Protection ligne tableau divisionnaire en cascade Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 95 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Calvados
Bonsoir à tous, voilà je vous explique ma situation : à l’heure actuelle j’ai 3 tableaux divisionnaire qui ont étaient installés par un électricien il y a quelque années mais je me suis rendu compte que chaque ligne n’étaient pas protégées par un disjoncteur… je souhaite donc ajouter des disjoncteurs pour la protection de ces lignes. 

En premier il y a le tableau principal alimenter par un câble en 25mm2 avec le disjoncteur de branchement accolé à ce dernier avec un abonnement de 9kVa et le réglage du disjoncteur de branchement sur 60A. 

Ensuite de ce tableau principal un câble de 16mm2 d’une longueur de 20m alimente un tableau divisionnaire pour mon agrandissement. De ce tableau divisionnaire de l’agrandissement un câble de 10mm2 d’une longueur de 45m alimente un autre tableau divisionnaire pour un petit atelier (compresseur, nettoyeur haute pression) puis un autre câble de 16mm2 d’une longueur de 45m alimente un autre tableau divisionnaire pour le local technique de ma piscine. Pour finir de ce tableau divisionnaire du local technique un câble de 10mm2 d’une longueur de 35m alimente un tableau divisionnaire pour la cuisine d’été. 

J’ai déjà réfléchis à une solution mais je ne sais pas si elle est pertinente… 

Je pensais installer un disjoncteur 63A 1Ph+N IC60N au départ de mon tableau principal vers le divisionnaire agrandissement (câble 16mm2/20m), installer un interrupteur sectionneur 63A ISW-NA en tête du divisionnaire agrandissement (interrupteurs différentiel déjà en place ensuite). 

Ensuite installer un disjoncteur 40A 1Ph+N IC60N au départ du divisionnaire agrandissement vers divisionnaire atelier (câble 10mm2/45m), pas besoin d’interrupteur sectionneur car un seul interrupteur différentiel 40A 30mA déjà en place. 

Ensuite installer un disjoncteur 63A 1Ph+N IC60N au départ du divisionnaire agrandissement vers divisionnaire local technique piscine (câble 16mm2/45m), installer un interrupteur sectionneur 63A ISW-NA en tête du divisionnaire local technique piscine (interrupteurs différentiel déjà en place ensuite). 

Puis pour finir installer un disjoncteur 32A XP au départ du divisionnaire local technique piscine vers divisionnaire cuisine d’été (câble 10mm2/35m), pas besoin d’interrupteur sectionneur car un seul interrupteur différentiel 40A 30mA déjà en place. 

Est-ce que vous pouvez me confirmer que c’est une solution viable concernant les différentes chutes de tensions ? Car je suis un peu perdu à ce niveau là et aussi au niveau des choix des différentes intensités des protections…

J’espère que c’est assez clair, merci d’avance à ceux qui prendront le temps de m’aider

Bonne soirée à vous 
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 1 an
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Autrefois on faisait comme c'est actuellement, et la norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez pas d'obligation de tout changer.
A minima mettre un disjoncteur 40A maxi au départ du câble en 10² qui n'est pas protégé par le disjoncteur de branchement

Mais ce que vous proposez est plus propre et peut tout à fait être mis en oeuvre.
Mais est ce que cela vaut le coup ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Calvados
Carminas a écrit:Bonjour

Autrefois on faisait comme c'est actuellement, et la norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez pas d'obligation de tout changer.
A minima mettre un disjoncteur 40A maxi au départ du câble en 10² qui n'est pas protégé par le disjoncteur de branchement

Mais ce que vous proposez est plus propre et peut tout à fait être mis en oeuvre.
Mais est ce que cela vaut le coup ?

Bonjour, merci pour votre réponse
De quel départ en 10mm2 parlez-vous ? 
J’ai fais un petit croquis afin que ça soit peut être un peu plus clair :

J’ai aussi une autre question concernant les disjoncteurs IC60N de Schneider, pour un disjoncteur de 63A il n’y a pas plusieurs possibilités… la seul référence est la A9F77663. Cependant je me demande si son usage est pertinent en résidentiel à cause de son pouvoir de coupure plus élevé…
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En 10² d'après votre schéma, départ vers l'atelier et départ vers la cuisine d'été

En résidentiel on n'a pas besoin d'un pouvoir de coupure élevé (3kA mini), mais ce n'est pas un problème s'il est beaucoup plus élevé
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Calvados
Carminas a écrit:En 10² d'après votre schéma, départ vers l'atelier et départ vers la cuisine d'été

En résidentiel on n'a pas besoin d'un pouvoir de coupure élevé (3kA mini), mais ce n'est pas un problème s'il est beaucoup plus élevé

Très bien merci pour cette réponse, concernant les chutes de tension ne vont-elles pas être trop élever à cause de la longueur assez importante des différentes alimentations ? Par exemple pour le départ en 16mm2 de l’agrandissement vers le local piscine ne devrais-je pas limiter l’intensité du disjoncteur de protection de la ligne à 40A ou 50A au lieu de 63A ? Cela ne pourrait-il pas causer une chute de tension trop importante ? 
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez 2 philosophie possible
- soit vous ne voulez pas dépasser une valeur maxi de chute de tension, et vous choisissez le calibre du disjoncteur, pour tenir compte de cette valeur. Ainsi si vous tirez trop et que cela vous amène à une chute de tension trop élevée, le disjoncteur sautera
- soit ne voulez pas vous mettre de contrainte sur la chute de tension (certains type d'appareil s'en fichent) et vous choisissez le calibre du disjoncteur, uniquement en fonction de la section du câble. Si vous tirez trop, vous aurez une chute de tension un peu élevée, mais pas si grave que cela.

Par exemple en plein été, il est probable ENEDISvous fournisse une tension forte.
Donc pas très gênant si votre cuisine d'été tire beaucoup, la baisse de tension restera raisonnable.

Au coeur de l'hiver, ENEDIS vous fournira peut être une tension un peu moins élevée, mais vous n'utiliserez sans doute pas votre cuisine d'été

Pour rappel ENEDIS doit vous fournir 230V +/- 10% soit entre 253V et 207V

Sur la partie privative de l'installation la norme permet 3% de chute de tension pour l'éclairage (mais avec les LED, cette contrainte n'existe plus vraiment) et 5% pour les autres usages.
Valeur prise entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Calvados
Carminas a écrit:Vous avez 2 philosophie possible
- soit vous ne voulez pas dépasser une valeur maxi de chute de tension, et vous choisissez le calibre du disjoncteur, pour tenir compte de cette valeur. Ainsi si vous tirez trop et que cela vous amène à une chute de tension trop élevée, le disjoncteur sautera
- soit ne voulez pas vous mettre de contrainte sur la chute de tension (certains type d'appareil s'en fichent) et vous choisissez le calibre du disjoncteur, uniquement en fonction de la section du câble. Si vous tirez trop, vous aurez une chute de tension un peu élevée, mais pas si grave que cela.

Par exemple en plein été, il est probable ENEDISvous fournisse une tension forte.
Donc pas très gênant si votre cuisine d'été tire beaucoup, la baisse de tension restera raisonnable.

Au coeur de l'hiver, ENEDIS vous fournira peut être une tension un peu moins élevée, mais vous n'utiliserez sans doute pas votre cuisine d'été

Pour rappel ENEDIS doit vous fournir 230V +/- 10% soit entre 253V et 207V

Sur la partie privative de l'installation la norme permet 3% de chute de tension pour l'éclairage (mais avec les LED, cette contrainte n'existe plus vraiment) et 5% pour les autres usages.

Parfait ! Merci à vous pour tous ces éclaircissements 
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 03 mai 2024 à 13h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir