Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC .... Avant ou après le consuel dans mon cas ? Résolu

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 575 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Mon électricien (avant de déposer le bilan) a mis en place 2 extracteurs type VMC :

A. Dans la douche.
B. Dans les WC.

Le soucis est que les extracteurs sont liés sur le même disjoncteur de 2A. Déjà est-ce autorisé ?
De plus, ces extracteurs ne sont pas reliés aux interrupteurs ni aux luminaires.
En somme, ils seront en route tant que le disjoncteur est sur ON.

Que puis je faire et que dois je faire (obligation légale p/r consuel ?).

1. Puis je les condamner ? Donc retirer le disjoncteur 2A et isoler les fils arrivant au tableau ?
2. Puis je sinon les connecter à l'éclairage (pour que l'extracteur fonctionne lumière allumée) ? Dans ce cas je dois relier des fils directement au niveau du tableau ?
3. Sinon mettre un interrupteur pour chaque extracteur ? Dans ce cas là, puis je le mettre à côté du tableau (plus pratique final) et comment je fais dans ce cas pour brancher les fils à partir du tableau ? Car je ne peux tirer de fils vers ces extracteurs.

Merci pour les conseils / aide.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Bonjour,

Une VMC n'a pas spécialement à être reliée aux interrupteurs ou luminaires. Votre logement doit être ventilé en permanence. C'est la VMC qui assure le renouvellement de l'air et fait rentrer l'air via vos fenêtres.

IL faut 1 circuit par vmc, mais est-ce vraiment des VMC ?

Car on en met qu'une seule dans une maison (avec un réseau de gaines allant vers les pièces humides). Cela n'est pas de simple extracteurs (auquel cas je comprends mieux la remarque sur le fonctionnement 24/24).

Cela dit une vmc c'est obligatoire dans le neuf.

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonjour,

J’ai en fait 2 petits extracteurs reliés à des gaines de ventilation, vais faire le schéma ;)
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
2 extracteurs peuvent être sur le même disjoncteur à priori.

Mais vous parlez d'une construction neuve ? sans vmc ????
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
C'est un local de 1800 transformé en studio.
Jamais d'électricité.
Pas de combles.

Voici (en gros) ce que j'ai :



Par contre .... Soucis (et de taille) :
Les extracteurs sont à relier au secteur.
Mais ils ne peuvent pas être mis en Volume 1 .... Or l'électricien m'a mis un extracteur juste au dessus de la douche, à 1m80. Ce sera interdit, non ?

Puis je mettre des aérateurs sans les relier au secteur ?

Merci.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
si les extracteurs sont dans le volume de protection ca sera un refus du consuel
s'ils ne sont pas reliés , j'en vois pas trop l'utilité !
cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci.
De ce fait, je peux laisser simplement une aération, sans les mettre au secteur ?
Donc pas d'extraction 'électrique' ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Il faudrait le déplacer pour qu'il passe en dehors du volume.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Si je mets une aération sans électricité cela passera ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Bien entendu si c'est une simple aération, sans extracteur électrique, aucun problème pour les mettre en volume 1

Pour celui qui resterait dans les VMC, une solution est de mettre une commande sans fils type poussoir associée à un récepteur temporisé (à moins que l'extracteur soit lui même temporisé)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Oh merci beaucoup.
Je vais regarder pour la commande sans fil.
J'ai vu pas mal de commandes sans fil, mais pour le consuel est-ce accepté ?
Per exemple, rien à voir avec la VMC, mais une commande sans fil pour un éclairage ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Le mieux serait quand même de le laisser tourner tout le temps' a vitesse réduite, pour évacuer l'air viciée à mon avis.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Oui, mais l'électricien l'a placé en volume 0 :(
Donc je vais la retirer et je la ferais déplacer une fois le conseil passé car ça va faire faire pas mal de travaux supplémentaires (plafond, etc).
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Celle des wc n'est pas dans le volume 0 et suffirait. Si vous voulez déplacer l'autre, pourquoi attendre le consuel ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Parce que jeune sais pas où la mettre du coup hors volume.
Puis je sinon mettre le moteur d'extracteur en Hors volume et simplement l'aérateur en volume 0 ? Je pense que oui.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Plus haut j'ai dit VMC, je voulais dire WC

Pour la sdb pourquoi ne pas mettre l'extracteur à l'autre extrémité du tuyau ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Mettre l'extracteur donc en hors volume ?
Au début de la gaine ou au milieu par exemple ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui au début.
Je n'ai jamais essayé mais pourquoi pas ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Je vais essayer.
Merci
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
--
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Toute façon, je comprends pas trop mais l'électricien me fait arriver les 2 fils de chaque extracteur au tableau mais ils ne sont pas branchés.
Comment puis je activer ces extracteurs ?


1. Y a t'il un moyen de les coupler à l'éclairage ? Si OUI, comment ?
2. Puis je ajouter un interrupteur pour ces extracteurs ? Si OUI, comment ? Je placerais les interrupteurs à côté du tableau si possible.
Par exemple :


Merci.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les extracteurs sont ils temporisés ?
Les extractions détectent ils automatiquement l'humidité ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonjour, ils sont simples sans détection d'humidité.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans ce cas, votre proposition de schéma est bonne (sauf que ce n'est pas un neutre sur l'interrupteur mais un retour phase vers l'extracteur)

L'interrupteur peut être le même que la lumière, dans ce cas il faut repartir du même disjoncteur que l'éclairage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Ah ok, je vais faire le shéma et voir alors.
Vous me direz, vous êtes un expert
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 08h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir