Chaudière IS qui disjoncte.

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.426 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message
Sad
J'ai un problème avec une chaudière Idéal Standard Xenium 27Kw, avec bruleur Helis Mi500. Bien que branchée seule sur une ligne séparée, avec son différentiel bipolaire 10A, elle disjoncte continuellement plusieur fois par jour de manière irrégulière. Quand elle disjoncte il y a un gros flash dans le boitier du bouton de réarmement. J'ai cette chaudière depuis Septembre, elle a ce problème depuis Novembre, pendant les 2 mois de froid sec (janvier, février) elle a fonctionné correctement et depuis 15 jours que le temps est humide elle recommence à disjoncter. Elle est installée dans un garage non chauffé. Si quelqu'un à rencontré ce genre de problème avec ou sans conditions similaire, merci de répondre.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 1000 message Saumur (49)
Pourquoi se prendre la tête elle est sous garantie ? on ?
Messages : Env. 1000
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
defaut de terre avec remonté par le neutre ?
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
Messages : Env. 2000
De : Les Pieux (manche) (50)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message
BONJOUR
si ca peut aider les ideal standard sont les memes que chappee
chappee en rouge
ideal en jaune
c etait un ptit renseignement en passant
a+
pour ton prob d apres ce que tu dis ca sent le defaut d isolement a verifier avec un megometre la pompe de circulation
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
Effectivement elle est sous garantie mais IS cherche la source du problème du côté de l'installation électrique, plus que du côté chaudière. Je pense personnellement que le problème est lié à de la condensation dans un boitier électronique du brûleur ou de la chaudière. Quand elle est sollicitée régulièrement elle ne disjoncte pas, mais dés que le temps se radoucit et qu'elle est moins sollicitée elle disjoncte aléatoirement.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message
BONSOIR
on repprend tout au debut quand ca disjoncte c est quoi qui saute le disjoncteur edf le differentiel d une rangee de disjoncteurs ou le petit disjoncteur qui protege la ligne chaudiere ?
A+
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
Pour être précis c'est le "petit disjoncteur qui protege la ligne chaudière". Disjoncteur bipolaire 10A sur lequel le câble d'alimentation de la chaudière est branché. Le fusible 6.3A de la chaudière à fondu 1 seule fois.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message
BONJOUR
a ton premier post tu marque disjoncteur differentiel donc si c est un differentiel qui protege la ligne c est bien un probleme d isolement sur un composant de la chaudiere
perso je commencerais par tester
la valeur de ta terre generale
le disjoncteur differentiel
la pompe de la chaudiere
je sais que certaine chaudiere deconnent si la terre est pas bonne ou innexistante mais normalement elles demmarrent pas et se mettent en securite mais de la a faire sauter le diff
a l heure qu il est je n ai pas d autres idees
pourtant id ou chappee c est du tres bon matos
a+
SI TU ES SUR MONTPELLIER TU OFFRES LE CAFE ET JE TE REGARDES TON BINZ
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
Je ne pense pas que ce disjoncteur soit un différentiel, sinon il aurait une indication portant sur l'intensité différentielle. C'est juste un disjoncteur remplaçant un fusible 10A, il est bipolaire car il coupe la phase et le neutre. Mes investigations démontrent que le défaut se produit si la chaudière n'est pas sollicitée régulièrement. Certains éléments demande plus de puissance aprés avoir refroidi, étant donné que seul le brûleur possède un moteur qui ne fonctionne pas en continu et que le démarrage crée une pointe d'intensité; si ce moteur grippe à froid, il demande plus d'intensité pour ce lancer ou maintient une intensité de démarrage plus longtemps que prévu et provoque le défaut.
Est ce que mon raisonnement tient la route ?

A+

PS : je ne suis pas de Montpellier mais de Vichy
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
L'installateur me change la console de régulation et le brûleur Samedi. Il parait que chez IS c'est une source de problème connue.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
La panne a été trouvée, le câble qui relie la chaudière au brûleur n'était pas passé dans le passe-fil et touchait le corps de chauffe, il a tout simplement fondu.
Un technicien IS se déplace courant de semaine prochaine pour reconstruire le circuit électrique.
Merci à ceux qui avait trouvé une mise à la terre inoportune.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 18h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir