréter
Pour moi :
- en rénovation partielle ou en extension, les parties que l'on refait à neuf doivent être conforme à la norme en vigueur. On n'est pas obligé de toucher la partie existante, sauf si on veut une attestion de conformité du consuel, dans ce cas, il faut a minima, mettre cette partie en sécurité (bien remplir la demande d'attestation en ce sens)
- en rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf), il faut respecter la norme en vigueur, comme pour un logement neuf. Il n'y a pas forcément d'obligation d'avoir un consuel. Tout dépend ce que demande ENEDIS.

On peut toujours jouer sur les mots, par exemple garder un seul circuit de l'ancienne installation et du coup, ce n'est plus de la rénovation totale. C'est pour cela que je dit que ces règles sont sujettes à interprétation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Pour les spots au dessus de la douche à l'italienne je suivrai vos recommandations. 

Au dessus du lavabo donc hors volume les spots seront de l'IP 20 puisque cela est permis garce au nouvelle amendement A5 NF C 15-100.

Merci

Cordialement

Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 07h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir