Bonjour,

Je suis en train de rénover une maison de 1935, qui a connu de gros travaux vers 1980, incluant notamment la création d'un WC à l'étage. Problème : lors de la création de ce WC, ils n'ont pas créé d'évent primaire, ce qui fait qu'à chaque fois que nous tirons la chasse d'eau de ce WC, le siphon se désamorce avec les inconvénients qui l'accompagnent (mauvaises odeurs). Il va donc falloir que je crée, tôt ou tard, un évent.
Problème, la place est restreinte dans ce WC, donc faire passer un tuyau de 100 en PVC ne sera ni esthétique, ni pratique (gênerait l'ouverture de la fenêtre, qui fait la largeur de la pièce). Je pensais faire un carottage dans le mur derrière le WC, en-dessous de la fenêtre, et faire cheminer à l'extérieur le tuyau vers le haut. Sachant que ce n'est pas une face très visible, donc avoir un tuyau extérieur ne posera aucun problème d'ordre esthétique.
Ma question : est-ce que cela est acceptable, ou dois-je absolument faire monter le tuyau à travers combles et toit ? Dans le cas où ma solution est acceptable, dois-je absolument monter au-dessus du toit en termes de hauteur, ou suffit-il de m'arrêter 40 cm au-dessus de la fenêtre ?
Merci pour toutes vos réponses !
Une difficulté n'en est plus une, à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. (BP)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
Avez-vous penser a mettre un aérateur à membrane ?
Cela pourrait vous éviter de gros travaux et pourrait suffire...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Rouillon (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
Voici un lien expliquant le fonctionnement :lien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Rouillon (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rhone
Bonjour

Perso jamais vu de VP comme ça, mais cela devrait marcher attention toutefois à la remonté d'odeur c'est pour cela qu'elle sont placé sur les toits à la base.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Le lien donné au dessus est faux, ils ont arrangé le texte a leurs sauces en oubliant le principal.
Les aérateurs a membranes communément clapets anti-vide peuvent être installer sous réserve
qu'au moins une ventilation de chute débouche a l'air libre...


Voilà le texte qui fait office pour tout les départements..

Réglement sanitaire départemental (art 42).


" SECTION 2 - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES
Article 42 - Evacuation
L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être assurée en permanence.
Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout public ou le dispositif de
traitement des eaux usées et l'atmosphère extérieure, au travers des canalisations et descentes d'eaux usées des
immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage.
Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent être prolongées hors combles
par un évent d'une section intérieure au moins égale à celle de ladite descente.
Des évents peuvent être toutefois remplacés par des dispositifs d'entrée d'air ayant été reconnus aptes à
l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1969 portant
création d’une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou
équipements utilisés dans la construction (Journal Officiel du16 décembre 1969).
L'installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu'au moins un évent assure
la ventilation :
- d'une descente d'eaux usées par bâtiment ou par maison d'habitation individuelle ;
- d'une descente d'eaux usées par groupe de vingt logements ou locaux équivalents situés
dans un même bâtiment ;
- de toute descente de plus de 24 mètres de hauteur ;
- de toute descente de 15 à 24 mètres de hauteur non munie d'un dispositif d'entrée d'air
intermédiaire ;
- de la descente située à l'extrémité amont du collecteur recueillant les effluents des
différentes descentes.
Ces dispositifs d'entrée d’air ne peuvent être installés que dans des combles ou espaces inhabités et
ventilés ou dans des pièces de service munies d'un système de ventilation permanente (W.C., salles d'eau, etc...)
à l'exclusion des cuisines. Ils doivent être facilement accessibles sans démontage d'éléments de construction et
s'opposer efficacement à toute diffusion dans les locaux d'émanation provenant de la descente.
En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer les évents nécessaires à la ventilation des
installations d'assainissement autonome.
Il est interdit d'évacuer des eaux vannes dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales et
réciproquement.
Par dérogation de l’autorité sanitaire seule l’évacuation d’eaux ménagères peut être tolérée dans
lesdits ouvrages lorsque le système d’égout public le permet.
Raccordement et relevage doivent être aménagés de façon que la stagnation des eaux soit réduite au
minimum et qu'il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz dangereux.
Aucune nouvelle chute d'aisance ne peut être établie à l'extérieur des constructions en façade sur rue.
Dans le cas où la voie publique desservant l'immeuble n'est pas pourvue d'un ouvrage d'évacuation des
eaux usées, toutes les eaux usées sont dirigées préalablement à leur éloignement sur des dispositifs
d’accumulation ou de traitement répondant aux exigences formulées par des textes réglementaires spéciaux."
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
Oui sauf que dans la location où je suis c'est posé exactement comme décrit sans qu'aucune chute débouche à l'air libre et cela marche bien...
Le problème soulevé ici peut être résolu simplement par ce biais sans se lancer dans de gros travaux..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Rouillon (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 200 message Clermont-ferrand (63)
Merci pour vos réponses, si je comprends bien ce que dit CAM42, un évent primaire par le toit correspond aux règles de l'art et à la législation en vigueur. Je pense donc que je vais aller dans ce sens. Encore merci à vous tous qui avez répondu.
Une difficulté n'en est plus une, à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. (BP)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Clermont-ferrand (63)
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 08h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir