Retour
Menu utilisateur
Menu

Intégration de parafoudre + gain de place Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 155 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Manche
Bonjour à tous, 

suite à un incident récent lors d'un orage (perte de plusieurs équipement), je souhaite intégrer un parafoudre dans mon installation sur le tableau principal. 

Le tableau principal alimente 2 rangés protégées par un différentiel et renvoie via le bornier générale vers 3 tableaux divisionnaire (protégés chacun par un disjoncteur dans le tableau principal).

la première question est la suivante : l'intégration d'un parafoudre peut il se faire directement en série

entre le disjoncteur de branchement et le bornier principale ? De cette manière, tous mes équipements (tableau principal + divisionnaire) seront protégés. est ce que le raisonnement est juste ou faut il un parafoudre dans tous les tableau divisionnaire ?

faut-il le câbler en 16mm2 (section d'alimentation venant du disjoncteur de branchement)?

la deuxième question est purement "gain de place": actuellement j'ai 3 disjoncteurs de protections situés dans le tableau principal qui protège chacun, un tableau divisionnaire. j'ai relié l'amont de chaque disjoncteurs par un câble (Ph+N) de section 6mm2 (32A) et 10mm2 (40A) au bornier général où arrive les câbles du disjoncteur de branchement. 
pour gagner de la place, je souhaiterais utiliser un seul câble (Ph +N) en 10mm2 depuis le bornier e le relier à un Disjoncteur de 40A puis relier les 2 autres disjoncteur au premier via un peigne. Les câbles aval des disjoncteurs ne sont pas modifiés dans la modification envisagées. Mais du coup, toute la puissance utilisés par les 3 tableaux divisionnaire passera par 1 seul câble au lieu de 3 aujourd'hui. n'y a t il pas un risque ?

Lorsque je parle de "câble" j'entends Ph+N (donc 2 en réalité)
j'ai joint un schéma du câblage de mon habitation.
Merci pour votre Aide!
Lothaire.
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
""""a première question est la suivante : l'intégration d'un parafoudre peut il se faire directement en série
entre le disjoncteur de branchement et le bornier principale ? De cette manière, tous mes équipements (tableau principal + divisionnaire) seront protégés. est ce que le raisonnement est juste ou faut il un parafoudre dans tous les tableau divisionnaire ?"""""

Réponse : OUI très bien , si possible entre DB et tableau

"""faut-il le câbler en 16mm2 (section d'alimentation venant du disjoncteur de branchement)?"""

réponse : oui très bien , ce n'est pas une question d'intensité , mais de fréquence
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Manche
Bonsoir,
Merci pour votre reponse rapide!

Concernant le deuxieme point, auriez vous in avis? Est ce possible de regrouper mes disjoncteur au depart des 3 tableaux divisionnaires via un peigne horizontal et relier le peigne au bornier du tableau principal avec un seul cable en 10mm2?

Le seul doute que j’ai : en faisant ca toute la puissance appelé par les 3 tableaux divisionnaires passera par un seul cable de 10mm2 (au lieu de 3 aujourd’hui : 2 en 10mm1 et 1 en 6mm2)

Merci!


 
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
Je vois cela comme une régression , vous aviez quelque chose de bien et sûr , que vous remplacez par quelque chose de plus fragile
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Manche
Merci!
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Manche
En regardant mon tableau, je me suis rendu compte que l'artisan qui a installé mon IRVE (wall box pour voiture électrique) ne s'est pas privé pour réaliser un peigne "maison" avec 2 fils 6mm2 pour récupérer une borne sur chaque bornier en tête de tableau... alors que, comme je vous disais, j'avais pris la peine de mettre un fil dédié à chaque tableau divisionnaire...
du coup, si je rajoute mon parafoudre, il va falloir que je trouve 2 bornes de plus pour mon installation : 1 pour l'arrivée des fils du parafoudre sur le bornier principale et une pour ré-alloué un fil 6mm2 pour un des disjoncteur 32 A au départ vers un de mes tableau divisionnaire.

pour ça j'ai pensé à plusieurs solution :
- câbler l'ID 40A de l'IRVE en peigne vertical avec l'ID 63A (mais l'ID IRVE est de marque Schneider donc pas forcément compatible avec les peignes Legrand...)

- à la base,  j'avais prévu un ID 63A  type A sur la rangée en évolutif pour mettre l'IRVE dessous. une des solutions consiste peut être à supprimer l'ID 40A Schneider et d'ajouter un disjoncteur de 40A sous l'ID 63A type A pour le départ de l'IRVE (il est câblé en 10mm2).

- rajouter des borniers 5 entrées sur la deuxième rangées mais ça risque de prendre bcp de place...

- mettre plusieurs fils dans une borne du bornier (par exemple les 2 6mm2 qui alimente mes 2 disjoncteurs 32A pour les tableaux divisionnaires)





avez vous un avis sur une des solutions ci dessus ?

je pense aussi remplacer mes gros fil rigides multi brins (16 et 10mm2) par des souples sertis avec embouts pour soustraire les contraintes sur les composants car ça commence à tirer un peu dans tous les sens... ça n'est pas un trop grosse régressions ?

dernier point, j'ai l'impression que mes fils qui arrivent du disjoncteur de branchement sont des 10mm2 (car ils me semblent plus petits que les 16mm2 rigides que j'utilise entre le bornier et l'ID63A... problème, mon disjoncteur de branchement affiche un réglage à 60A (après mon linky écrète à 12kvA). comment être sur du diamètre du câble ? c'est du rigide multibrins...

je met une photo du tableau en PJ

merci d'avoir pris le temps de me lire
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Manche
Bonjour,
Finalement, j'ai fait plusieurs choses dans mon tableau pour résoudre les problèmes évoqués ci dessus:
- j'ai tiré 2 fils 16mm2 entre l'aval du disjoncteur de branchement (partie non plombée) et le parafoudre du tableau car d'origine, le disjoncteur de branchement est réglé en 60A, je suis abonné 12kVA et le fil était du 2x10mm2.
- j'ai changé mon ID 63A pour un ID 40 A (plus d'utilité d'avoir un 63A)
- j'ai changé les 2 borniers internes par des borniers nu à visser plus grand sur un support Drivia nu ref. 404818
- j'ai changé les liaisons internes entre parafoudre --> compteur d'énergie --> bornier --> ID et disjoncteurs divisionnaires pour départs vers tableaux divisionnaires en souple avec embouts sertis (en 16, 10 et 6 mm2).

avec ça, j'ai remis aux normes, j'ai intégré un parafoudre et j'ai gagné de la place.

merci pour vos réponses à bientôt.
Lothaire
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Manche


voici à quoi ça ressemble. Une seule différence par rapport à l'état définitif : pour limiter la coupure générale de la maison, j'ai du câbler en 2 fois. cette photo date d'avant le changement des câbles venant du disjoncteur de branchement. Tout était donc câbler en 10mm2 (pour les souples, les embouts  sont sertis marron). Depuis, le parafoudre et le compteur d'énergie jusqu'au bornier Ph + N sont câblés en 16mm2 souple, même section que l'alimentation venant du disjoncteur de branchement.
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 07h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir