Retour
Menu utilisateur
Menu

Deplacer un groupe de securité de chauffe-eau

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 978 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Paris
Bonjour à tous,

Alors voilà, pour pouvoir optimiser les rangements dans ma cuisine, je cherche à déplacer le groupe de sécurité qui se trouve sous mon chauffe eau (il est à la verticale sur un mur).

Concrètement le groupe de sécurité est droit en dessous du chauffe eau directement raccordé à l'entrée du ballon, et je souhaiterai savoir si cela ne pose pas de problème de poser un coude pour partir à l'horizontale pour se retrouver collé au mur, et placer un second coude pour se retrouver à descendre à la verticale le long du mur pour y remettre le groupe de sécurité ( celui-ci disposant d'un bac de récupération d'eau qui doit se trouver à la verticale).

Voilà une photo de l'installation actuelle, avec le mur à droite donc ( la photo a été pivoté à 90 je ne sais pas pourquoi)


Le but est de placer le groupe de sécurité à coté des autres tuyaux le long du mur.

Y'a t'il des contre-indication à placer des coude à cet endroit de l'installation ?

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Si le boulot est bien fait, je ne vois pas de contre-indications.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Déporter un groupe de sécurité ne pose pas problème, si il est plus haut que le ballon
il faut juste mettre une vanne de coupure pour pouvoir vidanger, c'est tout.

C'est vrai que les flexibles sont pas au top...
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Paris
Ok, merci pour ces conseils.
Le groupe de sécurité va bel et bien rester en dessous du chauffe eau, au maximum au niveau le plus bas du ballon et non plus en dessous. Mais je pense que l'écoulement pour la vidange ne posera pas de problème, à part peut être un fond d'eau.


Plus qu'à trouver les bonnes tailles et dimensions de raccords.
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Paris
Dernière question à propos de ce déplacement , je me demandais si il était possible d'installer du flexible (identique à celui utilisé sur la photo), mais cette fois-ci entre le chauffe eau et le groupe de sécurité.
Car ce sera bien plus flexible, pour le positionnement du groupe de sécurité.

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Oui pas de soucis a utiliser du flexible inox.
Il faut juste faire attention au diamètres intérieur des flexibles qui doivent être
en adéquation avec les tubes cuivres EC/EF.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Paris
Merci Cam42, parfait je ferai attention à ces diamètres, merci encore pour ces conseils.
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Dordogne
[font=Verdana, sans-serif]Bonjour à tous,
[font=Verdana, sans-serif]...il y avait une fuite du raccord thermostat/chauffe-eau qui a été installé au-dessous l'évier,.
Il s'agit d'un chauffe-eau de 15 litres avec les raccords en haut, installé il y a un an et demi. Comme le compartiment dans lequel il se trouve le thermostat est fermé par un couvercle, l'eau vaporisée ne pouvait pas échapper facilement et coulait vers le côté en mouillant l'isolation et rouillant la cuve.
Parce qu’il n’y avait pas de place pour un groupe de sécurité au-dessous l’évier je l’ai installé à quelque mètres déportés avec un tuyau de 16 mm.
J’ai rapporté le problème à Atlantic avec quelques images.
Ils ont découvert l’absence du groupe de sécurité dans le cabinet au-dessous l’évier et disaient que l’appareil est ‘implosé’ à raison d’absence d’un groupe de sécurité à l’environ immédiat.
L’argument que le chauffe-eau – également – d’Atlantic m’a servi pendant 17 ans satisfaisant, n’avait aucune valeur.
Fin de la discussion.
Qui a raison ?
A bientôt,
Bricofil
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le dimanche 24 mars 2024 à 19h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir