Goulotte obligatoire derrière des meuble de cuisine Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.484 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Bonjour,

je viens de faire rénover ma cuisine par un professionnel mais l'installation électrique me semble bizarre.

- La plupart des fils électriques et dominos qui passent derrière les meubles sont à l'air libre.
- Les fils électriques sous les tuyaux ont été mis sous goulottes mais ces dernières sont mal fixées au mur, les fils électriques sont visibles sur 2 cm ou 3 cm entre les jonctions des goulottes etc.

J'ai un gros doute sur la qualité de la pose du coup j'aimerais savoir si cela est normal ou non.

Merci d'avance pour vos réponses. 
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les câbles électriques peuvent être posés en apparents

Les conducteurs simples (de couleur) doivent avoir un protection mécanique (goulotte, gaine ICTA, tube IRL) et ne doivent pas être apparents

Les connexion doivent avoir une protection mécanique (boite de dérivation, goulotte, boitier d'encastrement d'appareillage...)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Bonjour Carminas,

Merci pour ta réponse, donc si je comprend bien les fils électriques peuvent être laissés hors gaine et hors goulotte derrière les meubles et ils peuvent dépasser ou ressortir des goulottes même collés aux tuyaux d'arrivés et d'évacuation d'eau.
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non si on parle bien de fils et non de câble, c'est exactement le contraire que j'ai écrit :

Les conducteurs simples (de couleur) doivent avoir un protection mécanique (goulotte, gaine ICTA, tube IRL) et ne doivent pas être apparents
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Oui je parle de fils électriques ( rouge, bleu et masse) donc l'installation qu'il a faite est dangereuse ou en tout cas pas propre, car quand je regarde sous mon évier déjà je ne vois pas comment en cas de fuite d'eau les goulottes ne se retrouveraient pas inondées.

Merci pour les informations et bon weekend 
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non conforme et dangereuse.
Le danger vient de la non protection mécanique (par exemple un enfant qui à accès aux fils avec un couteau ou des ciseaux), même si le fait que tout cela soit caché derrière des meubles limite le danger

En revanche pas de danger d'inondation, il est tout à fait autorisé de mettre des goulottes sous un meuble d'évier.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Le problème des goulottes c'est que les fils sont à l'air libre (entre chaque goulotte il y a 2 à 3 cm de fils électriques à l'air libre) et comme elles ne sont pas posées droites et sous les tuyaux, l'eau peut facilement s’engouffrer dedans.
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est bien cela qui pose problème, vos fils doivent être dans des goulottes tout du long.

Mais une installation électrique domestique n'est pas concue pour etre insummersible.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Merci beaucoup pour vos réponses Carminas
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis aujourd'hui à 16h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir