Problème chauffage au sol
Bonjour à tous
Nous rencontrons de gros problèmes de chauffage dans notre chambre parentale... alors que la maison est toute neuve. Il s agit d un chauffage au sol avec pac. Il y fait constamment froid... Ce matin 15 degrés. Un expert thermique est passé missionne par le constructeur et il ne voit rien... Pas de pb de circulation de l eau et ne voit pas de grosses déperditions de chaleur et pas de bulles d air
Cette pièce est une chambre de 12m2 avec une petite salle de eau de 3m2. Le constructeur nous dit qu il faut un sèche serviette pour compenser... je trouve cela aberrant en terme de consommation par rapport à ce qui était prevu .... Qu en pensez vous?
Auriez vous un idée de ce qui pourrait coincer et les recours possibles?
Merci beaucoup pour votre aide
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
JM_68

Picto recompense Photographe

Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
Le 27/11/2017 à 22h38
La chambre est à l'étage ? au-dessus d'un garage ou sous les combles ?
Où est le thermostat ?
0
Adhérent AAMOI durant la construction
Partager
Benmu

Picto recompense Photographe

Messages : Env. 40
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
Le 27/11/2017 à 22h52
Bonsoir, nous avons pas mal galéré nous aussi. Ils nous a fallu pas mal d'interventions du chauffagiste, ainsi que le constructeur de la PAC pour arriver à faire marcher le plancher chauffant à 100%.
Chez nous certaines vannes étaient cachées, bref c'est vachement plus efficace de comprendre comment marche votre installation pour démontrer au constructeur les problèmes. Pour faire ça, il ne faut pas hésiter à mettre les mains sur les tuyaux apparents, trouver ou est l'eau chaude et le retour et deviner quelles sont les différents circuits.
Vous devez avoir aussi des nourrices et des petits robinets dessus qui laissent passer plus ou moins le débit des l'eau chaude, les tuyaux sont ils chauds à la sortie?
Tout ca, ça se règle mais c'est pas évident, a mon avis vous devriez demander à votre constructeur de faire le nécessaire et de demander au chauffagiste/installateur de venir vérifier leur installation. Ne les lâcher pas tant que ça ne marche pas. Bon courage !
0
Partager
elisa21

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 60000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 12 ans
Le 27/11/2017 à 23h01
Re: Problème chauffage au sol
Bonsoir

pepette161085 a écrit: Un expert thermique est passé missionne par le constructeur et il ne voit rien...

si " l'expert" est missionné par le cst.... sa mission est de répondre à la demande... du cst

Citation:
Auriez vous un idée de ce qui pourrait coincer ...

manque d'isolation ?
sans plus d'explications et sans plans , difficile d'aider.
0
Partager
pipine51

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 3000
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 27/11/2017 à 23h03
Bonsoir,
le chauffage au sol est une vraie daube. Quid des modifs après de la maison ? On ne peut plus rien bouger en cloison, salle de bain, etc...j'espère pour vous que vous n'avez pas un tuyau bouché, car il faudra tout casser ! Le mieux aurait été de faire en sorte de ne pas avoir besoin de chauffage !
0
Partager
Maxx29

Messages : Env. 400
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
Le 27/11/2017 à 23h17
Dans quel monde votre intervention serait utile pipine ??

C'est un forum d'entraide, l'auteur a un problème à résoudre, rien de plus.

Pas besoin d'être aussi agressif et condescendant.
0
Partager
Gerente

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 800
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 3 ans
Le 27/11/2017 à 23h19
pipine51 a écrit:j'espère pour vous que vous n'avez pas un tuyau bouché, car il faudra tout casser ! 

pipine, vous n'avez donc jamais entendu parlé de désembouage? j'ai vu beaucoup de récits et de retour sur ce forum sur les PC. Certains en ont depuis fort longtemps. Je n'en ai pas lu un seul ou il avait fallu tout casser.
0
Partager
Gerente

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 800
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 3 ans
Le 27/11/2017 à 23h35
Re: Problème chauffage au sol
pepette161085 a écrit:Nous rencontrons de gros problèmes de chauffage dans notre chambre parentale... alors que la maison est toute neuve. Il s agit d un chauffage au sol avec pac. Il y fait constamment froid... Ce matin 15 degrés.  Un expert thermique est passé missionne par le constructeur et il ne voit rien... Pas de pb de circulation de l eau et ne voit pas de grosses déperditions de chaleur et pas de bulles d air
Cette pièce est une chambre de 12m2 avec une petite salle de eau de 3m2. Le constructeur nous dit qu il faut un sèche serviette pour compenser... je trouve cela aberrant en terme de consommation par rapport à ce qui était prevu .... Qu en pensez vous? 

Bonsoir,
J'en pense que:
- un expert thermique qui ne voit rien, il faut qu'il change de métier
- un CST qui suggère de mettre un sèche serviette (probablement dans la salle d'eau?) pour chauffer la chambre, il n'est pas très futé non plus.

Comme dit par élisa les éléments que vous nous donnez sont bien trop succints pour se faire une idée.
Il faudrait savoir déjà si votre PC est régulé par une loi d'eau ou par un thermostat d'ambiance. Et dans ce dernier cas ou se trouve celui-ci.
Combien de pièces concernées par ce PC et combien de boucles et quelles longueurs? quand il fait 15° dans votre chambre combien il fait combien dans les autres pièces?

Il faut que vous regardiez votre étude thermique, et votre plan du plancher chauffant. 
0
Partager
pepette161085
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 1 an
Le 28/11/2017 à 21h10
Bonjour,
Merci en tout cas à ceux qui ont pris le temps de répondre.

Effectivement il le suggère dans la pièce d'eau attenante (il n'y a pas de porte entre la chambre et la salle d'eau).
le PC est actuellement en thermostat d'ambiance. Nous avons positionné le thermostat sur un bureau ne prenant pas le soleil. Nous avons aussi essayé la loi d'eau sans plus de succès.
Quand il fait 15° ds la chambre, il fait pile poil 20°C dans la pièce attenante (avec une consigne à 20°C)
Dans cette boucle il n'y a que cette chambre. La nourrice est toutefois dans l'entrée donc la boucle traverse le salon pour aller dans la chambre (5m de distance).
Nous avons boosté les débits ds cette pièce. Nous avons aussi vérifié qu'il n'y avait pas de perte de débit entre l'entrée et la sortie
nous avons aussi envoyé de la pression pour enlever d'éventuelle bulle d'air...
Nous avons aussi les photos de l'isolant posé sous le placo. Le constructeur a recassé la Chappe... il a doublé le pas des serpentins mais ça ne marche pas mieux.
Par contre Ce qui m'étonne c'est qu'hier par ex il faisait 24.5°C (exposé au soleil le matin) à 13h15 et plus que 17.5 à 18h30... (par comparaison la pièce attenante était à 22.5°C à 13h30 puis 21.5°C à 18h30). Autre chose quand le fameux expert est passé, il a fait un test de perméabilité à l'air dans cette pièce, et il m'a dit (même s'il ne l'a pas mis dans le rapport) que cette pièce ne respectait la norme RT2012... mais que le test se faisait normalement sur maison au complet et pas qu'une seule pièce donc que la maison pouvait respecter la norme au global-> Je pense qu'il y a un pb d'isolant mais je n'ai rien vu à la caméra thermique et l'expert non plus en terme de déperdition de chaleur...
J'essaye de vous poster un plan de mon RDC.
Merci en tout cas pour vos réponses.
0
Partager
pepette161085
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 1 an
Le 28/11/2017 à 21h23
plan
[img]no[/img]
0
Partager
pepette161085
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 1 an
Le 28/11/2017 à 21h24
Voici le plan
Bonne soirée à tous
0
Partager
JM_68

Picto recompense Photographe

Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
Le 28/11/2017 à 21h45
Avez-vous touché le sol et comparé celui de la chambre avec les autres pièces ? y a t-il une différence entre les pièces et également entre plusieurs endroits de la chambre ?
0
Adhérent AAMOI durant la construction
Partager
APELMOAPAPA

Messages : Env. 90
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 5 mois
Le 28/11/2017 à 21h56
Bonsoir,

Plusieurs causes possible:
-Vous avez combien de "départ" a votre nourrice pour le RDC ?
Ce serait pas étonnant qu'ils aient "économisés" sur le matos en vous mettant des longueurs de PER beaucoup trop long, (supposition) la chambre serait en bout de ligne...
-La baie coulissante problème de pose ou mauvaise qualité (j'espère pas les 2)

Etes-vous passez régulièrement sur le chantier pour voir l'avancé des travaux ?
Attention aux constructeurs peux scrupuleux qui paye a coup de lance pierre les artisants pour se garder le plus de pognons... c'est malheureusement souvent le cas Mad
0
Partager
elisa21

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 60000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 12 ans
Le 28/11/2017 à 22h52
Bonsoir

R+1 complet ? quelle iso au dessus de cette chambre ? et au sol ?

ce plan ressemble à un plan habitable + garage transformé en chambre...
si c'est le cas, il se peut que l'iso soit moins performante pour cette partie.
0
Partager
Gerente

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 800
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 3 ans
Le 29/11/2017 à 00h33
pepette161085 a écrit:Nous avons aussi les photos de l'isolant posé sous le placo. Le constructeur a recassé la Chappe... il a doublé le pas des serpentins mais ça ne marche pas mieux.

isolant sous la chappe plutôt non? chappe cassée pour doubler le pas, c'est que le problème ne date pas d'aujourd'hui alors. Mais en doublant le pas et en gardant bien sur une boucle unique il a forcement beaucoup allongé celle-ci. Vous avez la longueur avant, et après.
Les pas et longueur de chaque boucle, ainsi que les débits par boucle étaient à l'origine déterminés par une étude faite par le fabricant du plancher. Elle doit vous avoir été communiqué. En doublant le pas d'une boucle on bouleverse tout, et ceci ne devrait être fait qu'avec une nouvelle étude. Ca a bien été le cas?
Citation: Par contre Ce qui m'étonne c'est qu'hier par ex il faisait 24.5°C (exposé au soleil le matin) à 13h15 et plus que 17.5 à 18h30... (par comparaison la pièce attenante était à 22.5°C à 13h30 puis 21.5°C à 18h30).

Votre pièce était à 15°, donc avec des parois froides. Le soleil a d'abord réchauffé l'air mais n'a probablement pas eu le temps de chauffer les parois et l'ensemble des mobiliers. Il est donc normal qu'une fois le soleil parti le refroidissement soit beaucoup plus rapide.
Citation: Autre chose quand le fameux expert est passé, il a fait un test de perméabilité à l'air dans cette pièce, et il m'a dit (même s'il ne l'a pas mis dans le rapport) que cette pièce ne respectait la norme RT2012... mais que le test se faisait normalement sur maison au complet et pas qu'une seule pièce donc que la maison pouvait respecter la norme au global-> Je pense qu'il y a un pb d'isolant mais je n'ai rien vu à la caméra thermique et l'expert non plus en terme de déperdition de chaleur...

Heureusement que la perméabilité à l'air ne se fait pas pièce par pièce. D'ailleurs c'est un test qui se fait par mise en dépression, je ne vois pas comment il aurait fait ça.

Si vous ne l'avez déjà fait, investissez dans un thermomètre à infrarouge. on en trouve à partir de 30€ et vérifiez d'abord la température du sol dans votre chambre en commençant par l'encablure de la porte, la ou entre et sort la boucle. Et aussi les tuyaux de départ et retour de boucles au niveau de la nourrice. Et continuez par les parois verticales (y compris le vitrage) et plafond.

Je vois chappe dans le revêtement de votre chambre. Vous y avez mis un parquet compatible PC?

Autre 
1
Partager
En cache depuis le mercredi 13 décembre 2017 à 17h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Aérothermie:chauffage au sol et eau chaude? »
Discussion lancée par - 7 réponses
« CHAUFFAGE AU SOL ÉLECTRIQUE CHAUFFE EN PERMANENCE »
Discussion lancée par - 2 réponses
« Poêle granules ou pac/chauffage au sol »
Discussion lancée par - 2 réponses
« Votre avis sur système thermalu ( chauffage au sol ) »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Chauffage au sol qui ne chauffe pas »
Discussion lancée par - 11 réponses
« Refaire l'habillage d'un insert »
Discussion lancée par sodapop - 44 réponses
« Poele à pellet red primula hydro comment résoudre un problème »
Discussion lancée par Marianneguidez - 3 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir