Retour
Menu utilisateur
Menu

Courant max dans 100m de câble 3x1.5

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 362 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour à tous !

J'ai construit une cabane de jardin, reliée électriquement à mon tableau (situé à une centaine de mètres) par un câble de 3x1.5. Je souhaiterais y brancher un chauffage, assez consommateur donc, j'aimerai donc savoir combien d'ampère je pourrais tirer au maximum sans risquer de surchauffe de mon câble. Pour le moment, j'ai installé un disjoncteur de 10A pour protéger le circuit, mais il a tendance à sauter lorsque je branche le chauffage plus quelques appareil moins consommateurs.

Avant de faire une bêtise, et vue la longueur de mon câble, j'aimerai savoir si je peux mettre un disjoncteur de 16A, voire 20A... Ou me limiter en chauffage et mettre un pull :p Je ne parle pas là de norme électrique, qui préconisent de toutes façons de ne pas dépasser 16A sur du 1.5, mais bien de la limite physique à partir de laquelle ça devient réellement dangereux compte tenu du diamètre et de la longueur de câble (j'imagine que les normes sont en deca de cette limite, mais de combien... aucune idée !)

Merci pour votre aide,
Tipou41
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

10A c'est 2300W, si cela saute c'est que vous tirez pas mal en plus.

Si on regarde l'intensité maximale admissible en oubliant la norme locaux d'habitation, un câble R2V 2 conducateurs actifs enterrés est donné pour 25A maxi (partie 52 de la norme)

Reste la chute de tension liée à la longueur.
Si vous tirez 25A sur 100m de 1,5², vous aurez une chute de tension de 33% ce qui est beaucoup trop.
Le maxi autorisé pour la norme est 5% ce qui en théorie vous autorise à peine 1000W.
Même en s'autorisant un peu plus de marge, on est loin de répondre à votre besoin même si la résistance d'un radiateur est peu sensible à la chute de tension (contrairement à l'électronique).

Si on revient à vos 16A, cela fait 20% de chute de tension, vraiment beaucoup.
Mais tant que cela ne gêne pas le fonctionnement de vos appareils pourquoi pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour,

Merci pour votre réponse détaillée ! En plus du chauffage, j'ai deux ordinateurs, un circuit éclairage et d'autres prises utilisées occasionnellement (dans l'idéal, j'aurais bien aimé y installer un four micro-onde, mais ça me semble extrêmement compliqué du coup...). Pour le moment, je n'ai pas eu de problème particulier dû aux chutes de tensions sur les ordinateurs, qui sont surement les plus sensibles à cela.

Aussi, je pourrais peut-être entreprendre des petits travaux d'isolations, ce qui pourrait me permettre de largement diminuer le chauffage.

Tipou
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Un chauffage de 1000W pas plus serait raisonable car après il y à l'éclairage et l'alim des PC.
Un micro onde oui mais seulement si l'on peut régler la puissance (à ne pas mettre au max) et en coupant le chauffage^^
Je suppose que vous ne pouvez pas retirer une ligne dans la gaine?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Exact j'y pensais, en principe un micro-onde dépasse rarement les 800w donc si je coupe le chauffage pendant l'utilisation ça devrait le faire Malheureusement non, c'est une vielle installation et il doit y avoir des coudes dans la gaine, impossible de bouger quoi que ce soit... Par contre je pensais à quelque chose, j'ai du 3x1.5, ne serait-il pas possible d'utiliser 2 fils pour la phase, 1 pour le neutre et récupérer la terre avec un piqué au niveau de la cabane ? Je ne sais pas si cela peu améliorer les chose, j'aurais une plus grande section pour la phase au moins...
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

L’intensité qui circule dans le neutre est la même que celle qui circule dans la phase.

Donc ce que vous envisagez n’est pas pertinent.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loir Et Cher
En effet ça parait plutôt logique ! ^^ Je vais donc opter pour une isolation correct, et essayer de diminuer au maximum la puissance du chauffage ;)

Merci à vous !!
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Oui.
Optimiser avec de l'éclairage led.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis aujourd'hui à 10h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir