Horloge sur ballon sans contacteur

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 115 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Valence (26)
Bonjour tout le monde,

Je suis en train d'installer un ballon d'eau chaude. Pour le moment il est branché sur un simple circuit en 20A mais je souhaiterai mettre en place une horloge afin qu'il ne tourne que la nuit (réseau électrique moins sollicité la nuit).

Je n'ai pas d'abonnement heures creuses car pour cela il faudrait que je lance beaucoup de choses de nuit afin de le rentabiliser, ce qui n'est pas mon cas. Par conséquent : pas de contacteur HC/HP.

Sur Internet, j'ai trouvé après de multiples recherches un schéma qui pourrait correspondre à l'installation que j'attends : 



Sauf que l'horloge que j'ai est une horloge Legrand qui ne comporte pas le même nombre de sorties :




Pouvez-vous m'aider à adapter le schéma en fonction des sorties de cette horloge ?

Merci pour toute aide que vous pourrez m'apporter.

Mathieu
Messages : Env. 50
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je vous déconseille ce schéma, même si c'est moi qui l'ait fait.

Il faut passer par un contacteur J/N.

Comme ceci :

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Valence (26)
Bonjour,

L'auteur en personne, parfait ! 

J'avais en effet vu ce schéma avec contacteur, mais comme je n'aime prendre que du Legrand, à 70€ le contacteur ça fait mal quand on a l'impression de pas en avoir besoin...

Peut-être pouvez-vous m'expliquer ce qu'il apportera dans une installation sans HC ?
Messages : Env. 50
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela coute moins de 15€ un contacteur Legrand sur une boutique en ligne.
Exemple :
https://www.maisonmoderne-el[...]125017.html

L'intérêt du contacteur :
- sans contacteur, vous allez user rapidement les contacts de l'horloge, pas prévue pour commuter de manière régulière les fortes puissances
- le contacteur vous permettra de plus une marche forcée avec retour automatique (par exemple lorsque vous avez du monde chez vous et que la chauffe d'une nuit ne suffira pas)


Avec HC ou sans HC, c'est toujours le même principe
Il y a un contact qui s'ouvre ou qui se ferme et qui pilote le circuit de commande du contacteur J/N
- avec HC : c'est le contact sur le compteur EDF
- sans HC : c'est le contact de l'horloge
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Après, si vous voulez vraiment vous passer de contacteur, comme dans le schéma initial, cela reste possible.
Vous pouvez même vous passer du disj 2A

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Valence (26)
Merci pour votre retour, je pense avoir enfin compris l'intérêt du contacteur.

Même si je préfère privilégier l'achat local, je vais tout de même me laisser séduire par votre lien car la différence de prix est importante, surtout après avoir dépensé 130 € pour l'horloge...

Bonne journée 
Messages : Env. 50
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Valence (26)
Bonjour,

Suivant les conseils de Carmina, j'ai terminé l'installation de mon horloge avec mon contacteur jour/nuit :



Tout fonctionne bien hormis un détail qui m'intrigue.

Lorsque l'horloge ne délivre pas le courant, le chauffe eau clignote vert (ce qui semble signifier une erreur de fonctionnement). Avez-vous une idée ?

Il s'agit d'un SAUTER Essentiel de 200L...
Messages : Env. 50
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Valence (26)
Bonjour à toutes et tous,

Je me réponds à moi-même mais après retour fabriquant, le clignotement vert lent est normal dans un cycle heure creuse/heure pleine.

Je n'ai donc pas à m'inquiéter Blush

Merci encore Carminas pour votre précieuse aide Laugh
Messages : Env. 50
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 15h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir