Baisse pression

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 343 fois
Laurent-17
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
Le 22/12/2017 à 08h53
Baisse pression
Bonjour,

Après avoir lu beaucoup de topic sur le forum concernant les baisses de pression pour les chaudières,je souhaite regarder ca de plus prêt sur la mienne.
Voilà, je suis en face de la nourrice et de la chaudière, et je souhaiterai fermer le circuit de chauffage, afin de savoir si la baisse de pression viens du circuit où de la chaudière.
Mais voilà je ne trouve pas les vannes d arrêt.pouvez vous m aider
Merci.


0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
president13

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
Le 22/12/2017 à 09h16
Bonjour,
et les robinets sous la chaudière?
0
Partager
Laurent-17
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
Le 22/12/2017 à 09h30
Ba justement je n arrive pas à fermer le robinet bleu et rouge. J ai donc supposé que il ne se ferme pas.
0
Partager
president13

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
Le 22/12/2017 à 10h01
Laurent-17 a écrit:Ba justement je n arrive pas à fermer le robinet bleu et rouge. J ai donc supposé que il ne se ferme pas.

il faudrait d'abord désactiver le chauffage au niveau de la chaudière (pour éviter que le circulateur ne tourne). Puis une fois réseau de chauffage éteint tourner les vannes (quart de tour que dans un sens).
Si ça ne tourne pas, c'est surement grippé.
1
Partager
Laurent-17
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
Le 22/12/2017 à 13h41
C est exactement ca, une fois couper, j ai réussi à fermer les robinets. Je fait mon diagnostic et je vous raconte tout ça. Merci
1
Partager
Laurent-17
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
Le 01/01/2018 à 23h22
Bonsoir,
Après plusieurs essai, je n ai pas de fuite au niveau du circuit de chauffage.
Par contre, Lorsque j éteins la chaudière j ai un goute a goute qui sort au niveau de l évacuation de la condensation.
La fuite doit venir de l intérieur. Par contre je ne sais pas comment procéder pour la trouver plus précisément.

Si quelqu'un peux m'aider .
0
Partager
president13

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
Le 01/01/2018 à 23h54
Laurent-17 a écrit:Bonsoir,
Après plusieurs essai, je n ai pas de fuite au niveau du circuit de chauffage.
Par contre, Lorsque j éteins la chaudière j ai un goute a goute qui sort au niveau de l évacuation de la condensation.
La fuite doit venir de l intérieur. Par contre je ne sais pas comment procéder pour la trouver plus précisément.

Si quelqu'un peux m'aider .


Bonsoir.
Qu'il y ait de l'eau au niveau de l'évacuation de la condensation c'est un peu normal. Le goutte à goutte s'arrête à un moment ?
Une petite photo et référence de la chaudière seraient un plus.
0
Partager
Laurent-17
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
Le 02/01/2018 à 08h16
Bonjour




La chaudière est une weishaupt WTC 25-A.

Lorsque j'ai fait mon essai, j ai éteins la chaudière, vider l'eau du siphon et j ai placer un bac dessous durant 3h et le goute a goute ne c est jamais arrêter. J ai récupérer 90 ml d eau
0
Partager
president13

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
Le 02/01/2018 à 11h31
J'ai regardé la notice. On ne voit pas très bien. Le siphon est derrière le circulateur. un tuyau spirale PVC en ressort en haut à gauche est redescend vers l'évacuation eaux usées? (la gaine sur votre photo en bas à gauche).
Mais c'est monté comment derrière. une photo de l'interface siphon avec le reste pour mieux observer serait top.
0
Partager
president13

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
Le 02/01/2018 à 11h48
Si cette fuite est avérée au niveau de la récupération des condensats, ça risque de provenir d'une fuite au niveau de l'échangeur à condensation.
Il faudrait faire le test, en arrêtant la chaudière, regarder la fuite d'eau, et faire chuter la pression du circuit. Si ça s'arrête à ce moment là, c'est que c'est bien au niveau du circuit de chauffe (et non un surplus de condensats qui reste dans le compartiment de chauffe).
1
Partager
Laurent-17
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
Le 03/01/2018 à 21h22
Bonjour, je vous remercie pour vos conseils.
J ai réussi à faire venir mon chauffagiste hier après midi. Selon lui par rapport à son expériences, il pense que c est le vase d'expansion . il à regonfler le vase qui était bien redescendu, entre 400 et 200gr (je me souviens plus).
Ca fait maintenent 30 h qu'il a fait la manipulation et je me rend compte que la chaudière baisse de nouveau en pression. cependant elle baisse moins vite.
Pour info en 24h je devais remettre de l eau car elle passé de 1,5 à 0,8. Depuis la manipulation du chauffagiste, elle a baissé de 1.5 à 1.2 bar en 30h.

Pensez vous que le vase d expansion est bien en cause ? Selon lui il serait très fatigué.
0
Partager
claf42190

Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 8 mois
Le 04/01/2018 à 11h56
C'est normal !
Dans l'eau que vous rajoutez il y a des gaz dissous qui se régaifient en chauffant et ce gaz est évacué par les purgeurs automatiques.
D'autre part votre chaudière murale a un vase très petit et surement trop petit pour votre installation de chauffage, sachant que des vases s'dditionnent sur un réseau il faut laisser celui de la chaudière et rajouter un autre (qui sera beaucoup moins cher) ailleurs sur le réseau de chauffage
0
Partager
Laurent-17
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
Le 04/01/2018 à 20h18
Je me demande surtout si le vase expansion est bien en tord. Ca fait maintenant 1 semaine que je rajoute de l eau tout les jours. C est difficile de quantifier l eau mais je pense que je doit rajouter au minimum 1 litres. Sur un petit vase d'expansion de 5 - 7 litres, le purgeur se serait declanché!!
Pour info nous avons un chauffage au sol sur 90m2.
Si l eau ne sort pas par le purgeur et ni par le planché chauffant, j ai du mal à croire que le vase d expansion soit en tord.
0
Partager
president13

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
Le 04/01/2018 à 20h24
Il n'a rien dit le chauffagiste concernant le goutte à goutte du siphon?
0
Partager
Laurent-17
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
Le 05/01/2018 à 07h23
Il m a expliqué qu il n y avait pas de rapport avec une baisse de pression (circuit de chauffage) et une éventuelle fuite du corps de chauffe. Car les brûleurs chauffe un liquide caloporteur qui chauffe ensuite le circuit d eau.
Je ne sais pas si je m expliqué bien.
0
Partager
En cache depuis hier à 21h52

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Trou de sortie de chaudière à gaz avant ravalement »
Discussion lancée par newty - 3 réponses
« Condensation humidité dans la chaudiere »
Discussion lancée par filou78 - 4 réponses
« Gaz citerne »
Discussion lancée par BEDA17 - 10 réponses
« Quel chauffage choisir ? »
Discussion lancée par Magaloche35 - 11 réponses
« Commande DIEMATIC - Nombre d'IMPULSIONS de cycles d'allumage »
Discussion lancée par FraKa - 22 réponses
« Votre avis sur mon devis de chaudière gaz à condensation »
Discussion lancée par Lastronome - 5 réponses
« Quel chaudiere ? (gaz) »
Discussion lancée par snopims - 3 réponses
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir