Retour
Menu utilisateur
Menu

Eclairage douche à l'italienne. Résolu

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.554 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonjour, 

En vue du consuel un électricien avait fait des travaux pour ma douche à l'italienne.
Selon lui tout passe. Mais bon ... Il ne donne plus signe de vie depuis 6 mois (liquidation judiciaire). Ceci ne met pas ses compétences d'électricien en doute, mais ces spots m'interpellent.
Mais j'ai des doutes car en lisant cette histoire de volumes je me questionne pas mal sur cette installation.
Si je dois la refaire autant la faire avant que le consul passe.

Je vais faire le schéma de cette douche à l'italienne et montrer les spots montés.
Et au besoin où je peux les décaler, car ils se trouvent actuellement dans une niche.

Merci
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Donc voici mon "plan", désolé, c'est pas à l'échelle. J'ai mis les côtes.





Les spots me semblent donc trop proches du robinet ?
Vous en pensez quoi ?

Côté caractéristiques, il m'a laissé en spots :
Choix 1 : IP65 - Sans transformateur. 230V direct.
Choix 2 : IP65 - Avec ce transformateur :


Pour moi je pense que le Choix 2 est plus adapté. Et dans ce cas avec le transformateur placé dans une autre pièce (pour être hors volume). Mais dans ce cas là les cables SPOT <-->Transformateur sont à rallonger +++ 
Mais dans la niche je pense que cela repassera pas pour autant ? Je dois les décaler dns ce cas vers l'entrée de cette douche à l'italienne ?
J'ai les photos en cas de ces spots avec les caractéristiques.

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vos spots sont en volume 1.
Donc obligatoirement IPx4 et spots en TBTS 12V avec transformateur hors volumes 1 et 2
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Je peux donc les laisser dans la niche (voir sa distance très proche de la douche).
Les IP65 ne vont donc pas même avec les transformateurs ?
Je pensais les IPx4 étaient moins performants en terme de sécurité.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est IPx4 mini, donc IP65 convient
J'ai de plus oublié de précisé que c'est IPx5 mini si la douche est munie de jets horizontaux
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Ah, suis je bête, pardon ;)

Donc les IP65 avec le transformateur (pas ceux en direct) seraient valables dans la niche ???
Dans ce cas je dois mettre les transformateurs en Hors Volume ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci
Je vais essayer de voir où les mettre. Et du coup je dois rallonger les cables entre chaque spot et chaque transfo.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le hors volume est à 2m25 du fond de la douche, c'est assez facile à atteindre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Si je comprends bien, ce serait donc dans ce style :

[/url][url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/15/eljn.jpg]
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non, 2m25 en hauteur
Latéralement c'est 1m80 depuis la pomme de douche
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Je n'ai pas 2m25 de hauteur, donc je ferais en latéral, 1,80m
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Mon gros problème est que du coup je ne peux pas déplacer les transformateurs.
A moins de les déplacer dans un placard, mais côté câblage je ne sais pas comment m'en sortir ... :( :( :( 

Car actuellement les fils d'alimentation arrivent dans la niche.
Il faut donc que je les dévie à 1.80m mini en latéral de la douche, pour y brancher les 3 transformateurs. Et des 3 transformateurs 3 paires de fils repartent vers les spots.
De plus les fils doivent être dans des gaines je suppose.
Ma seule possibilité et de percer dans le plancher de la mezzanine et de tout faire passer dans un placard. Mais côté consuel ça va être accepté ? Les transformateurs doivent se trouver dans une boite de dérivation ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il y a quoi de l'autre côté de la cloison côté niche ?
Car si vous n'etes plus dans la sdb vous etes hors volume
Idem si vous etes dans le plafond (combles ?)

Et la paroi entre la douche et le lavabo elle est en quoi.
Car si c'est une cloison en placo qui va jusqu'en haut, les 1m80 se mesurent en contournant la paroi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
De l'autre côté de la niche c'est du BA 13 + carrelage puis de la roche (un mur en pierre + béton en fait). Pas de pièce.
Entre la douche et la SDB il y a des BA 13 + carrelage . Mais je ne peux pas accéder au plafond de la sdb, je ne peux y mettre les transformateurs. Le plafond est déja fait et il y a des poutres donc je ne peux pas passer de la douche à la sdb par le plafond.
Actuellement les transformateurs sont posés sur le dessus de la niche, mais donc ils sont trop proches ?

Plan pour voir :

Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 19h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir