Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous,

Je suis actuellement en construction et j'ai parlé à notre constructeur vis à vis de la chaudière que l'on aura.

Il est prévu d'implanter une VIESSMANN VITODENS 222-F (assurant chauffage au sol 1 Circuit et Eau Chaude Sanitaire) avec une sonde extérieure et un thermostat d'ambiance.
J'ai demandé à mon conducteur de travaux des précisions d'après la commande et il m'a informé que l'on aura une commande VITOTROL 100. 

Après avoir fait quelques recherches j'ai vu que dans la Documentation VIESSMANN il était marqué les choses suivantes:





Si je comprends bien la documentation, je vois que le VITOTROL 100 est lié à la commande interne VITOTRONIC 100 et la VITOTROL 200 lié à la commande interne VITOTRONIC 200 et qu'il est possible d'avoir les 2 sur la VITODENS 222-F.

Il est marqué que la VITOTRONIC 100 fonctionne à eau à température constante alors que le VITOTRONIC 200 va chauffer différemment en fonction de la température extérieure.

J'ai contacté 2 installateurs agréés VIESSMANN de ma région et j'ai eu des retours différents:

  • 1 me dit qu'avec une sonde extérieure il faut utiliser le VITOTROL 200 et la VITOTRONIC 200 et pas le VITOTROL 100. Il me dit d'ailleurs que c'est systématique sur les chaudières VITODENS 222-F.
  • 1 autre me dit qu'on peut avoir les 2 versions (VITOTROL 100 ou VITOTROL 200) sur la VITODENS 222-F et que cela ne posera pas de problèmes et que la chaudière prendra en compte la température extérieure (Loi d'eau de la chaudière). 

Le constructeur me dit qu'ils ont l'habitude d'installer ce type de configuration et que même avec le VITOTROL 100, la chaudière prend en compte la sonde extérieure de température et que nous en parlerons avec l'installateur lorsque celui-ci installera la chaudière et expliquera son mode de fonctionnement.

Ce dont j'ai peur: Avoir la commande VITOTROL 100 qui est un thermostat dans ma pièce de vie mais avec une sonde extérieure de température "inutile"/non prise en compte. (Etant donné que c'est compris dans le prix et que c'est censé être plus efficace au niveau énergétique avec des malfonctions ou bien être mal paramétrée...).

Comme vous l'aurez compris j'ai plusieurs versions de ce qui est recommandé et je n'ai pas une vision claire de la chose.
J'espère que c'est une mauvaise compréhension de la documentation de ma part...

Est-ce que vous auriez des retours ou des commentaires ? Ou des explications qui me permettraient de comprendre si je n'ai pas saisi certaines choses ?

Merci d'avance 
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez sur la page devis chaudière gaz de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 20 message Lyon (69)
Bonjour,

La seule est unique réponse est la suivante !

Prendre une Viessmann Vitodens 222-F avec obligatoirement Vitotronic 200 : ainsi attention à ne pas vous faire refiler une version avec Vitotronic 100, c'est souvent le cas avec les CMIstes ! Surtout vu la réponse de votre constructeur qui franchement ni connait pas grand chose et qui doit certainement sous-traiter cette partie au premier plombier pas cher qu'il trouvera ...

Puis simplement ajouter une commande déportée Vitotrol 200 ou 300 (appelés encore régulateur), en version filaire (type A) ou radio (type RF), qui apportera la compensation à la régulation, surtout avec du plancher chauffant !

Bien cordialement,
Jean / Spécialiste Viessmann
Economisez l'énergie, pas la Qualité !
Messages : Env. 20
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
EYEM a écrit:Bonjour,

La seule est unique réponse est la suivante !

Prendre une Viessmann Vitodens 222-F avec obligatoirement Vitotronic 200 : ainsi attention à ne pas vous faire refiler une version avec Vitotronic 100, c'est souvent le cas avec les CMIstes ! Surtout vu la réponse de votre constructeur qui franchement ni connait pas grand chose et qui doit certainement sous-traiter cette partie au premier plombier pas cher qu'il trouvera ...

Puis simplement ajouter une commande déportée Vitotrol 200 ou 300 (appelés encore régulateur), en version filaire (type A) ou radio (type RF), qui apportera la compensation à la régulation, surtout avec du plancher chauffant !

Bien cordialement,
Jean / Spécialiste Viessmann

Bonjour EYEM,
Merci pour votre retour. Après avoir parlé avec notre conducteur de travaux en détaillant les points techniques et recommandations faites, celui-ci a reconsidéré avec son technicien d'étude et désormais une VITODENS 222-F avec Vitotronic 200 et Vitotrol 200 est commandée.
Par ailleurs au niveau du Vitotrol 200 qui sera dans notre pièce à vivre nous avions suivi les recommandations "habituelles" que nous avions pu voir aussi sur Internet, à savoir: pas exposé directement au soleil, pas dans un passage exposé aux courant d'air pour ne pas fausser la compensation. 
Est-ce qu'il y aurait une chose pas évidente à savoir pour cette commande VITOTROL 200 ?
Merci pour votre commentaire très utile.
Bonne journée. 
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Lyon (69)
Bonjour,

A votre service Biggrin
Pour le régulateur, rien de particulier de plus que vous avez déjà souligné.
Simplement à penser à activer la fonction "compensation" au niveau des codages de la chaudière et de la régler en fonction de ses besoins.

Bien cordialement,
Jean
Economisez l'énergie, pas la Qualité !
Messages : Env. 20
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 06h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir