Installation parafoudre Schneider R9PLC

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 66 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Var
Bonjour à tous,

Dans le cadre de la réfection de mon installation électrique domestique, je cherche à sécuriser celle-ci par l'ajout d'un ou plusieurs dispositif(s) parafoudre.

Résidant dans le sud de la France en zone montagneuse les orages et impacts de foudre sont fréquents, ayant dans le cadre de mon on activité un certain nombre de machines et appareils électroniques sensibles, je souhaiterais connaître le meilleur moyen de les protéger au vu de la configuration de mon installation actuelle.

Celle-ci est assez simple : le tableau principal se situe au RDC, un petit tableau divisionnaire y est raccordé, et situé au R-2, soit 5m en contrebas.

Le tableau principal alimente la majeure partie de l'habitation dont quelques appareils domotique.
C'est en revanche essentiellement le tableau divisionnaire qui alimente le matériel sensible : PAC, baie de brassage (contenant serveurs et autres).

Pour précision, le matériel sensible est d'ores et déjà protégé de façon partielle par des dispositifs de catégorie 3 (Eaton 5S).

Le tableau principal est bien entendu relié au piquet de terre, le tableau divisionnaire lui, relié à la terre par l'intermédiaire du bornier du tableau principal, la longueur de câble est sans doute comprise entre 6 et 7m, sans certitude.

Je m'orientais donc vers l'installation d'un ou plusieurs parafoudre(s), modèle R9PLC de chez Schneider, disposant de 2 unités restantes dans le cadre d'un autre projet.

Le branchement au compteur principal semble plutôt évident : piquet de terre relié au parafoudre, lui-même relié au bornier de terre.

J'ai pu lire qu'il était possible d'ajouter à une même installation plusieurs parafoudres, serait-il possible et/ou conseillé ou non d'en installer un supplémentaire sur le tableau divisionnaire, bien que celui-ci ne dispose naturellement pas d'un piquet dédié ?

Je pose la question ainsi car le manuel Schneider conseille vivement de relier le parafoudre directement au piquet en complément du bornier, est-ce dans ce cas impossible et ou inutile voire déconseillé d'en installer un sur le tableau divisionnaire ?

Je souhaiterais donc avoir l'avis de quelques connaisseurs sur la question, bien qu'ayant un peu d'expérience dans le domaine, je ne suis pas familier avec ce matériel précis.

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
Déja avant tout , pour la région du VAR (si je ne me trompe pas) votre parafoudre 10kA semble bien léger ( à première vue rapidement)

il serait intéressant de savoir :
-le réseau de distribution est aérien ou souterrain ?
-si aérien , entre le transformateur du quartier et chez vous , il y à quelle distance ? 100,200,300,400,+de500mètres?
-le réseau haute tension est aérien ou bien souterrain ?
-votre maison est seule (isolée) terrain découvert ou bien en urbain ( entourée de d'autres batiments ) ?  

tout ceci avant d'aller plus loin....
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 300 message Isere
Bonjour,
pour information, un document (Guide parafoudre sous la référence ZZ5929) sur le site Schneider résume bien le matériel nécessaire.
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Var
poiluu a écrit:Bonjour
Déja avant tout , pour la région du VAR (si je ne me trompe pas) votre parafoudre 10kA semble bien léger ( à première vue rapidement)

il serait intéressant de savoir :
-le réseau de distribution est aérien ou souterrain ?
-si aérien , entre le transformateur du quartier et chez vous , il y à quelle distance ? 100,200,300,400,+de500mètres?
-le réseau haute tension est aérien ou bien souterrain ?
-votre maison est seule (isolée) terrain découvert ou bien en urbain ?  

tout ceci avant d'aller plus loin....


Bonjour et merci pour votre réponse,

  • L'ensemble du réseau de distribution est souterrain
  • La maison se situe en zone urbanisée, dans un lotissement plutôt dense en lisière de forêt
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 3000 message Loire
On considère que généralement l'onde de foudre arrive par le réseau de distribution d'énergie
Donc on installe un parafoudre de type 2 , dans le tableau principal , au plus près de l'arrivée (pour vous pas moins de 15 ou 20kA)
Dans les tableaux secondaires ou bien au plus près des matériels sensibles on installe des parafoudres de type 3
-Ce qui est important est de respecter au mieux la règle des 50cm
-on se fiche de la distance entre le parafoudre et la terre
-il ne faut SURTOUT PAS avoir plusieurs terres pour la même maison
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Var
poiluu a écrit:On considère que généralement l'onde de foudre arrive par le réseau de distribution d'énergie
Donc on installe un parafoudre de type 2 , dans le tableau principal , au plus près de l'arrivée (pour vous pas moins de 15 ou 20kA)
Dans les tableaux secondaires ou bien au plus près des matériels sensibles on installe des parafoudres de type 3
-Ce qui est important est de respecter au mieux la règle des 50cm
-on se fiche de la distance entre le parafoudre et la terre
-il ne faut SURTOUT PAS avoir plusieurs terres


Merci pour ces précisions,

Dans ce cas, si le modèle R9PLC de 10kA semble sous dimensionné en l'état, est-ce que le fait d'en installer deux au sein de l'installation (un au tableau principal + un au tableau divisionnaire) peut être considéré comme une solution viable ?
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 3000 message Loire
C'est 10kA et non 10kV
Et non  en mettre plusieurs comme vous le pensez n'est pas bon
si votre parafoudre est insuffisant , il va se détruire . Quand tout se passe bien c'est une destruction interne
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 3000 message Loire
Vos tableaux secondaires vont être plus près du matériel sensible  , donc dans ces tableaux  ce sont des types 3 qu'il faut
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir