Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelques questions tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 309 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 700 message Morbihan
Bonjour,

Dans le cadre d'une construction neuve, j'envisage de créer un tableau divisionnaire dans mon garage pour des questions d'optimisation d'étanchéité à l'air de la maison (partie chauffée).

J'ai quelques questions sur le sujet (après avoir potassé mon livre de chevet sur l'électricité ! )

Je compte mettre les éléments suivants dès le départ dans ce tableau divisionnaire :
- 2 circuits de prises extérieures (5 prises)
- 6 circuits d'éclairage extérieur (7 point lumineux)
- 2 circuits de BSO (12 BSO)
- 1 pompe de relevage et une électrovanne pour la phyto
- 1 pompe pour la cuve de récupération d'eau
- 1 porte de garage
- 1 circuits de prises dans le garage (7 prises)

les éléments suivants seront cablés (passage des gaines) mais pas connectés dans le tableau :
- 1 prise spécialisée pour un congélateur
- 1 prise spécialisée pour un frigo (inutile peut-être ? on peut brancher un frigo sur un circuit de prises standrds ?)
- 1 prise spécialisée pour un lave-linge
- 1 prise spécialisée pour un sèche-linge
- 1 circuit pour un abri de jardin (1 prise + 1 point lumineux)

Par la suite, les éléments suivants pourront être ajoutés (au fur et à mesure en fonction des finances) :
- 1 portail
- 1 store banne
- 1 pompe immergée (arrosage).

Et enfin, je voudrais pouvoir être en mesure d'installer une installation de recharge pour un véhicule électrique.

Ouf ...

Quel calibre de disjoncteur faut-il mettre au départ du tableau général et quelle section de câble faut il passer pour relier les 2 tableaux (distants de 5m maxi je pense) ?
passive56.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 6² : 7kW maxi disj 32A maxi
- 10² : 11kW maxi disj 50A maxi
- 16² : 14kW maxi disj 63A maxi
Compte tenu de la recharge de véhicule électrique, du LL et du SL prévoyez large.

Personnellement je partirai sur du 16².
Sur 5 mètres l'écart de prix ne sera que d'environ une dizaine d'euros par rapport au 10² et au moins ce sera évolutif.
Mais du 10² reste acceptable.

Quand au disjoncteur je pense qu'un 40A qui permet 9kW et qui ne coute pas grand chose, sera un bon compromis pour commencer.
Vous pourrez toujours passer à 63A ultérieurement si vous voyez qu'à l'usage ce n'est pas suffisant.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 700 message Morbihan
Bonjour Carminas,

Merci de prendre le temps de me répondre !

Ok pour la section de 16². Je pensais faire large sur ce sujet mais je ne savais pas jusqu'où on pouvait aller. Le tableau dans mon bouquin (longueur et section de câble en fonction du calibre du disjoncteur) s'arrête à 10mm² pour 32A !

Une question annexe qui me vient à l'esprit concernant le passage de ce câble. S'il m'arrivait d'installer à l'avenir des panneaux photovoltaïque au dessus du garage (auto-consommation avec injection du surplus dans le réseau public), d'après ce que je comprends des schémas dans mon livre, j'ai simplement besoin de connecter cet équipement à mon réseau (au tableau principal ou divisionnaire), et donc pas besoin de tirer un câble spécifique entre la maison et le garage, c'est bien ça ?
Pour schématiser :
panneau + onduleur -> coffret de protection dédié -> réseau AC (dans le tableau divisionnaire en l'occurrence).


Concernant le disjoncteur (40A conseillé pour démarrer donc), concrètement, il s'installe seul dans le tableau principal (directement relié au bornier et pas derrière un interrupteur différentiel), et dans le tableau divisionnaire, on arrive sur un interrupteur différentiel et on met ses disjoncteurs derrière, si j'ai bien compris ?
Du coup, comment ça se passe si on a besoin de faire évoluer (augmenter) le calibre du disjoncteur au départ du tableau principal ? On est obligé de couper tout le courant au disjoncteur de branchement ? Ne vaut-il pas mieux mettre un interrupteur sectionneur devant ?
passive56.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Loire Atlantique
Salut,

Le problème serait le même ;o). enfin j'ai pas du comprendre ton raisonnement Unsure. Si tu mets un autre sectionneur en amont, il faudra le changer si tu change la configuration. Si tu as peur du changement et éviter de tout couper dans l'avenir, installe directement le 63A au lieu du 40A Smile
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 700 message Morbihan
Question c... effectivement, j'avais pas vu qu'un interrupteur sectionneur avait également un calibre ! Smile
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous inspirer de ceci :




Dans le tableau divisionnaire, il vous faudra au moins 2 interrupteurs différentiels vu le nombre de disjoncteurs prévus (pour rappel 8 maxi par ID)

Si une fois dans la vie de l'installation, il faut couper le disjoncteur de branchement pour faire une maitenance, cela ne me semble pas un problème

Pour les panneaux photo voltaïque, je ne connais pas assez le sujet pour vous aider.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 700 message Morbihan
Carminas a écrit:Vous inspirer de ceci :



Merci pour le schéma, ça correspond bien avec ce que j'avais en tête (ou vice versa)

Carminas a écrit:
Dans le tableau divisionnaire, il vous faudra au moins 2 interrupteurs différentiels vu le nombre de disjoncteurs prévus (pour rappel 8 maxi par ID)

Oui oui, une règle de base

Carminas a écrit:
Si une fois dans la vie de l'installation, il faut couper le disjoncteur de branchement pour faire une maitenance, cela ne me semble pas un problème

En fait c'est parce qu'il y aura de a domotique dans la maison (knx) et ça m'ennuie un peu de tout arrêter/redémarrer. Je pense que je vais partir directement avec un disjoncteur de 63A (je ne vais pas m'embêter pour quelques dizaines d'euros, c'est pinuts sur le total de l'installation ! ).

Carminas a écrit:
Pour les panneaux photo voltaïque, je ne connais pas assez le sujet pour vous aider.


Je vais aller me rancarder dans le forum adéquat. Merci encore !
passive56.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 14h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir